Aber da habe ich keine Bedenken, das funktioniert bei mir schon seit Jahren einwandfrei.
Du hast DC-gekoppelte PV-Überschusseinspeisung aktiviert? Warum?
Ist doch eigentlich die denkbar unwirtschaftlichste Lösung, oder sehe ich da was falsch?
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Ich habe zwar nicht das Problem aber auch einen Bug. Wenn der Akku nicht 100 % angibt, dann wird der 450 runtergeregelt auf 0 obwohl die Batterie voll ist. Die Mppts speisen dann die Leistung nicht ins Netz ein. Das kann man mit DVCC einstellen, aber dann machen die mppts sehr seltsame Sachen wie Strom aus der Batterie entnehmen und ins Hausnetz einspeisen, obwohl soviel vom WR kommt, dass sowieso Überschuss ins Netz abgegeben wird. Oder sie machen gar nix und der Netzbezug wird nicht ausgeglichen.
Habe schon mehrere Threads im victron Forum und auch einige Antworten von Victron Entwicklern. Der Grundton ist: Das Zusammenspiel von Ess DVCC und den jeweiligen BMS ist so komplex, dass da seltsame Nebeneffekte auftreten und sie empfehlen nur DVCC oder nur ESS.
Das neue Gobel BMS kann man ja so einstellen, dass es bei einer bestimmten Spannung und unter einem bestimmten Strom dann einfach SOC 100 % angibt. Leider geht das bei Seplos nicht. Entweder ist lasse den Pack auf 58,6 hochlaufen, dann meldet das BMS 100 % und der 450 speist über die Mppts ein. Oder ich lasse die Spannung bei 55,2 und der Akku meldet nur 98 %, dann geht die Leistung des mppt verloren, wenn der Akku voll ist, das bms runterregelt, aber SOC 98.
Habe aber keine Lust die BMS meines Akkus auszutauschen deswegen.
Stefan
Du hast im BMS 50A Charge Limit? Warum? Mach das mal raus. Das Discharge Limit 60A auch raus. Also auf jeweils 200A im BMS setzen.
Da ich mir nicht sicher bin wie kompatibel das DiyBMS ist, würde ich Begrenzungen erstmal nur im Victron machen.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Aber da habe ich keine Bedenken, das funktioniert bei mir schon seit Jahren einwandfrei.Du hast DC-gekoppelte PV-Überschusseinspeisung aktiviert? Warum?
Ist doch eigentlich die denkbar unwirtschaftlichste Lösung, oder sehe ich da was falsch?
Klar siehst du das falsch, wenn ich das deaktiviere werden die Laderegler abgeregelt wenn die Batterie voll ist. Dann wäre der mögliche Strom von den Ladereglern verloren.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
So wie ich das sehe, hat er im BMS 50A Ladebegrenzung eingestellt. Wenn er die Multis einschaltet, dann regeln seine Laderegler auf die 50A ab.
Deshalb steht dann ein Laderegler auch auf 0
Da ist der Bug eher beim DiyBms
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ich habe zwar nicht das Problem aber auch einen Bug. Wenn der Akku nicht 100 % angibt, dann wird der 450 runtergeregelt auf 0 obwohl die Batterie voll ist. Die Mppts speisen dann die Leistung nicht ins Netz ein. Das kann man mit DVCC einstellen, aber dann machen die mppts sehr seltsame Sachen wie Strom aus der Batterie entnehmen und ins Hausnetz einspeisen, obwohl soviel vom WR kommt, dass sowieso Überschuss ins Netz abgegeben wird. Oder sie machen gar nix und der Netzbezug wird nicht ausgeglichen.
Habe schon mehrere Threads im victron Forum und auch einige Antworten von Victron Entwicklern. Der Grundton ist: Das Zusammenspiel von Ess DVCC und den jeweiligen BMS ist so komplex, dass da seltsame Nebeneffekte auftreten und sie empfehlen nur DVCC oder nur ESS.
Das neue Gobel BMS kann man ja so einstellen, dass es bei einer bestimmten Spannung und unter einem bestimmten Strom dann einfach SOC 100 % angibt. Leider geht das bei Seplos nicht. Entweder ist lasse den Pack auf 58,6 hochlaufen, dann meldet das BMS 100 % und der 450 speist über die Mppts ein. Oder ich lasse die Spannung bei 55,2 und der Akku meldet nur 98 %, dann geht die Leistung des mppt verloren, wenn der Akku voll ist, das bms runterregelt, aber SOC 98.
Habe aber keine Lust die BMS meines Akkus auszutauschen deswegen.
Stefan
Aber dann verursacht dein BMS das Problem.
Wenn ich bei meinem BMS 3,5V Zellspannung einstelle, dann wird das von Victron übernommen. Der SOC geht auf 100% wenn die 3,5V erreicht werden und es wird ins Netz gespeist.
Stelle ich im BMS auf 3,4V dann funktioniert das genauso.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Aber da habe ich keine Bedenken, das funktioniert bei mir schon seit Jahren einwandfrei.Du hast DC-gekoppelte PV-Überschusseinspeisung aktiviert? Warum?
Ist doch eigentlich die denkbar unwirtschaftlichste Lösung, oder sehe ich da was falsch?
