Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Victron - komisches BMS Verhalten

71 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
2,522 Ansichten
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Hast du im BMS die Begrenzung auf 200A eingestellt, oder zumindest mal auf 100A?

Das abregeln deiner MPPT wenn die Multis an sind passt zu deinen eingestellten 50A.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1696
Themenstarter  

@stromsparer99 Ja habe ich, konnte es aber noch nicht testen gestern.

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Das abregeln deiner MPPT wenn die Multis an sind passt zu deinen eingestellten 50A.

Die regeln ja eben NICHT ab. Das ist doch mein Problem. Ich könnte auch 10A einstellen, die speisen aber mit 80A in den Speicher wenn der MP2 an ist. 

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Veröffentlicht von: @nick81

@stromsparer99 Ja habe ich, konnte es aber noch nicht testen gestern.

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Das abregeln deiner MPPT wenn die Multis an sind passt zu deinen eingestellten 50A.

Die regeln ja eben NICHT ab. Das ist doch mein Problem. Ich könnte auch 10A einstellen, die speisen aber mit 80A in den Speicher wenn der MP2 an ist. 

Hier sind die Multis an Batterie 53A, Laderegler Garage abgeregelt

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1696
Themenstarter  

@stromsparer99 

Nein, Garage war aus. 54A ist gerade Zufall. CCL sagt sogar nur 20A. Kann aber auch 80A stehen. Die 50A (oder CCL) wird komplett ausgeblendet, wenn der MP2 eingeschaltet wird. Der MP2 speist nicht in öffentliche Netz ein.

Ich habe gerade das Gefühl, du hast mein Problem nicht verstanden. Denn die 50A müssten ja nach deiner Aussage etwas drosseln, aber dieser Wert wird bei mir IGNORIERT!!

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1696
Themenstarter  

@Stromsparer99

Hier nochmal mein Problem von der ersten Seite. Ich möchte also eine Drosselung haben, die wird aber mit dem Einschalten des MP2 aufgehoben.

Veröffentlicht von: @nick81

Wenn ich nun nur die MPPTs laufen habe, ohne Wechselrichter, dann läuft das auch super. Die Regeln sich nach den Vorgaben des BMS ein. Wenn ich nun aber die MP2s dazuschalte, dann ignorieren die MPPTs die Werte. CCL steht auf 0A, laut BMS wird aber mit 70A geladen und die MP2s speisen nur Eigenverbrauch ein (obwohl keine Beschränkung der Einspeiseleistung festgelegt ist).

 

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Auf dem Bild war das nicht zu erkennen, dass Garage aus ist, da sie angezeigt wird mit 143,63V und auf 0A steht bedeutet das eher abgeregelt.

Da hilft dann jetzt nur auf Ausschluss testen.

Es gibt keine Drosselung mit Multi und DC Feed on.

Die MPPTs werden wenn DC Feed-on eingestellt ist immer vollgas laufen ohne Drosselung.

Die Multis halten dagegen und speisen mit so viel Leistung ein, dass die Eingestellte Batteriespannung passt.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1696
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Die Multis halten dagegen und speisen mit so viel Leistung ein, dass die Eingestellte Batteriespannung passt.

Welche Batteriespannung? Wann ist für den MP2 die Batterie voll? Wenn das BMS 100% sagt? Wenn unter VE.Config die Spannung erreicht ist? Und genau diese Frage habe ich für mich noch nicht beantwortet bekommen.

Ich bin davon ausgegangen, das die Differenz der Ladeleistung (CCL) und der "möglichen" MPPT Leistung durch den MP2 eingespeist wird, das ist aber nicht der Fall. 

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Veröffentlicht von: @nick81

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Die Multis halten dagegen und speisen mit so viel Leistung ein, dass die Eingestellte Batteriespannung passt.

Welche Batteriespannung? Wann ist für den MP2 die Batterie voll? Wenn das BMS 100% sagt? Wenn unter VE.Config die Spannung erreicht ist? Und genau diese Frage habe ich für mich noch nicht beantwortet bekommen.

Ich bin davon ausgegangen, das die Differenz der Ladeleistung (CCL) und der "möglichen" MPPT Leistung durch den MP2 eingespeist wird, das ist aber nicht der Fall. 

Die Laderegler werden nicht gedrosselt wenn DC-Feed on eingestellt ist. Weder Spannung noch Ampere.

Jetzt kommen 8KW vom Laderegler auf den Akku. Wenn die Multis jetzt nicht die 8KW ins Netz schieben würden, dann würde bei deinem Akku die Spannung oben raus laufen.

Die Laderegler werden nicht gedrosselt weil man ja sonst nicht einspeisen könnte.

Die Frage ist jetzt, warum schieben deine Multis bei erreichen der eingestellten Batteriespannung die überschüssige Energie nicht ins Netz.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1696
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Die Frage ist jetzt, warum schieben deine Multis bei erreichen der eingestellten Batteriespannung die überschüssige Energie nicht ins Netz.

Nochmal die selbe Frage: WELCHE SPANNUNG? Da habe ich das Problem. Welchen Wert nutzt der MP2 (oder die Steuerung des Cerbos) um zu bestimmen: Jetzt x KW einspeisen weil Speicher voll! Was ist "voll"? Welche Grundlage? SoC vom BMS? "Voll"-Spannung laut BMS? Ladeendspannung laut VE.Config? Irgendeine anders Konfig?

 

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Es geht nicht um Speicher voll.

Du hast im BMS eine Ladespannung eingestellt. 3,5V je Zelle oder eine Gesamtspannung. Wenn die erreicht wird, dann speist der Multi ein.

Du kannst das auch im DVCC eingeben > Begrenzen sie die verwaltete Batterieladespannung.

Falls dein BMS das nicht an den Victron überträgt.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1696
Themenstarter  

@stromsparer99 

Und genau das passiert nämlich nicht. Im BMS stellst du natürlich die Berechnung des SoC ein und eine max. Ladespannung. Das wird aber ignoriert. DVCC regelt nur das nackte Laden (bei mir also nur per MPPT, bei dir auch per Victron AC>Speicher). Wenn es im ESS Verbund eingespeist wird, wird diese Einstellung übergangen. (s. Bild, genau diesen Effekt habe ich)

Nun kommen wir aber zur Problemlösung: Unabhängig ob ich ein BMS habe, kann der Victron auch ohne DVCC einspeisen. Hierzu muss er sich einer "ich bin voll" Spannung bedienen. Und diese Info, welche Spannung genau der Auslöser ist, diese fehlt mir.

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
Seite 5 / 5
Teilen: