Frage an die, die einen SUN 1000/2000 mit der Truckiplatine betreiben und nur PV Module angeschlossen haben.
Wenn man z. B. das Stromnetz mit 2kW (Föhn) belastet und die Module wegen der Sonne gerade ca. 1000W fördern, dann regelt der SUN auf 0 runter. Schaltet man den Verbraucher wieder aus, dann regelt der Sun wieder hoch. Das passiert aber nur, wenn die Last höher ist wie die Einspeisung.
Jetzt das Wichticste, sobald ich das 2 polige Kabel (Regelung) ausstecke, dann speist der Sun voll ein. Egal was ich für einen Verbraucher einschalte
Alles von Trucki empfohlene habe ich schon probiert. Das Problem bleibt weiterhin bestehen.
Ich bekomme in den nächsten Tagen eine zweite Truckiplatine und werde diese in einen weiteren SUN einbauen.
Dann kann ich zu 100% eine Aussage treffen, wo das Problem liegt.
Schönen Feiertag.
Grüße
Roman
Heute wieder ein bisschen probiert.
Sobald ich die Leistung vom SUN auf 1200W begrenze, läuft er einigermaßen stabil und "schmiert" nicht einfach ab auf 0.
@Trucki, hier musst Du echt noch was machen. Dankeschön
Schönen Abend
Ich habe das 2 pol. Kabel abgezogen, dann ging der Sun auch auf die volle Leistung und lief stabil durch.
Wie geschrieben, teste ich demnächst die zweite neue Einheit (SUN/Platine).
Dann weiß ich ob ein Fehler vorliegt, oder ob sich die Platine generell so verhält.
Grüße
Ja, mit der Version T2SG1.09 habe ich die ZEPC Regelung schneller gemacht, indem ich nicht mehr vor jedem Regelungsschritt auf die aktuelle SUN Leistung aus dem Display auslese. Bei Anlagen ohne Batterie kann es sein, dass der SUN weniger Leistung macht, als der ZEPC annimmt und es dadurch zu einem komischen Verhalten kommt.
Könntet Ihr einfach mal die T2SG1.08 ausprobieren?
Gruß,
Trucki
Hallo zusammen,
Habe genau das gleiche Problem, habe ich schon vor 4 Wochen beschrieben (seite48).
Heute bin ich mal dazu gekommen, den DAC zu überprüfen.
Bei DAC 0 liefert er 1,7 mV bei DAC 31.500 liefert er 1.606 mV, also so wie vorgesehen.
Die Zwischenwerte scheinen auch zu passen (534 mV bei DAC 10.000 und 1.032 mV bei DAC 20.000)
Allerdings ist bei 31.500 Schluss, egal was ich eingebe wenn ich z.B. 32.000 einstelle oder 65.000 er geht immer nur auf 31.500, 31.499 macht er.
Viele Grüße,
Matthias
Mhh, ich bin jetzt auch ein wenig enttäuscht.
Meine Faszination schwindet.
Die Platine eignet sich (nur mit PV Module) sehr gut für die Grundlast.
Hier regelt diese Perfekt.
Sobald aber ein größerer Verbraucher zugeschaltet werden, geht das System auf Null.
Ich hoffe Trucki bessert hier schnell nach. Aber irgendwie ist man schon ein wenig mit dem Problem, allein gelassen.
Ich denke gerade an eine Übergangslösung mit den Shelly Plug S oder anderem nach.
Sobald der Stromverbrauch z. B. 1000W übersteigt, dann trenne ich das 2 pol. Kabel via Relais.
Dann speist nämlich der SUN voll ein.
Geht die Leistung unter 1000W, dann schließt sich das Relais und die ursprüngliche Truckilösung fährt wieder hoch.
Ist mal ein Gedanke.
So hat es auf alle Fälle keine Wert, wenn Strom bei schönen Wetter gezogen wird und das System fährt runter.
Ok, ich könnte mir für 2000.-€ einen Akku mit 48V bauen, dann geht es ja auch wieder
Könntet Ihr einfach mal die T2SG1.08 ausprobieren?
das hier?
https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway/releases/tag/T2SG_V1.08
Ist für mich neu, einfach im Webfrontend über Update Firmware flashen?
Oder muss die Platine auch irgendwo noch was bekommen?
Danke & Viele Grüße
Torte
@solartorte Einfach über das WebInterface updaten und danach einen D0+D5+Reset FactoryReset machen und alles neu einrichten.
@hawke Hallo Matthias, vermutlich hast Du noch eine Platine mit RS485 Version kleiner 1.09 . da war der DAC nicht bis 65535 offen. Das kann man mit einem USB->TTL Adapter updaten. Ist aber nicht ganz einfach. Ggf. kannst Du mir eine Email schreiben.
@trucki bin dran,
aber es kommt genau diese Meldung.... Speicher Voll
wo finde ich die GIZP Datei und wie geht es weiter?
Kriege langsam die Krise
@pvvirus : Kannst Du hier runterladen:
https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway/tree/main/bin/Trucki2Shelly_Gateway_V1.08.bin.gz
ggf. oben rechts auf "download raw file" klicken
@trucki Wie verrückt sind wir eigentlich
Danke für den Link.
Ja es hat geklappt
Aber um 1:00Uhr Nachts hat es mir jetzt den Fi ausgelöst.
Dein Update hat es in sich
Wenn Morgen dann alles mit dem alten 1.08 funktioniert bin ich glücklich.
Das Gateway zeigt jetzt die alle Version 1.08 an.
Die unendlich Geschichte......?
naja ich weiß nicht, ob das helfen wird. in jedem fall basiert die Berechnung des ZEPC bei der 1.08 noch auf dem Display-Wert. Aktuell ist die Zeit einfach knapp und bis zum nächsten Update wird es noch eine ganze Weile dauern.