Klar siehst du das falsch, wenn ich das deaktiviere werden die Laderegler abgeregelt wenn die Batterie voll ist. Dann wäre der mögliche Strom von den Ladereglern verloren.
Nein, dann sehe ich das schon richtig. Ist wohl Ansichtssache.
Meine MPPTs sollen abgeregelt werden, wenn die Batterie voll ist. Deswegen ist DC-gekoppelte PV-Überschusseinspeisung deaktiviert.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
ja Das BMS verursacht das Problem. Und du bist sicher, dass es bei deinem nicht an fehlerhafter Kommunikation mit dem BMS liegt. Weil einige hier ja zu Recht sagen, dass die meisten das Problem scheints nicht haben.
Stefan
P.S. Was passiert denn wenn du nicht das BMS steuern lässt sondern nur den mppt
ja Das BMS verursacht das Problem. Und du bist sicher, dass es bei deinem nicht an fehlerhafter Kommunikation mit dem BMS liegt. Weil einige hier ja zu Recht sagen, dass die meisten das Problem scheints nicht haben.
Stefan
P.S. Was passiert denn wenn du nicht das BMS steuern lässt sondern nur den mppt
Ich habe überhaupt keine Probleme, das REC BMS macht da alles richtig.
Ich habe meine MPPT ja schon zu Bleiakkuzeiten angeschafft, und da hat auch alles einwandfrei funktioniert.
@Nick81 muss jetzt erstmal die Lade und Entladebschränkung in seinem BMS raus nehmen bzw. auf 200A erhöhen, damit das mal nicht reinfunkt.
Und dann schauen wir mal weiter was passiert.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
ch gehe eher von einem Konfig Problem aus oder von einem Kompatibilitätsproblem mit deinem DiyBMS.
Konfig kann natürlich sein. Bei dem BMS sehe ich keinen Ansatz, was da falsch gemacht sein soll. Der liefert dem Cerbo die aktuelle Spannung, Lade/Entladestrom, Spannung der Zellen mit geringsten + höchsten Spannung, Anzahl Zellen (16) und halt die CVL, CCL, DCL und den SoC. Was der Cerbo daraus macht, darauf hat das BMS keinen Einfluss. Und aus diesen Daten werden die MPPTs alleine auch richtig gesteuert. Nur wenn das ESS dazukommt, ändert sich die Steuerung. Das BMS hat meiner Ansicht damit nichts mehr zu tun.
PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK
Stelle im BMS discharge und Charge auf 200A.
Dein BMS begrenzt nicht den Ladestrom sondern die Laderegler, deshalb wird auch nicht eingespeist und deine Laderegler auf 0 geregelt.
Probier es aus.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
So wie ich das sehe, hat er im BMS 50A Ladebegrenzung eingestellt. Wenn er die Multis einschaltet, dann regeln seine Laderegler auf die 50A ab.
Nein, genau falsch herum. Wenn die MP2 aus sind, regeln die MPPTs auf 50A, oder auf den Wert CCL runter. Wenn die MP2 eingeschaltet sind, werden weder die 50A, noch der CCL geregelt (Leistung >50A möglich). Aber gleichzeitig auch nicht die Differenz ins Netz eingespeist.
PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK
Der SOC geht auf 100% wenn die 3,5V erreicht werden und es wird ins Netz gespeist.
Da liegt wahrscheinlich das Problem. Der SoC, den das BMS liefert stimmt nicht unmittelbar mit der Ladebegrenzung CCL zusammen. Die Spannungsgrenzen im BMS sind von mir bewusst niedriger als eigentlich bei LFP üblich, somit wird der SoC von 100%, je nach Einstellung, schon früher erreicht (ich teste aktuell noch alle Funktionen). Ich hatte aber auch schon einen SoC von über 100% (100,5%) uns trotzdem haben die Laderegler bei eingeschalteten MP2 in die Batterie geladen und der MP2 nicht eingespeist. Allerdings werden im ESS ja auch eigene Ladegrenzen eingetragen und mit VE.Config übertragen, die liegen aktuell höher als die vom BMS gemeldeten.
Ich gehe aktuell davon aus, das das ESS auf den MP2 nicht auf das BMS hört
PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK
Einspeisen hat aber nichts mit dem SOC zutun sondern mit der Zellspannung.
Bei mir wird auch schon vor 100% eingespeist wenn die Zellspannung sich der eingestellten Spannung nähert.
Du hast momentan an mehreren Stellen begrenzungen drin, und ich bin mir nicht sicher ob dein BMS an der richtigen stelle begrenzt.
Also probier das bitte aus und stelle im BMS auf 200A. Du kannst ja im DVCC eine Begrenzung von 50A lassen
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Bei mir wird auch schon vor 100% eingespeist wenn die Zellspannung sich der eingestellten Spannung nähert.
Zellspannung? Wo hast du die denn im ESS eingetragen? Oder hat der eine voreingestellte max. Spannung? Das BMS begrenzt nicht, sonst hätte ich das Problem doch nicht. Würde das BMS begrenzen, dann würde ich hier nicht schreiben.
Ich habe gerade eher das Gefühl, ich habe einen Denkfehler bei dem, welche Regelung maßgeblich ist. Das BMS ist es wie beschrieben nicht.
PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK