Victron Konfiguration - erster Versuch / Reboots nötig ?

17 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
3,676 Ansichten
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1153
Themenstarter  

Hallo,

ich war nun 6 Wochen im Ausland (beruflich und Urlaub), solange stand die neue Anlage leider bei schönstem Sonnenschein still.

Die letzten beiden Tage habe ich mich wieder mal mit der Anlage beschäftigt, einen Precharge-Schalter verbaut
und an der Konfiguration rumgespielt. Das Problem, dass die MPPTs mit zu hoher Spannung laden, hat sich geklärt.
Im Cerbo war das DVCC abgeschaltet. Der Multiplus hat also erst die Batterie geladen mit seinen Parametern (bis 57V)
und nachdem die geladen war hat der MPPT Regler ohne das BMS zu fragen selbst die zu hohe DC-Spannung vorgegeben.

Nun geht es. Die Spannung der mppts übersteigt den bei DVCC eingestellten Wert nie.

Die Multiplus-Einstellungen sind nun wieder wie zuvor eingestellt.

@ mafe68 : Ich glaube deine Multiplus-Einstellung von 52V Konstantspannung macht so keinen Sinn. Bei 16 Zellen sind das 3,25V pro Zelle....da gibt es noch kein Balancing.


   
AntwortZitat
(@chrissi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Hallo rasti,

Du solltest zur Sicherheit bei den MPPT Ladereglern das richtige Ladeprofil einstellen! Wenn mal jemand rumspielt und das dvcc auschaltet
kann Dir der Akku oder das ganze Haus abfackeln.

Scheinbar ist der Ladewert einfach zu hoch, und das BMS schaltet, zum Glück, immer ab. Das DVCC umgeht die falsche Einstellung nur,
aber hat den Fehler nicht behoben.

Bei meinem MPPT von Victron kommen ich mit dem üblichen Bluetooth Dongle rein (je nach Model) und an die Configuration, könnte aber auch über das
Cerbo erreichbar sein. Weiss ich grad nicht.

LG, Chris


   
AntwortZitat