ich verzweifle langsam. Mein CerboGX macht komische Sachen.

Ich hab ein Smartmeter von Kostal (KSEM) verbaut und lese es via Modbus aus - die Werte bekomme ich auch korrekt angezeigt.

Der Multiplus 2 ist aktuell an L2 angeschlossen (AC-IN)

Was aber sehr komisch ist: Auf L1 habe ich durchgehend einen Offset von über 50W, L2 und L3 zeigen genau das an was ich erwarte. (siehe Screenshot)

Von meinem PV Wechselrichter kommt nichts, auch entnehme ich nichts aus dem Akku.

 

Hat das schonmal jemand gesehen? 

Grüße

Alex


   
Zitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Wenn der Multi nicht auf L1 angeschlossen ist gibt es generell Probleme auch mit den Summen

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@alex1891)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 8
Themenstarter  

@stromsparer99 

auch wenn quasi gar nichts dazu kommt?


   
AntwortZitat
(@alex1891)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 8
Themenstarter  

ich dreh durch - hab ihn jetzt an L1 gehängt und schon läufts. Danke dir


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Wird langsam zum running gag hier. 

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@mobilsolar)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 312
 

jetzt nach der Sammelbestellung bei Panda werden hier im Forum noch mehr von diesen Fragen gestellt werden, die schon auf Seite 1 des Handbuchs zur Installation eines MP2 beantwortet sind. Envy  

Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Ist anzunehmen... Lesen ist ja auch nicht mehr so in. Sollen gefälligst andere für mich tun.  Crazy  

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Handuch ist out, Forum is in

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 ESCR
(@escr)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 79
 

Wenn ich es richtig interpretiere geht es doch um den Anschluss des Wechselrichters an das Hausnetz über den L1 :

 

Leider ist es nicht jedem Möglich alles an L1 zu installieren, insbesondere wenn man in einem alten Haus wohnt wo es nur Wechselspannungszähler gibt und nur der L3 im HAK abgesichert wurde.

 

Der Vorteil ist : Man kann ganz legal das ganze Haus einphasig aufbauen ohne das der Netzbetreiber weinen kann, der Nachteil ist - kein Drehstrom im Haus.

 

Jetzt frage ich mich wie ich das machen muss sobald meine Panda bestellung da ist. Mal sehen was das Handbuch sagt.

Edit :

https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-II_230V/32424-MultiPlus-II___Quattro-II_120V-230V-pdf-de.pdf?_ga=2.94658332.1012068904.1674213528-1717268985.1674213528

Ich habe es entweder übersehen oder es steht nicht im Handbuch.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Handuch Lesen hilft, das kannst du auch vorher schon downloaden

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

@ESCR falls das ernst gemeint ist: es betrifft dich nicht, weil du nur eine Phase hast. Du wirst ja auch keinen EM24 einbauen. 😉 

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@alex1891)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 8
Themenstarter  

Sorry Jungs - ihr habt in eurem Leben wohl noch nie was überlesen. 🧐 


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1329
 

Dochdoch. Und mach dir nichts draus, du bist da eben nicht der einzige.

Es kommt halt in letzter Zeit etwas häufiger vor, dass man sich für jemanden auf Fehlersuche begibt, und am Ende stellt sich heraus, dass die Vorgaben zum Anschluss offenbar nicht gelesen wurden.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@mobilsolar)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 312
 

Hi, an dieser Diskussion werde ich mich nicht weiter beteiligen. Wenn das der Hausanschlusskasten ist, wurde der illegal geöffnet, um das Foto zu machen.

Sonnige Grüße 