Guten Morgen,
Ihr wart ja fleißig!
Targit min:10, Target max: 30 .
Bei 1000 sagt der Zepc Controller immer, dass er schon am Ziel ist und regelt nicht mehr.
Gruß Trucki
@max01 das Thema mit Target hatten wir hier https://www.akkudoktor.net/forum/postid/122101/ schon am Anfang besprochen. Hattest vermutlich falsch verstanden.
Danke für eure Hilfe, nun scheint der Sun auch zu regeln. Eine Frage habe ich noch :
Ist es normal das die DC Spannung ständig zusammenbricht auf teilweise 41V.
Laut Laderegler habe ich 54V im Akku.
Jetzt steht die Spannung bei 48V im Sun.
Zu früh gefreut.
Der Sun regelt nur bis ca. 100 W.
Auch wenn ich manuell 200 W einstelle, macht er nur 20 W.
Ich glaube der Nagelneue Sun 2000 ist defekt, habe den Verkäufer kontaktiert. Er will mir ein neues Motherboard schicken. Die Spannung bricht jetzt bis auf 30V ein.
Hallo Trucki,
danke für die schnelle Hilfe mit dem ESP8266. Han ihn jetzt richtig im Netzwerk anmelden können.
Jetzt habe ich aber das selbe Problem wie @max01.
Der Wert wird Ordnungsgemäß angezeigt aber der SUN2000 bleibt bei 0 Watt stehen.
Hi, hacken bei Internen Limiter raus gemacht, im Sun?
Ja, der haken ist raus.
Und bei : Bat or solar limeted Power mode 1850 W eingetragen.
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit zu testen ob der Wemos das TX Signal auch an die Trucki Platine rausgibt?
ein Oszilloskop besitze ich leider nicht.
Vielleicht gibt es einfache Lösung?
bin auch nicht sicher ob der SUN überhaupt funktioniert. Vielleicht kann man ihm auch einen Wert, über den 2-Poligen Anschluss von der Trucki Platine zum Wechselrichter geht vorgaukeln? Der SUN gibt nicht mal 1 Watt raus.
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit zu testen ob der Wemos das TX Signal auch an die Trucki Platine rausgibt?
ein Oszilloskop besitze ich leider nicht.
Vielleicht gibt es einfache Lösung?
bin auch nicht sicher ob der SUN überhaupt funktioniert. Vielleicht kann man ihm auch einen Wert, über den 2-Poligen Anschluss von der Trucki Platine zum Wechselrichter geht vorgaukeln? Der SUN gibt nicht mal 1 Watt raus.
@mulder3382 mach mal bitte noch einen Screenshot vom T2SG vom SUN Menüpunkt.
Die Kommunikation zwischen Wemos und RS485 Platine funktioniert. Sonst würde da nicht SUN 0W , sondern not found stehen.
DU kannst mit einem Multimeter die Spannung am 2Pol Kabel messen, wenn Du z.b. 500W vorgibt.
Gruß Trucki
Hallo zusammen,
ich habe nun auch 3 Trucki Platinen für meine Sun 2000 bekommen (juhuuu). Ich habe je einen Sun auf jeder Phase.
Bitte überprüft mal meine Schritte ob ich nichts vergessen habe:
- Truckiplatine auf 2000 und UART stellen
- Sun aufschrauben
- Platine mit Abstandshalter verbauen
- kleine Platine (Wemos) aufstecken
- WLAN Antenne montieren
- Display Kabel auf Steuerplatine abstecken und bei der Trucki Platine einstecken wo LCD steht
- das identische 4 polige Kabel oben drüber auf der Trucki Platine einstecken und dort einstecken wo das LCD gesteckt hat
- das 2 polige Kabel auf der Trucki Platine unter dem LCD Stecker einstecken, andere Seite auf der Steuerplatine dort wo noch ein Steckplatz frei ist.
- zuschrauben und alles wieder verbinden
- im Sun den internen Limiter deaktivieren
- per WLAN mit der Truckiplatine verbinden
- WLAN einstellen
- unter SUN - Max. Power: 1800W
- unter Meter nach dem Shelly 3EM suchen und einstellen
- das wars.
Ich habe wie gesagt 3 parallel laufen (auf jeder Phase einen) ohne dass sie sich kennen, wie Networker049 es hier gemacht hat: https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/sun-gtil2-1000-rs485-interface/paged/45/#post-120692
Läuft wunderbar. Wenn ich nun auf den Netzverbrauch schaue, habe ich ca. -30W bis 20W. Die 3 Sun laufen halbwegs synchron.
