ich würde nicht 3 phasen nehmen eine langt doch 3 sind einfach ineffezient, wenn man keine drehstromverbraucher hat.
150w eigenverbrauch ist ne hausnummer das sind 3,6kwh an einem dunklen wintertag die sich der wr genehmigt

für mich wär das nix
mein sma system verbraucht laut datenblatt 36W - sunny island und 2x sunnyboy
das sind schon krasse unterschiede

und wenn ein einphasiger mpi nur 60w eigenverbrauch hat ist das für den preis auch ok

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@uschi)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1111
 

Da Nicky nur "2-3 Module" aufbauen will, sind 2-3 Microwechselrichter a. 50€ die einzig sinnvolle Lösung.
Kann man dann schön auf 3 Phasen aufteilen ... wozu auch immer ...


   
AntwortZitat
(@nicky)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 5
 

Hallo Uschi,

siehe meine Anfrage am Anfang vom 20.08.2021
...
Ich würde gerne klein Anfangen mit 2 oder 3 Panels aber schon für die Zukunft gerüstet sein,
Aus diesem Grund bin auf der Suche nach einem passenden Wechselrichter für ca. 4,5 bis 5,5 kw
Mein Lieferant hat mir den Growatt 5000TL3‑X angeboten dieser hat aber keine Möglichkeit später evtl. eine Batterie oder Generator zu benutzen.
...
Ich bin aber mitlerweile soweit das ich glaube am besten ist es mit einem MPP Solar PF1 PIP-5048MG 5000W Off-Grid Solar Inverter anzufangen.
Wenn ich dann ausbauen möchte kann ich ja noch parallesl 2 dazu nehmen was meint Ihr ?

VG
Nicky


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
 

Ich glaube, um hier weiter zu kommen müssen wir einen Schritt weiter vorn anfangen und mal wissen: was hast Du denn genau vor?

Willst Du Dein Haus / Wohnung komplett auf Inselbetrieb umstellen? Im Sicherungskasten alle drei Phasen auf eine legen? Welche starken Verbraucher hast Du? Sind dabei echte Drehstromgeräte oder nur Dreiphasengeräte wie Backofen / Herd?

Mit 2 - 3 Modulen kannst Du keine Insel aufbauen, die eine Wohnung versorgen können. Das wird hinten und vorne nicht klappen, und ohne Batterie schonmal dreimal nicht.
Wenn Du also nach und nach aufrüsten willst dann kannst Du keine Insel aufbauen sondern es bleibt nur netzparallel als Option.

Dazu brauchst Du dann aber ganz andere Wechselrichter, nämlich Einspeisewechselrichter / On-Grid Inverter, z.B. Modulwechselrichter, wie Uschi bereits vorgeschlagen hat (günstig wären z.B. die drei hier -> GMI / WVC / SG Serie) , oder Sun GTIL2 1.000 / SoyoSource 1200. Die können halt nicht mit Batterie.

Hybrid netzparallel mit Batterie - dann wären wir wieder bei der MPP Solar "MPI Serie". Die kann wahlweise im Netzparallelbetrieb sowie auch im Inselbetrieb laufen

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7759
 

Ich würde gerne klein Anfangen mit 2 oder 3 Panels aber schon für die Zukunft gerüstet sein,

da musst du aufpassen wenn du einen ordentlichen WR mit ca 5kw und 450-500V max kaufst kannste deine 2-3 panels gleich knicken der läuft damit nicht. (und die idee mit den 3 phasen kannst du dann auch gleich verwerfen)
entweder gleich den mpi 5,5k mit mindestens 10 panels oder irgend einen gammeligen china hybrid WR mit ca 150V max
bei dem mpi 10k brauchst du mindestens 18 panels

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@nicky)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 5
 

Wie von Stefanseiner schon richtig beschrieben

"Hybrid netzparallel mit Batterie - dann wären wir wieder bei der MPP Solar "MPI Serie". Die kann wahlweise im Netzparallelbetrieb sowie auch im Inselbetrieb laufen"

ist das wohl am besten geeignet für uns.
Ich möchte nur meine Stromkosten senken (ca. 8000KW pro Jahr) und glaube nicht das ich es mit dem Garagendach mit SSO ausrichtung 8x4 = 32qm
und meinem Geräteschuppen 4x4 = 16qm schaffe autark zu werden.
Allerdings sind die Kinder schon groß und werden in den nächsten jahren wohl ihre eigenen Wege gehen was den Stromverbrauch senken wird und somit meine bessere Hälfte und ich dann evtl.
doch in den Bereich kommen wo wir dann autark werden könnten.
Alles das wird erst dann klar sein wenn ich meine Erfahrungen gemacht habe.
Meine Intension war mal mit 2-3 Panel anzufangen um zu sehen wie funktioniert die ganze Technik auf was muss man achten usw.
Als Drehstromgeräte haben wir nur den E-Herd und einen Drehstromanschluss in der Garage für den Holzspalter und Kreissäge.
Es wäre also ohne weiteres möglich meine Phasenaufteilung für die PV Anlage entsprechend zu optimieren. Weil ich das umgehen wollte hatte ich mich nach dreiphasen WR umgesehen.
Ok dank Euch bin ich jetzt von
2-3 Modulen und 3 Pasen WR für den Anfang
auf
10 Module und 1 Phasen Hybrid WR mpi 5,5k auf fast kompletter Ausbaustufe gelandet.
Ich wusste aber auch nicht vor ca. 1 Monat das PV-Anlagen eine Wissenschaft ist.
Vielen Dank für eure Tips und Zeit.

