saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1325
 

Wenn ich 2 Strings mache, je 3 in Reihe und es ist eine Leerlaufspannung von 48,3 V wie verhält es sich dann mit der Spannung die summiert sich ja in Reihe, wären dann 144,9V. Bedeutet das, dass sich die Spannung dann bei 2 Strings verdoppelt? Das ist mein problem was ich nicht verstehe 🙈 Paralel addiert sich die A Zahl und in Reihe die V.

Genau, die Spannung summiert sich in Reihe, also hast du dann in deinem Beispiel 145V auf einem String. Kenne jetzt die Leistungsdaten deiner Panels nicht genau, da ist auch ein KurzschlussStrom (Isc) angegeben, vielleicht 13A oder so.
Also ein String hat Maximalwerte von 145V und 13A.
Würdest du nun den zweiten String in Reihe mit dem ersten verbinden, hättest du 290V bei 13A.
Nimmst du den zweiten String parallel zum ersten, hast du 145V und 26A.
Deswegen brauchst du -bei gleicher Ausrichtung der Module- mindestens den SmartSolar 150/x, besser etwas mehr.
Die erste Zahl beim SmartSolar bezieht sich immer auf die maximale Leerlaufspannung, da sollte man immer ein wenig Luft nach oben haben. 150 wäre mir da zu knapp.

Würde dir auch eher zum MP2 + CERBO raten.

Zu den 24V hat mobilsolar ja grad was geschrieben, sind gute Argumente für 24V, also ich weiß nicht, was da besser ist.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@reinex212)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
 

Wenn ich 2 Strings mache, je 3 in Reihe und es ist eine Leerlaufspannung von 48,3 V wie verhält es sich dann mit der Spannung die summiert sich ja in Reihe, wären dann 144,9V. Bedeutet das, dass sich die Spannung dann bei 2 Strings verdoppelt? Das ist mein problem was ich nicht verstehe 🙈 Paralel addiert sich die A Zahl und in Reihe die V.

Genau, die Spannung summiert sich in Reihe, also hast du dann in deinem Beispiel 145V auf einem String. Kenne jetzt die Leistungsdaten deiner Panels nicht genau, da ist auch ein KurzschlussStrom (Isc) angegeben, vielleicht 13A oder so.
Also ein String hat Maximalwerte von 145V und 13A.
Würdest du nun den zweiten String in Reihe mit dem ersten verbinden, hättest du 290V bei 13A.
Nimmst du den zweiten String parallel zum ersten, hast du 145V und 26A.
Deswegen brauchst du -bei gleicher Ausrichtung der Module- mindestens den SmartSolar 150/x, besser etwas mehr.
Die erste Zahl beim SmartSolar bezieht sich immer auf die maximale Leerlaufspannung, da sollte man immer ein wenig Luft nach oben haben. 150 wäre mir da zu knapp.

Sehr gut, das hilft mir weiter, da habe ich immer ein Problem gehabt mit dem reihe paralel 🙈
Jetzt hat es sich geklärt, dank deiner Hilfe Smile
Dann schau ich mal vielleicht finde ich auch noch andere Panele die weniger Leerlaufspannung. Der 250/xx ist ne ganze Stange teurer 😩

Ja der ISC lag bei 13,6v

Da bin ich doch ein ganzes Stück weiter gekommen Smile
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe.


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1325
 

Zwischen 150 und 250 gibt's anscheinend nichts?
Wenn du alles in Südausrichtung montierst, könntest du auch 3 Strings à 2 Module machen.
Wären dann knapp 100V @ 40A.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@reinex212)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
 

Leider gibt's nix dazwischen 🤦‍♂️
Wie ist das mit der Verschattung falls es welche gibt, wirkt sich das negativ aus bei 2 oder 3 Strings?


   
AntwortZitat
(@mobilsolar)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 302
 

ein Gedanke zu den Voc der Module. Hier sollte der Temperaturkoeffizient des Moduls berücksichtigt werden. Die Voc auf der Modulspezifikation sind bei Standardbedingungen, d.h. 25°C. Der Voc Temperaturkoeffizient ist negativ und liegt irgendwo kleiner 1 V pro K. Also bei sinkenden Temperaturen steigt Voc an.
Bei -20 Grad Modultemperatur und starker Wintersonne liegt Voc dann bei bis zu max 40 Volt über dem Wert in der Spezifikation des Moduls. Bei 2 Modulen +80V, etc
Wenn nun der Regler den Strom zum Akku hin abregelt, weil voll, steht plötzlich Voc am Eingang des Reglers an. Der muss jetzt damit umgehen können.
Gilt übrigens auch bei Gewitter mit Blitzen, deren Helligkeit liegt schnell mal über 1kW/m^2.
Daher mein Tipp: immer mindestens 20% mehr Voc rechnen und die Regler danach auswählen. Bei String Voc von 145 Volt bei 25 Grad - einfach mal selber rechnen....
sonnige Grüße
mobilsolar

Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1325
 

Ja, deswegen immer etwas höher gehen.
Mein MPPT ist ein 250/60. Stringspannung habe ich mit 220V gemessen.
Mit dem Victron-Konfigurator geht das bis -18°C.

Ich frage mich da halt immer: wann hatten wir zum letzten mal -18°C? Und wenn, dann war das eigentlich nachts, und da liegt ja keine Stringspannung an. Sobald es hell wird, werden die Module ja aktiv, und werden sich auch leicht erwärmen... da ist es auch eher sehr unwahrscheinlich, dass ich bei -18°C die maximale Leerlaufspannung sehen werde.
Ebenso wenn die Akkus voll werden... im Winter ohnehin eher selten, dann wohl nur bei Sonne, und die Panels sind warm.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
Seite 3 / 3
Teilen: