Ich bin dabei mit 3x Victron Multiplus 2 5000 ein 3 Phasen ESS System aufzubauen. Dabei sollen ausnahmslos alle Verbraucher im Haus an den AC-Out der Multiplus hängen.
Brauche ich dann noch den extra RS485 Zähler, oder ist der überflüssig da eh alles durch die Multiplus durch geht?
Kenns jetzt nur von Deye, aber wird wohl gleich sein: Wenn alles am AC-out hängt, kann er das ja selber messen. Da brauchs nix externes zum messen.
Ja, ist bei Victron auch so. Kein externes messen nötig, wenn alle Lasten an AC-out sind. Und alle PV-Inverter, so vorhanden.
10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000
Danke, das spart mir dann noch das Legen der Datenleitung.
Ja, ist bei Victron auch so. Kein externes messen nötig, wenn alle Lasten an AC-out sind. Und alle PV-Inverter, so vorhanden.
wenn zwar die Lasten alle an AC-out hängen, der Fronius PV-Wechselrichter hingegen an AC-in, funktioniert das dann ebenfalls ohne externen Netzzähler, oder wird dann schon zwingend einer benötigt?
Keine Ahnung, würde ich ausprobieren. Ein Enegemeter, falls es nicht klappt, kostet ja nicht so viel.