Hallo zusammen,
bei meinem ESS bestehend aus einem Victron MP2 5000 samt Smart MPPT 150/45 laufe ich bei vollem Akku in ein Problem:
Der MPPT wechselt bei vollem Akku zwischen Bulk und Absorption ständig hin und her. Die Einspeiseleistung bleibt dabei unter dem, was möglich wäre.
Die folgenden Screenshots zeigen die stark schwankenden Leistungen, obwohl keinerlei Verschattungen o.ä. vorhanden waren. Die Einspeiseleistung hätte zu dem Zeitpunkt rund 1.200W betragen müssen.
Ein Video des Victron-Systems beim Wechsel zwischen den Modi. Dabei ist das pulsierende Brummen des MP2 zu vernehmen.
Zu meinem System:
- SMA Tripower 8000 (direkt ans Stromnetz angeschlossen)
- Victron MP2 5000
- Victron Smart MPPT 150/45 (an Victron Lynx)
- 2x Deye Sun 1600 (an AC Out des Victron MP2)
- Gobel Power 14,3 kWh Akku (an Victron Lynx)
Hat jemand eine Idee, weshalb sich das System so verhält?
Bei eingeschalteter DC Einspeisung sollte doch eigentlich alles ins Netz gewandelt werden, wenn der Akku voll ist.
Hallo,
ich habe ein ganz ähnliches Problem.
mein System besteht aus 3 Multiplus 5000 auf denen ESS Assistent läuft mit 55,2V Absorption.
Einem MPPT RS450/200 und Seplos BMS über CAN an einen Cerbo angebunden.
Im MPPT ist die Absorptionsspannung ebenfalls auf 55,2V gesetzt, diese Einstellungen sollten doch im ESS Betrieb aber egal sein.
Wenn nun der Akku bei ca. 55,1 Volt ist, geht die Überschusseinspeisung gegen null. Da scheinbar der MPPT auf die 55,2V regelt und entsprechend den Strom reduziert.
Im Venus OS steht auch bei den Einstellungen des MPPT bei BMS gesteuert "nein".
Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, das hier ein "ja" erscheint?
DVCC ist aus, da nicht freigegeben für Seplos.
Vielleicht der Aufklärung dienlich:
Meine Settings in VenusOS.
Hast du beim multiplus das extra batterie spannungsmesskabel dran? Das iwar bei mir dabei. Ohne das bekommt der multiplus bei laden die falschen werte, besonders wenn deine akku kabel etwas dünn sind.
I ❤️ Faktenchecker
Kommt das BMS gesteuert "ja" nur wenn das DVCC aktiviert ist?
Wie gesagt Victron empfiehlt es ja nur für ganz bestimmte Settings.
So sieht es bei mir im Moment in den MPPT Settings aus:
Wenn DVCC aus, dann kein gemeinsamer Strom/Spannungssensor. Der MPPT regelt für sich, der Multi regelt für sich, dein BMS wenn Kommunikation aktiv ist pfuscht dann auch noch rein.
Dadurch kommt es zu der Berg und Tal fahrt. Desto dünner die Kabel um so schlimmer wird das natürlich.
Das BMS muss dann natürlich auch als batteriemonitor ausgewählt sein.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Hallo @stromsparer99,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Wie gesagt Victron empfiehlt ja nur für bestimmte BMS DVCC zu aktivieren ( https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start)
Wie funktioniert dann die Regelung für die DC-Überspannungseinspeisung ohne gemeinsamen Spannungssensor.
Kann dann der MPPT direkt vom Cerbo/ESS in der Ausgangsleistung gesteuert werden?
Oder arbeitet der ESS Assistent im Multiplus ohne jeden Datenaustausch mit dem Cerbo einfach nur nach Spannung?
Hat eine Warnmeldung vom BMS (z.B. Zellimbalance, etc) oder CCL dann überhaupt irgend eine Auswirkung auf den Ladestrom des MPPT?
Hast du beim multiplus das extra batterie spannungsmesskabel dran? Das iwar bei mir dabei. Ohne das bekommt der multiplus bei laden die falschen werte, besonders wenn deine akku kabel etwas dünn sind.
Hättest Du vielleicht ein Bild des Kabels zur Hand? Bei mir geht alles über den Lynx und ist wie folgt verkabelt:
1 Meter 35mm² vom MPPT zum Lynx
2 Meter 70mm² vom Lynx zum Akku
1 Meter 70mm² vom Lynx zum MP2
Diese Kabel braucht man nicht, wenn das BMS mit dem Cerbo Kommuniziert.
Hast du im DVCC als steuerndes BMS dein BMS ausgewählt?
