Benachrichtigungen
Alles löschen

Victron Multiplus II ESS Anzeigeproblem

17 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
3,056 Ansichten
(@beble)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Hallo Leute,

ich habe das gleiche Problem wie beschrieben mit dem ShellyEM, dass meine PV Inverter zu den AC Lasten hinzu addiert werden.

Bisher hatte ich ein 1 Phasen System am laufen und die Inverter waren am AC In. Da wurde alles korrekt verarbeitet und angezeigt. Nun habe ich auf 3 Phasen mit 3 Multis aufgerüstet und die Inverter hängen nun am AC Out1. 

Die config.ini habe ich umgestellt indem ich unter [DEFAULT] Position=1 eingefügt habe.

Nach einem Reboot des Cerbo wird nun immernoch hinzuaddiert. 

Da ich nun kein Linux Experte bin die Frage: Muss ich das das noch ins System mit einem Befehl installieren, oder wird die config.ini so wie sie ist bei reboot eingelesen, d.h. dass es eigentlich funktionieren sollte?

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

[DEFAULT]
AccessType = OnPremise
SignOfLifeLog = 1
CustomName = PV Werkstatt
DeviceInstance = 52
Type = PVINVERTER
Position=1

[ONPREMISE]
Host=192.168.178.xxx
Username=xxx
Password=xxx

 


   
AntwortZitat
(@beble)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Hallo,

 

hab das Problem folgendermaßen gelöst:

Anscheinend wird "Position=1" in der config.ini nicht wirklich ausgelesen.

Darum habe ich in der dbus-shelly-3em-smartmeterXXX.py folgenden Wert verändert:

Danach hat es funktioniert. 


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2