Hallo Leute,
ich habe nun seit ein paar Tagen mein Victron System in Betrieb mit Akku und bin das erste mal in der Situation das ich Überschusseinspeisen kann.
Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich im ESS die Einstellung DC-Gekoppelte Überschusseinspeisung aktiviere das der Victron auch volles Program aus den Akkus zieht, was ich ja nicht will, ich will ja nur die Überschüssige DC Leistung welche nicht in den Akku passt einspeisen.
Konfiguration sind 3x MPII 5000
MPPT 150/70 ve.Can
Victron Smart Shunt
Der Smart Shunt würde auch die 100% Battery SOC anzeigen.
EM24 ist meiner Meinung nach auch korrekt eingestellt und zeigt die Leistung korrekt an.
Welche Einstellung könnte ich hier vergessen haben/falsch konfiguriert haben so das in dem Modus das System auch aus dem Akku lädt.
Ach ja ESS ist auf Optimiert mit BatteryLife eingestellt
Im Moment bin ich etwas ratlos.
Nachtrag:
Okay ich denke ich hab das Häckchen gefunden das mir gefehlt hat….läuft aktuell so wie ich es mir Vorstelle
Welches Häckchen ist es? Habe das gleiche Problem.
Auch wird bei den AC Lasten die Einspeiseleistung angezeigt. Bevor ich auf Einspeisung umgestellt habe konnte ich dies nicht beobachten.
Habt Ihr einen Tip bitte.
Grüße
Holger
Habe es in diesem Chat gefunden.
Und, @holgilein66, verrate doch der Allgemeinheit, wo dein Häkchen gesetzt werden soll.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Es ist kein Häkchen, sondern der Multi muss auf L1 geklemmt werden.