Hast du im Systemsetup dein BMS als Batteriewächter ausgewählt?
Hast du bei der Konfiguration mit VEConfigure im Assistent das BMS ausgewählt?
Hast du danach in der Konfiguration in VE Configure den Haken bei Batterimonitor raus genommen?
Testweise mal DC Feed-in deaktiviert um zu sehen ob nur AC Gekoppelt die Probleme nicht auftreten?
Hast du mal die Zellspannungen kontrolliert wenn das Problem auftritt? Nicht, dass hier dauern rauf/runter geregelt wird weil Zellen am oberen Limit sind.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Sorry für die späte Antwort aber diese Woche war arbeitstechnisch absolut verrückt.
Hast du im DVCC als steuerndes BMS dein BMS ausgewählt?
Ja
Hast du im Systemsetup dein BMS als Batteriewächter ausgewählt?
Ja
Hast du bei der Konfiguration mit VEConfigure im Assistent das BMS ausgewählt?
Ja
Hast du danach in der Konfiguration in VE Configure den Haken bei Batterimonitor raus genommen?
Nein, da habe ich mich an die Anleitung gehalten
Testweise mal DC Feed-in deaktiviert um zu sehen ob nur AC Gekoppelt die Probleme nicht auftreten?
Nein, kann ich aber bei nächster Gelegenheit machen
Hast du mal die Zellspannungen kontrolliert wenn das Problem auftritt? Nicht, dass hier dauern rauf/runter geregelt wird weil Zellen am oberen Limit sind.
Ja, ich habe vom Ganzen auch mal ein Video gemacht.
Nur kurz zur Erinnerung: Die via MMPT angebundenen Module bringen im Normalfall rund 25% der Leistungen des SMA Wechselrichters (gekennzeichnet als PV Inverter). Ausrichtung, Dachneigung und Sonneneinstrahlung der Module sind absolut identisch.
Bei 0:39 habe ich den Durchlauferhitzer angeschaltet. Sobald bei vollem Akku Last erzeugt wird, die eine Entnahme aus dem Akku erfordert, geht die Leistung des MPPT nach oben, nur um danach wieder abzusinken.
Es ist einfach unschön zu sehen, dass Leistung auf dem Dach liegen bleibt 🙁
Bei mir steht im Netzwerkstatus "Group Master".
Kann oder sollte man das Umstellen? Wie stelle ich das um?
Leider ist das Problem noch immer nicht gelöst.
Sobald der Akku voll ist, bricht die Leistung des MPPT ein. Siehe nachfolgender Screenshot
Hier meine Ve.Config Datei:
Und die Konfiguration von VenusOS:
Was auch nicht ins Konzept passt:
Sobald ein größerer Verbraucher angeworfen wird, steigt der Ertrag des MPPT wieder. Starte ich einen Durchlauferhitzer (21kW), regelt der MPPT wieder hoch.
Hat irgendwer eine Idee, woran dieses Verhalten liegt?
@byteripper hast du eine Lösung für die Abregelung deiner MPPTs gefunden?
Ich frage, da ich ebenfalls verzweifel, bei mir tritt das Phänome auch auf und ich habe gefühlt alle Kombinationen an Einstellungen ohne Erfolg probiert.
Meine Konfiguration: 3*Multi-II 5000, 2 * AC Wechselrichter über AC-In direkt am Netz, 2 * MPPT 100/20, 4*parallele Batteriemodule mit jeweils Daly-BMS per USB an RaspberryPi mit Venus OS 3.41 verbunden, Battery Aggregator ist das steuernde BMS, SerialBattery ganz einfach nur auf maximale Spannung (keep always max voltage 53,92V) eingestellt. Alle PV-Anlagen haben quasi gleiche Ausrichtung und kaum Verschattung, die Kurven sollten also immer parallel verlaufen.
Ich habe allerdings beobachtet, dass die MPPTs wieder hinzugeregelt werden wenn die Batterie voll ist und keine weitere Energie mehr aufgenommen werden kann (im Bild bei 12:31 Uhr).
Wenn die Stromstärke reduziert werden muss werden zuerst die MPPTs abgeregelt (im Bild ab 11:16 Uhr) und danach die AC-geführte Ladung (was natürlich in meinen Augen falsch herum ist!!!), sobald diese auch bei Null ist werden die MPPTs wieder hochgefahren (12:31 Uhr) und die Ladeschlussspannung um 0,4V erhöht und damit dann als DC-Überschuss eingespeist. So genau bei mir nach 1h passiert, siehe Screenshot.
Der VE.bus.Status ist in dem Zeitraum konstant Absorption.