@profantus Ja, hatte das schon gesehen. Mit den Erläuterungen macht es Sinn.
Ich danke euch erstmal.
@saugnapf DIE Antwort wollte ich haben. Dankeee!
Die Logik habe ich nicht direkt durchschaut!
Die Logik habe ich nicht direkt durchschaut!
Lies mal im ESS Design Guide, da gibt es einen Abschnitt der erklärt wann du einen Grid Meter brauchst und wie das funktioniert.
Wenn du eine Verbrauchskompensation über ACin machen möchtest brauchst du einen Grid Meter. An ACout musst du dann erstmal nicht anklemmen.
@profantus Wo liegt denn der generelle Unterschied beim GridMeter zwischen rs485-zu-USB und ethernet edition? Mein CerboGX wird genau neben dem GridMeter hängen.
Kann ich denn jetzt ohne Probleme den EM540 nehmen oder muss ich für mein "erstmal" Setup auf EM24?! Ich habe nur gelesen, dass der EM540 schneller liefern kann und neu ist.. dann war das Ding für mich durch..
@obopp Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube der EM540 ist nicht Phasensaldierend. Daher werden die Werte dann im VRM Portal "falsch" angezeigt bzw. passen nicht zu den Werten auf deinem Stromzähler.
ESS wird auch mit dem EM540 klappen. Ob RS485 oder TCP ist eigentlich egal, da wird der EM24 und EM540 gleich funktionieren.
Phasensaldieren heisst, der Zähler Summiert die Verbräuche über alle 3 Phasen und gibt dann im Total die Summe zurück sprich 50W L1, 30W L2 und -100W L3 = Total -20W
Wo liegt denn der generelle Unterschied beim GridMeter zwischen rs485-zu-USB und ethernet edition?
Nur im Protokoll. RS485 redet Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP.
Gerade nochmal geschaut. 540 ist auch Phasensaldieren. Steht hier: https://www.victronenergy.de/accessories/energy-meter
@profantus ok.. gerade auch nochmal den ChatGPT gefragt, Ethernet soll wohl einfach etwas schneller sein in der Datenübermittlung.. aber um wieviel weiss ich nicht.
Kann mir wer einen Vorschlag für die Feinsicherung in der Zuleitung zum GridMeter am Neutralleiter machen? Hier soll eine fuse mit 315mA eingebaut werden.
Meine Zuleitung wird um die 16mm2 betragen.
@obopp die Sicherung kommt in den N. Da kannst du eine Feinsicherung rein machen und mit 1mm2 anschliessen. Da geht kein Strom rüber.
Den EM540 habe ich auch kürzlich gekauft. (noch nicht verbaut, der soll meinen EM24 ersetzen)
Bis dato gab es den EM540 nur als RS485 Version. Vielleicht gibt's den inzwischen auch als ethernet-Variante?
Mir ist allerdings immer die direkte Anbindung, also über RS485 -> USB lieber. Dann bin ich nicht von der Funktion des Routers abhängig.
Ist aber "Geschmacksache".
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
2024- 10,35kwp Fronius mit TrinaSolar