Aktuell verbraucht das Haus ca. 300W. Wenn ich nun z.B. einen Heißluftfön anmache, gehen die 3 Suns zwar nach oben, der Netzbezug springt dann jedoch ziemlich hin und her: 1200W, 300W, -150W, 800W. Sie schaffen es nicht wirklich die Leistung komplett zu übernehmen (1 Minute lang getestet).
Ich werde das mal beaobachten und berichten.
Grüße
Sascha
12kWp, 2 x EPEVER Tracer 10415AN, 12 Module a 490W pro Laderegler. 3 x SUN2000 Wechselrichter (1 pro Phase), 2 x 13kWh Akku LiFePo 48V
Moin, moin,
ich habe mit dem Trucki2Shelly Gateway angefangen.
Ich nutze nur NodeRed (Websocket und MQTT) und keine der Gerätschaften im Haus hat ein Webinterface.
Um es in meine Umgebung etwas geschmeidiger zu integrieren habe ich den Sourcecode in ein PlatformIO Projekt überführt,
da ich ein völliger Arduino Legastheniker bin.
Jetzt sehe ich, dass im Download Version 1.03 vom 26.11.2022 steckt.
Mit keinem bzw. rudimentären Webinterface?
Für die ersten Gehversuche, als Ausgangspunkt hätte ich es gerne genutzt.
Gibt es die aktuelle Version (1.07 oder 1.08 ?) als Sourcecode?
Grüße
SolarHeini
Hallo!
Ich habe inzwischen schon seit bald einem Monat Sun 1k auf Phase 3 mit der Platine ausgestattet und läuft soweit problemlos mit dem Shelly 3EM. Die beiden anderen Phasen werden jeweils mit einem CT geregelt. Alle Suns gehen dann noch durch jeweils einen Shelly 1PM. Bei schlechten Wetter oder in der Nacht werden P1&2 abgeschaltet und nur über P3 wird der Verbrauch optimiert. Alles läuft bei mir in Homeassistant zusammen.
Leider hab ich es noch nicht geschafft die Daten über MQTT in Homeassistant anzuzeigen. Der Mosquitto broker ist gestartet, ein User ist eingerichter, der Gateway meldet er ist verbunden, MQTT Explorer meldet das Daten reinkommen... ich hab dann für jedes Topic einen Eintrag angelegt
mqtt: #Trucki2Shelly Gateway Phase 3 sensor: #T2SG748681/ACSETPOINT - state_topic: "T2SG748681/ACSETPOINT" name: "T2SG_P3_ACSETPOINT" unit_of_measurement: "W" #T2SG748681/ACDISPLAY - state_topic: "T2SG748681/ACDISPLAY" name: "T2SG_P3_ACDISPLAY" unit_of_measurement: "W" #T2SG748681/VGRID - state_topic: "T2SG748681/VGRID" name: "T2SG_P3_VGRID" unit_of_measurement: "V" #T2SG748681/VBAT - state_topic: "T2SG748681/VBAT" name: "T2SG_P3_VBAT" unit_of_measurement: "V" #T2SG748681/DAC - state_topic: "T2SG748681/DAC" name: "T2SG_P3_DAC" #T2SG748681/CALSTEP - state_topic: "T2SG748681/CALSTEP" name: "T2SG_P3_CALSTEP" #T2SG748681/TEMPERATURE - state_topic: "T2SG748681/TEMPERATURE" name: "T2SG_P3_TEMPERATURE" unit_of_measurement: "°C" #T2SG748681/METER - state_topic: "T2SG748681/METER" name: "T2SG_P3_METER" unit_of_measurement: "W" number: #T2SG748681/ACSETPOINTOVR #T2SG748681/DACOVR #T2SG748681/CALSTEPOVR #T2SG748681/METEROVR - command_topic: "T2SG748681/METEROVR" name: "T2SG_P3_Meter_override" unit_of_measurement: "W" min: -5000 max: 5000 - command_topic: "T2SG748681/ACSETPOINTOVR" name: "T2SG_P3_ACSetpoint_override" unit_of_measurement: "W" min: 0 max: 900
Wenn man sich dann die Entitäten ansieht, dann steht dort unknown... habt ihr einen Tipp woran das liegen könnte?
Viele Grüße,
Klaus