Hallo,
hat jemand von euch Erfahrung mit dem Victron MPPT. Mein "Problem": Ich habe letzten Samstag - alleine - die ersten PV-Module auf mein Dach gehievt. 20kg pro Modul bei 1,6x1,14m ist doch eine Ansage. 5m bis zur Traufe und dann noch 6.7m bis zum First. Nun habe ich erstmal nur geschafft 5 von 15 Modulen anzuschließen.
Daher werde ich den nächsten "schattigen" Tag abwarten (schwarzes Dach, da wirds bei Sonne zu heiß für so eine Aktion) und werde wieder so 5 bis 10 Module hoch schaffen.
An meinen MPPT 250/100 werden nachher 3 "Strings" a 5 Modulen parallel angeschaltet. 1 String ist ja nun schon auf dem Dach.
Wenn ich nun aber die Verkabelung auf dem Dach mache, würde ich gerne den MPPT weiter laufen lassen. Beim Auflegen der Module schließe ich die ja elektrisch direkt an.
Zuerst schalte ich + auf (liegt an der Anordnung der Module), lege alle 5 Panels rauf und verbinde immer in Serie. Letztendlich gehe ich auf meinen Y-Adapter und könnte Minus anschalten.
Ab dann ist die zweite Serienschaltung parallel am MPPT angeschlossen.
Kann der MPPT damit um, plötzlich mehr Module abzubekommen?
Würde ungern - wenn auch möglich aber nicht materialschonend - meinen DC-Schalter der Module unter Last trennen.
Oder empfiehlt ihr doch lieber morgens/Abends vom Vortag die Module vom MPPT zu trennen?
wenn ich auf die Energie angewiesen wäre, die während der Montage reinkommt, würde ich alles vorberreiten
-in der Steuerung des MPPT die Leistung runterfahren / Laden deaktivieren
-Stringsicherungen trennen
-alle vorberreiteten Strings nach Gusto zusammenschalten
-Strings auf Polarität und Spannung MESSEN
-Stringsicherungen wieder einlegen
-MPPT hochfahren
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A