Benachrichtigungen
Alles löschen

Victron 3 Phasen System mit Fronius 12.5 am AC Out?

4 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
73 Ansichten
(@microcheese)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hi,

 

ich habe aktuell ein 1 Phasen ESS mit 10kw Pylontech und einem AC gekoppelten Fronius 12.5 WR laufen. Jetzt bin ich am überlegen das auf ein 3 Phasen System umzubauen und alle Verbraucher auf das AC-Out und damit auch im Stromausfall zu versorgen (Und dann den Fronius ebenfalls auf AC Out zu verschieben). Ich hab mir jetzt mal die ganzen Regelungen angesehen und die 1:0 Regel sollte kein problem sein bei 3x5000 Victrons. Allerdings bin ich etwas irritiert über die Batterieregelung - Brauche ich tatsächlich 12,5*3,6 = 45kW Batteriespeicher um die Spitzen ggf bei Stromausfall abzufangen?

 

Ernst


   
Zitat
posthorn
(@posthorn)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 206
 

Hallo @microcheese,

bei Stromausfall oder Inselbetrieb:

a) Falls dein Fronius die 12,5kW AC liefern kann (du schreibst nicht, wie hoch die Leistung auf der PV-Seite ist), kann dein Pylontech die volle Leistung im Worst-Case aufnehmen? 12,5kW sind bei 48V immerhin über 250A.

b) Die 1:1 Regel ist ja nicht die einzige Regel, die eingehalten werden muss...habe ich leider auch erst beim eigenen Aufbau (3x MP2/5000 + Fronius Symo 15) gelernt:
Der MP2/5000 kann max. 70A in den Akku schieben, also im 3-Phasenbetrieb 3x70A=210A, bei 48V ca. 10kW. Im Worst-Case - also ohne AC-Verbraucher - können die MP2's die vom Fronius bei dir erzeugte Leistung nicht komplett umwandeln.

Falls ich mit dieser Einschätzung falsch liege, freue ich mich auf die Lernerfahrung.

 


   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 598
 

Im Zweifel würde ich im Victron-Forum fragen. Dort ist auch Victron kompetent vertreten.

Veröffentlicht von: @microcheese

Jetzt bin ich am überlegen das auf ein 3 Phasen System umzubauen und alle Verbraucher auf das AC-Out und damit auch im Stromausfall zu versorgen

Reichen dazu bei Dir dazu 3 Multiplus II aus, wenn die Sonne nicht scheint? Du bekommst in den Fall pro Phase 4000 Watt Dauerleistung und 9000 Watt Spitzenleistung. Bei 9000 Watt pro Phase, will sich der Multiplus bei 48 Volt. Das sind 187,5 Ampere, die da vom Akku zum Multiplus fließen. Wenn alle drei Multiplus ziehen, wären das 562,5 Ampere. Schafft das Dein Akku?

Veröffentlicht von: @microcheese

Allerdings bin ich etwas irritiert über die Batterieregelung - Brauche ich tatsächlich 12,5*3,6 = 45kW Batteriespeicher um die Spitzen ggf bei Stromausfall abzufangen? 

Ich verstehe https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start so, dass bei Lithium-Akkus pro 1,5 kWp 4,8 kWh benötigt werden. Das wären in Deinem Fall (12,5/1,5)*4,8 = *40 kWh Akku.

Wenn bei einem Stromausfall Deine Verbraucher beispielsweise 12.000 Watt ziehen, der Fronius dies bei voller Sonneneinstrahlung auch erlaubt, die Verbraucher schnell abschaltem, dann kann auch ein Fronius nicht schnell genug abgeregelt werden. Dann würden kurzzeitig 12000 / 48 =  250 Ampere in den Akku fließen. 

Schau Dir mal an was Jörg aufgebaut hat, der alle Verbraucher an AC-OUT hat und damit eine Notromversorgungs aufgebaut hat: https://meintechblog.de/2023/07/15/operation-hausspeicher-ac-wechselrichter-per-frequenzshift-fuer-inselbetrieb-vorbereiten/

Er hat 3 x Multiplus II 10000 und hat bei 30 kWp 100 kWh Akku verbaut.  

 


   
AntwortZitat
(@microcheese)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

Danke für eure Antworten, nachdem ich meinen Akku nicht soweit aufstocken will bzw. mir hier die Anforderungen wohl zu hoch sind, werde ich den Fronius Grid seitig behalten.

 

DANKE

Ernst


   
AntwortZitat
Teilen: