Eine Sicherung ist immer zum Schutz des Kabels da.

Allgemeine technische Regel.

Aber keine Regel ohne Ausnahme.
Eine Lebensweisheit.

Da die PV Module ihren Strom eh begrenzen und das Kabel diesen aushalten sollte...

Richtig erkannt. Daraus ergibt sich keine Notwendigkeit für Sicherungen. Da Sicherungen aber diskutiert werden, hätte dich das auf die Idee bringen können, dem Mal nachzugehen.

......der Kurzschluss durch Isolationsfehler wird eh dann vor der SI erfolgen, weil das Modul der Generator ist...

Es geht bei dem möglichen zu großen Strom nicht um den Strom des Generators, sondern um Rückstrom, der durch Fehler oder Betriebsbedingungen entstehen kann, und den zulässigen Rückstrom der Module überschreitet.

...darum die Gestelle an den Schutzpotentialausgleich mit 16mm²CU oder 50mm² Alu am Ringerder anschließen!

Hat mit der Erdung garnichts zu tun.

Wenn SI, dann möglcihst dicht an den Modulen um das Kabel durch das Haus abzusichern, aber auch nur Si mit Lasttrennung verwenden.

Und mit der Position der Sicherungen auch nicht.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Erdung/Potentialausgleich hat schon was zu tun...vor allem mit Sicherheit. Das wird denke ich bei DIY oft vernachlässigt. Wenn dein String >60V einen Kontakt zum Gestell hat, weil gescheuert oder der Marder das Kabel abgebissen hat... Viel Spaß damit ohne Potentialausgleich.

Ja es gibt eine Vorschrift für SI in PV Leitungen, die aber nicht wirklich bis zu Ende gedacht ist und wohl auch erst bei mehr als zwei Strings und entsprechenden Strömen... Da aber mehr falsch gemacht werden kann bei der Auswahl der richtigen Sicherung stellt diese eine höhere Gefahr dar als ohne. Also richtige Lasttrennschalter mit SI oder keine, meine Meinung.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
 HRB
(@hrb)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

was sagt ihr denn zu den "billigen" Überspannungsschutz auf Ebay und Amazon aus China?
Taugen die was oder ist es schade ums Geld sowas einzubauen?
Danke für eure Meinung


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

was sagt ihr denn zu den "billigen" Überspannungsschutz auf Ebay und Amazon aus China?
Taugen die was oder ist es schade ums Geld sowas einzubauen?
Danke für eure Meinung

Beispiele? Was meinst genau? Da gibt es zu viele von.

Ich habe z.B. diese (23A/500V) genommen. Gehe mal davon aus, die bauen die eh nach von einem Namhaften Hersteller. Dann noch diese 2P/500V Überspannungsschutz für den String (max. 240V/25A) dazu unter dem Dach. Dazu im Keller wo die Leitungen enden, diesen Schalter um die PV abzukoppeln