Benachrichtigungen
Alles löschen

Victron MultiPlus 2 Fragen

78 Beiträge
7 Benutzer
5 Reactions
1,272 Ansichten
philippoo
(@philippoo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 632
Themenstarter  

moin @u-f-o !

 Ist das richtig so? 

jap, genau das ist der Plan. Der Multi soll mit seiner schnellen internen Regelung per externem Sensor direkt vorm Zähler die 'problematischen' Lasten auf einer Phase möglichst so ausregeln, dass da bei der Phase am Zähler null für rauskommt. Die Lasten, die auf den anderen Phasen sitzen, oder auch meine Überschusseinspeisung, möchte ich dann per Setpoint-Vorgabe von meiner externen Regelung machen.

Ich habe ja auch noch den 1kW Lumentree, der mitmachen kann.

Bisher läuft es so, dass bis 350W der Lumentree die Arbeit macht, weil der per Setpoint-Vorgabe und auf den kleinen Leistungen besser regelt. Ab 350W bekommt dann der Multi seinen Setpoint bis 2400W und ab 2750W Anforderung wird dann der Lumentree auch noch für den Rest hinzugezogen (der Lumentree wird ein wenig geschont, weil der mich am Ende teurer kam als der Multi), so dass ich dann bis 3.4kW komme.

Bei diesem Konzept kann ich den Multi eigentlich nicht überlasten, es sei denn, er wird warm weil ich dauerhaft über sagen wir 2.5kW brauche. 

Wenn jetzt aber der Multi die eine Phase zu null regelt, weiss ich a) nicht, ob er damit bei 2.4kW aufhört, wovon ich aber aufgrund der Einstellung/Begrenzung im ESS Menü ausgehe. b) bleibt dann ja der Lumentree erstmal auf 0, weil meine externe Regelung / der Zähler ja garnix von dem Leistungsbedarf sieht, d.h. die Dauerlast und damit die Erwärmung von dem Multi ist erstmal höher.

Was mag passieren, wenn ich jetzt bsw. die Begrenzung im ESS Menü auf 2000 setze? Dann sollte er ja erstmal nur bis dahin kompensieren und dann würde ja der Zähler irgendwann was sehen und der Lumentree würde unterstützen. Kann ich aber dann im Bedarfsfall dem Multi noch einen 'Offset' vorgeben und wie verhält er sich dann, wenn ein hohe Last auf der Phase dazu kommt?

Auf jeden Fall müsste ich die Leistung vom Multi monitoren, um im Bedarfsfall den Lumentree unterstützen zu lassen (was aber kein Problem sein sollte). Dann kann ich den Lumentree schon mitmachen lassen, wenn ich sehe, dass der Multi 'in's Schwitzen kommen' könnte, und hoffen, dass die schnelle interne Regelung vom Multi trotzdem weiter macht, was sie soll...

Der Lumentree hat einfach eine temperatur-abhängige Leistungsreduzierung eingebaut. Wenn der Multi sowas auch hätte, würde das die (externe) Regelung einfacher machen, weil was nicht an Leistung kommt wirkt sich durch eine höhere Setpoit-Anforderung aus, die sich schon irgendwie auf den Wechselrichter, der noch Luft hat, 'propagiert'. Aber der Multi schaltet ja offensichtlich irgendwann ab, das heisst, ich muss dem aktiv zuvorkommen...   

 

 


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 996
 

Hmm schwierig, und sicher hat das bisher auch niemand so am laufen. Vorallem da du noch deine eigene Steuerung für den Lumentree usw. mit dran hängen hast und das ESS hast du ja auch angepasst wenn ich das richtig verfolgt habe, weil die Laderegler nicht laden wollten. Ich würde ja sagen kauf dir einfach den externen Stromsensor und probiere es aus, das wird wohl das beste sein.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
philippoo
(@philippoo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 632
Themenstarter  

zufällig ist der Sensor der beim Lumentree mit bei war auch ein 100A/50mA, genau wie die Victrons die es zu kaufen gibt. Der passende Gegenstecker ist auch schon unterwegs. Wenn ich demnächst mal wieder etwas Ruhe habe, werd ich mal das Kabel etwas verlängern und rüberlegen. In der 3000er Multi Doku steht zwar was von 50A aber so einen hab ich (von Victron) noch nicht zu kaufen gesehen, und ich werd's dann ja sehen...


   