(@alex3331)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 8
 

@20soia01

>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,SML
1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Total,kWh,Zählerstand_total_kwh,1
1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_Wirkleistung,0
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out_kWh,2
1,=h ----
1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,Strom_L1,2
1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,Strom_L2,2
1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,Strom_L3,2
1,=h ----
1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,Spannung_L1,1
1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,Spannung_L2,1
1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,Spannung_L3,1
1,=h ----
1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,Wirkleistung_L1,0
1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,Wirkleistung_L2,0
1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,Wirkleistung_L3,0


   
AntwortZitat
(@20soia01)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 7
 

 

@trucki 

Ich habe alles so eingerichtet wie beschrieben. Aber unter Meter werden keine Daten angezeigt.

Hier die Log Datei.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von 20soia01

   
AntwortZitat
(@trucki)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 414
Themenstarter  

@20soia01 gibt mal

http://192.168.178.122/cm?cmnd=status%2010

 

In deinen Browser ein und poste hier die JSON Rohdaten

 

 

 


   
AntwortZitat
(@20soia01)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 7
 

@trucki 

{"StatusSNS":{"Time":"2023-05-26T10:19:53","":{"Total_in":3459.80,"Total_out":133.30,"Power_curr":100}}}

   
AntwortZitat
(@trucki)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 414
Themenstarter  

@20soia01 Nach der Uhrzeit 19:53 kommen zwei Anführungszeichen und nix dazwischen. Da sollte aber z.B. SML stehen.

Sieh Dir das Tasmota Script auf meiner Githubpage oder 2 Beiträge weiter oben von Alex 3331 noch mal an und achte auf SML.


   
AntwortZitat
(@alex3331)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 8
 
URL:

                            http://192.168.178.???/cm?cmnd=status%2010

Json keys              StatusSNS,SML,aktuelle_Wirkleistung


   
AntwortZitat
(@hawke)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

@pvvirus Hi,

habe mir ein Kabel gebaut und es oben auf den Stecker im SUN2000 mit raufgesteckt.

Gruß Matthias

 


   
AntwortZitat
(@pvvirus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

Veröffentlicht von: @pvvirus

Veröffentlicht von: @pvvirus

Frage an die, die einen SUN 1000/2000 mit der Truckiplatine betreiben und nur PV Module angeschlossen haben.

Wenn man z. B. das Stromnetz mit 2kW (Föhn) belastet und die Module wegen der Sonne gerade ca. 1000W fördern, dann regelt der SUN auf 0 runter. Schaltet man den Verbraucher wieder aus, dann regelt der Sun wieder hoch. Das passiert aber nur, wenn die Last höher ist wie die Einspeisung.

Jetzt das Wichticste, sobald ich das 2 polige Kabel (Regelung) ausstecke, dann speist der Sun voll ein. Egal was ich für einen Verbraucher einschalte

Alles von Trucki empfohlene habe ich schon probiert. Das Problem bleibt weiterhin bestehen.

Ich bekomme in den nächsten Tagen eine zweite Truckiplatine und werde diese in einen weiteren SUN einbauen.

Dann kann ich zu 100% eine Aussage treffen, wo das Problem liegt.

Schönen Feiertag.

Grüße

Roman

 

 

Heute wieder ein bisschen probiert.

Sobald ich die Leistung vom SUN auf 1200W begrenze, läuft er einigermaßen stabil und "schmiert" nicht einfach ab auf 0.

 

@Trucki, hier musst Du echt noch was machen. Dankeschön

 

Schönen Abend

 

 

 

Also ich habe jetzt für mich eine akzeptable Lösung gefunden, da die Trucki Platine mit SUN 2000....(wichtig, ohne Akkuunterstützung) bei hoher Belastung auf Null (Einspeisung) geht.

Per Relais trenne ich das 2 pol Kabel über Shelly Plug S

Ich habe eine Szene erstellt.

Bei Gesamtbelastung höher wie 500W zieht das Relais an und trennt das Kabel.

Die Sun's ( einer pro Phase) gehen dann auf volle Leistung.

Sobald der hohe Verbraucher (Spülmaschine) abschaltet, Speisen die Sun's voll weiter ein.

Dann greift die zweite Szene.

Sobald weniger wie ein Watt Gesamtverbrauch am 3M gemessen wird, schließt das Relais wieder das 2 pol. Kabel und die die Trucki Plattine regelt unterhalb von 500W total super.

Ich bin für mich mit dieser Lösung sehr zufrieden.

Ich hoffe aber, das die Regelung (nur mit PVanschluss) auch mal so funktioniert.

@trucki.....Du bist dran Smile

Morgen verbaue ich den 3 phasigen 3kw Heizstab wieder gesteuert  per Shelly am 100L Brauchwasserspeicher.

Damit ich die PV Leistung voll ausreize

Schöne Grüße 

 


   
AntwortZitat
(@ankusa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
 

Hallo,

ich habe heute für die Trucks-Platine das Update 1.10 installiert. Es kam kurze Zeit Später auch die Meldung Update success, doch nun kann ich nicht mehr auf den Truck zugreifen. Gebraucht der im Nachhinein länger bis alles installiert ist? Warte jetzt schon 15 Minuten.

Gruß und Danke
Andreas


   
AntwortZitat
(@trucki)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 414
Themenstarter  

@ankusa Hallo Andreas, hast Du schon einen Factory Reset (D0+D5+Reset) probiert und alles neu eingerichtet?

Gruß Trucki


   
AntwortZitat
(@ankusa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
 

@trucki Das habe ich noch nicht gemacht, wäre aber mein nächster Schritt gewesen.
Melde mich wie es verlaufen ist.


   
AntwortZitat
(@ankusa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
 

@trucki Habe den Reset des Wifi Moduls gemacht und alles läuft wieder. Musste zwar die Einstellungen wieder eingeben, aber dass ist ja schnell gemacht. Was ich nen bisschen schade finde, ist dass ich den Sun (bei meiner Version) dafür aufschrauben musste.

Ansonsten bin ich mit der Platine und Software top zufrieden. Sehr gute Arbeit.

Gruss
Andreas


   
AntwortZitat
(@ankusa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
 

Hallo,

gibt es eine Möglichkeit, über den Curl Befehl, den AC-Setpoint Wert zu setzen?
Sowie beim ZEPC den State?

Die Idee dahinter ist, dass wenn meine Batterie tagsüber voll geladen ist, ich die Energie ins Hausnetz einspeise und später, wenn nicht mehr so viel von den PV Modulen kommt den State vom ZEPC wieder auf enable setze.

Gruss Andreas 


   
AntwortZitat
(@trucki)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 414
Themenstarter  

@ankusa Ja die gibt es. Ist hier unter Modbus Test beschrieben:

https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway#settings

 

curl "http://IP-Adress/?modbus_reg=0&modbus_value=0" > NULL

Gruß Trucki

 


   
AntwortZitat
(@ankusa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 28
 
@trucki Danke für die Antwort. Habs gefunden.

Wie kann ich denn per Commadozeile „ZEPC enable„ aktivieren, wenn dieser deaktiviert wurde.