VG
Nicky


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7759
 

du kannst ja fürs erste 10 module drauflegen und später nochmal 10 paralel an den gleichen eingang wenn die sich nicht groß verschatten und relativ gleiche ausrichtung haben wird das gut laufen
hab ich auch gerade so dran am china WR

10 module sind ja auch nicht viel und sind auch schnell montiert

das ist ja auch noch nicht alles du musst auch darauf achten dass du die maximalspannung des WR einhälst
diese angabe findest du aber nicht im datenblatt des moduls sondern must da herumrechnen es geht um den Wert - Voc - also Volt bei leerlauf je kälter es ist desto höher ist diese spannung
wenn deine module auf 32V nennspannung spezifiziert sind kannst du von ca 45V oc bei -15°C ausgehen aber das ist immer von hersteller zu hersteller unterschiedlich.

wenn du soweit bist einfach mal deine konfiguration hier im forum teilen und fragen wie für diese module die Voc ist

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257
 

du kannst ja fürs erste 10 module drauflegen und später nochmal 10 paralel an den gleichen eingang wenn die sich nicht groß verschatten und relativ gleiche ausrichtung haben

richtig.
Und zudem haben die MPI ab dem 5k auch zwei MPPT Tracker, d.h. Du könntest auch später noch das andere Dach mit anderer Ausrichtung belegen und ebenfalls an den MPI anschließen, dann eben an den zweiten MPPT Eingang

Und bei 8.000kWh Jahresverbrauch würde ich mich auch erstmal von einer autarken Insellösung verabschieden. Damit das klappt musst Du sehr viel Geld und Technik in die Hände nehmen.

btw.: je nach Leistungsaufnahme der Drehstrommotoren Deiner Holzgeräte könnte auch ein 10kW WR im Inselbetrieb knapp werden, die Anlaufströme bei E-Motoren sind kurzzeitig ein Vielfaches höher als der Nennstrom.
Bei Netzparallelmodus ist das alles wurscht, dann beziehst Du eben die kurzzeitigen Lastspitzen aus dem Netz und der WR steuert dann bei, was er kann.

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
 1dz
(@1dz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 85
Themenstarter  

Hallo zusammen,

wie weiter vorne beschrieben hatte ich mir den vergeichsweise günstigen PowMr Laderegler kommnen lassen.
Kommunikation (Ladeleistung pro Tag usw.) ist bei dem Gerät ja nicht möglich. Außer übers Display.
Ist vielleicht bekannt ob es ein Wlan Leistungsmesser für Gleichstrom gibt, den ich zwischen Laderegler
und Akkuzellen einschleifen kann?

Dieses hier habe ich bei Amazon gefunden:
https://www.amazon.de/gp/product/B07Q7GZGH8

Aber das ist nich das was ich haben möchte.

Gruß
Thomas


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 2257

   
AntwortZitat
 1dz
(@1dz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 85
Themenstarter  

Danke Stefan,

geht leider nur bis 27 Volt.

Ich habe noch ein altes Turnigy Wattmeter rumliegen. Ist zwar nicht wlan/Wifi, aber das nehme ich einstweilen.


   
AntwortZitat
crazygo62
(@crazygo62)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 504
 

Noch mal eine Frage an die Fach-Männer hier.

Der Makerblusky MPPT oder sein Bruder(Kopie, wie auch immer) PowMR, welcher ist denn besser, oder beide gleich gut/schlecht, schlecht im Sinne von gleiche Macken?

Frage weil ich mir eine kleine Testanlage aufbauen möchte, aus meinen "Nicht so guten Akkus" ( 1600 - 2100 mah, und einige auch runter bis auf 70% Rest-Kappa) einen 14S 60P Akku basteln, Als Wechselrichter habe ich hier noch einen Grid Tie 2000 W liegen, nun benötige ich noch einen Laderegler.
Module habe ich die Trina 400 TSM-DE09.08 Vertex S, die würde ich 2S 2P anschließen wollen, in der Spannung bin ich da recht weit unten bei ca.80 Volt, reicht das für den Laderegler ?
bei 4 S bin ich mit der Leerlaufspannung zu hoch, oder einfach 3 in Reihe, ca. 120 V, denke das ist die bessere Lösung, oder ? Reichen da die ca 10 Amps die ein Modul bringt.

Warum geht das nicht mal einfach :angel: Grin Grin LoL
Euch einen schönen Wochenstart !
Uwe


   
AntwortZitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 690
 

Moin Uwe,

wofür sollen die 10A denn reichen? sind ja immerhin 1200W peak. Das wären beispielsweise bei 47V (akku leer) ~25,5A Ladestrom und bei 57V (Akku voll) noch 21.
Da könntest du zum testen bestimmt auch ne 3s2p Konfig an den MPPT hängen.

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West
PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall


   
AntwortZitat
crazygo62
(@crazygo62)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 504
 

Stefan, jepp, das wäre auch möglich, Module habe ich ja da und die müssten eh auf´s Dach, dann hätte ich 1200 wP mit 20 Amps, da geht dann was, so sollte ich dann die Akkus dann auch mal voll bekommen.

Jetzt nur noch die Frage mit dem Solar-Laderegler


   
AntwortZitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 690
 

Da kann ich nichts zu beitragen. Habe beide nicht.
Ich habe nur einen PCM60X von MPPsolar

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West
PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall


   