Benachrichtigungen
Alles löschen

Stringlänge bei kurzzeitiger Beschattung von 2 Modulen

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
614 Ansichten
(@derklaus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich plane 14 Module mit Südausrichtung auf ein 45 Grad Dach zu packen.
Alle ohne Schatten bis auf 2 Module in den Morgenstunden ca 2-3h, je nach Jahreszeit.

Mach es Sinn wg den 2-3h eine grosse Stringplanung zu machen oder einfach einen langen String zu bauen?
Anstelle von einem grossen könnte man ja auch 2x7 parallel schalten.

LG,
klaus


   
Zitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1535
 

Hallo Klaus, die Stringlänge bestimme ich danach, was der Wechselrichter/Laderegler kann.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@derklaus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
Themenstarter  

Ich habe mal konkrete Eckpunkte definiert:

Panel: Hyundai HiE-S395VG
V-leerlauf 46.3V
I-max 10.26A
P-max 395W
P-total (14 panels) 5530W

Optionales Nachrüsten mit 48V Batterie. D.h. ich suche einen Hybrid-WR.

Bei 14 panels habe ich nun folgende Optionen:
(1) Ein grosser String
(2) 2 7-er strings parallel
(3) 2 separate strings (2 mppt)

Für (1) und (2) finde ich keine H-WRs gefunden. Entweder U oder I zu gross.
Für (3) ist es der Deye SUN-3.6K-SG04LP1-EU.

Die Eckdaten würden passen:

# MPPT: 2
P-max: 4680
V-max: 370
A-max: 13
MPPT range: 150 ~ 425

Die 4680W passen als 15% Unterdimensionierung mit den max 5530W, die vom Dach kommen könnten.

Seht ihr noch Alternativen dazu?

LG,
klaus


   
AntwortZitat
Teilen: