Bezüglich T2SG und curl Befehl
Im Webbrowser kann ich den VBATreboot Wert im T2SG ändern aber nicht über Kommandozeile mit curl. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Grüße DEWO
Hallo nochmal,
trucki gibt folgendes auf der GITHUB - Seite an:
vbat reboot[V]:
Battery restart voltage after a detected VBatcutoff
With CURL you can change the vbatcutoff temporary from remote:
curl " Link entfernt " > NULL
> GET /?vbatReboot=27 HTTP Link entfernt
> Host: 192.168.178.100
> User-Agent: curl Link entfernt
> Accept: */*
>
< HTTP Link entfernt 302 Found
< Content-Length: 0
< Connection: close
< Location: /
< Accept-Ranges: none
<
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
* Closing connection
OK - Problem gelöst....
Die Anführungszeichen im String müssen weg - dann geht es auch von der Kommandozeile....
Grüße DEWO
Hallo Zusammen, ich bin stolzer Besitzer des T2SG Sicks. Als ich geklesen habe, dass der Poweropti mit der Version v1.12 unterstutz wird habe ich mich dazu entschieden den Trucki weg zu gehen. Leider habe ich die Platine noch nicht. Den Stick habe ich schon in mein Netzwerk integriert und kann in auch konfigurieren. Leider klappt es nicht mit dem Poweropti. Wenn ich aud suchen gehen sehe ich ihn mit der richtigen IP/rpc und dem richtigen JSOn Eintrag (=result), jedoch taucht gleich wieder unknow unter der Meter Einstellung auf. Hat jemand eine Idee was da falsch laeuft? Der netzwerkname des Poweropt ist poweropt und die IP ist statisch. Danke im Voraus.
@bjoernbulli2rent Poweropti hat leider die Json Schnittstelle "aus Sicherheitsgründen" geschlossen. Mehr will ich dazu nicht schreiben 🤯
Hallo,
ich habe vor drei Tagen endlich meinen vor einem Monat bestellten MeanWell NPB-1200-24 erhalten und alle Komponenten für den Speicher miteinander verbunden (MeanWell NPB-1200-24 mit T2MG-Stick, Sun WR 1000-G2 mit T2SG-Platine, Akku Power Queen 25,6V/200Ah). Sowohl der WR wie auch der NPB sind mit zwei Shelly Plus Plug S angeschlossen, die, abhängig vom Sonnenauf- und -untergang entweder den WR oder den NPB ein- bzw. ausschalten.
Das BKW besteht aus einem Hoymiles HM-1500 an dem 3 Solarmodule á 370 Wp angeschlossen sind. Für mehr war am Balkon kein Platz, es kommt aber eventuell noch ein weiterer HM-1500 mit drei oder vier Modulen auf der Garage hinzu.
Die Anlage an sich funktioniert super, auch wenn ich mich zu einigen Werten noch einlesen muss, bzw. hier garantiert noch Fragen stellen werde.
Mein "Problem" jetzt ist aber, dass das Energy Dashboard in HA die Output-Sensoren sowohl des T2SG wie auch des T2MG nicht als Quellen für den Akku akzeptiert, sprich ich bekomme den Akku im Energy Dashboard nicht angezeigt.
Ich weiß, dass es mit der Power Flow Card Plus möglich ist eine eigene Grafik zu erstellen, die mit Momentanwerten arbeitet. Ich habe aber keine Probleme damit, dass die Werte des HA Energy Dashboards nur stündlich aktualisiert werden und ich habe es bisher auch noch nicht hinbekommen, die restlichen Grafiken identisch nachzubauen.
Deshalb meine Frage an die HA-Experten: Warum werden die vom Stick und Platine bereitgestellten Sensoren vom HA Energy Dashboard nicht akzeptiert und wie kann ich das ändern?
Schöne Grüße
Thomas
Hi,
ganz kurze Frage. Was sagt beim Trucki2Shelly Gateway der DAC Wert aus?
Danke & Gruß
Ciwa
Intelligente Menschen suchen nach Lösungen.......Idioten nach Schuldigen....
- Buderus NT Öler aus den 90ern mit zwei MEL und einer TCL Splitklima
- 3,3kW mit 5kW Trucki Meanwell Sun Elecpow Sonoff Speicher
- Verwaltet mit IoBroker, Grafana & Influxdb auf Proxmox
Hallo nochmals an alle wer wollte wissen wegen der Anlage mit 0 Einspeisung ich habe jetzt alles verkabelt und habe gestern 0,96kwh vom Netz bezogen für ein Doppelhaus finde ich das sensationell
Anlage läuft super
hab jetzt 4x timeusb Akku 🔋 Ladegerät mit Shelly Regelung bis 85A und sun 1000 mit der trucki Platine
Lg Armin
.....hab jetzt 4x timeusb Akku 🔋 Ladegerät mit Shelly Regelung bis 85A und sun 1000 mit der trucki Platine
Lg Armin
Hi,
magst du noch verraten welches Ladegerät du benutzt? Kann ja sein das hier ein gewisses Interesse besteht... 😉
Gruß
Ciwa
Intelligente Menschen suchen nach Lösungen.......Idioten nach Schuldigen....
- Buderus NT Öler aus den 90ern mit zwei MEL und einer TCL Splitklima
- 3,3kW mit 5kW Trucki Meanwell Sun Elecpow Sonoff Speicher
- Verwaltet mit IoBroker, Grafana & Influxdb auf Proxmox
Hallo Ladegerät habe ich bei AliExpress
€204.34 26% Rabatt | 3000W high power schalt netzteil 12V 24V 36V 48V 60V 80V 110V 50A 60A 200A 125A CC/CV einstellen 3000w display
https://a.aliexpress.com/_Ez4qQ4x
und ich habe alles in einen Schrank verbaut hier ein Photo
lg Armin
Netzteil ist guter deal. Hätte ich früher wissen sollen. Du steuerst über den 0-5V analogeingang?
Warum hast du batterien nicht aus einzelzellen gebastelt? 8 x 280ah für 60.- das stück?
Dein inverter macht 1kw? Reicht das? Mein MP2 macht 2.4kw dauer und das reicht teils nicht.
Döp dö dö döp.