Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo,
wende mich bitte wegen eine Frage an die Fachkundigen unter uns.
Der Solis funktioniert OK bei Nacht (Nulleinspeisung) bei leichtem Pendel +-20Watt um die Nullage.
Das Laden der Batterie klappt ebenfalls wunderbar wenn ich ca. 1kw Überschuss habe.
Aber nun zu meinem Problem:
Mein Solis RAI-3K-48ES-5G pendelt heftig um die Nullage, wenn ich nur leichten Ueberschuss (<1kw) von der Solar Anlage habe.
Bei leichtem Überschuss lädt er die Batterie zu heftig und muss dann Strom aus dem Grid ziehen. Das merkt er schnell, und anstatt einfach nicht mehr die Batterie zu laden fängt er an einzuspeisen. Da ja wie gesagt die PV schon leichten Überschuss hatte (deswegen wurde ja der Akku geladen) und dann noch zusätzliche Einspeisung vom Solis - da wird Zuviel ins Grid gegeben.
Um den Loop zu schließen, macht der Solis einen 180 grad Schwenk, stoppt das entladen des Akkus und fängt dann wieder viel zu stark an den Akku zu laden.
Die Einspeisung/Bezug vom Grid sieht also wie eine Sinus-Welle aus - mal Zuviel, mal zuwenig und das im recht schnellem Wechsel. Dabei sind durchaus Peaks von 500-1000 Watt in beide Richtungen drin.
Hatte versucht das ganze Mittel Ramp-Rate Einstellung in den Griff zu bekommen. Klappt nicht wirklich. Bin von default 600% auf 50% runter mit nur marginaler Verbesserung.
Acrel Powermeter ACR10RH scheint mit allen CT richtig angeschlossen zu sein, da alle ‚Vorzeichen +-‚ bei Nacht identisch sind.
Die eigene CT um den PV-Ertrag zu messen ist nicht angeschlossen, weil meine PV-anlage auf allen 3 Phasen einspeist..
Was geholfen hatte, ist das ich per Seplos-BMS den Parameter „Charge Limit“ beeinflusst hatte. Dies honoriert dann der Solis und der Akku wird nicht mehr mit voller Leistung geladen und das Pendelnproblem wurde gelöst. Allerdings ist das manuelle setzen des CHarge-Limits im Seplos keine Lösung. Schließlich soll bei gutem Ertrag der Solis auch mit maximaler Leistung die Akkus laden können.
Frage mich halt nun, ob dieses heftige Pendeln um die Nulleinspeisung normal fuer den Solis ist - oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe?
PV Anlage hat nominale 20kw Peak
16 * Eve 280aH und Seplos BMS
self-use mode configured
Den Solis lese ich RS485 mit leichter Veränderung per ESP32 aus: <a href=" Link entfernt "> Link entfernt
Den Sunny-Home Manager lese ich mittels: <a href=" Link entfernt "> Link entfernt
Seplos lese ich mittels: <a href=" Link entfernt "> Link entfernt
alles dann nach MQTT, per Telegraf plugin in die Influx und schließlich Auswertung über Grafana.
Ich kann auf keinen Fall config-Fehler ausschließen…
Freue mich über jede Anregung.
danke
christian
Das scheint wohl bei einigen Geräten der Fall zu sein, der Deye ist da auch hyper Nervös unterwegs, wenn man mal bei Victron schaut, sieht es wohl nicht viel anders aus.
danke. Habe mal einen Screenshot hinzugefügt. Das pendeln geht über Minuten hinweg. Denke das das Schreiben auf Register 43117 helfen sollte.
Auslöser ist ja das der solis zu stark laden will..
3 |
43117 |
|
U16 |
0.1A |
Battery charge current maximum setting |
|
float |
|
wenn jemand ein Script hat (Python, esp32) um ein 4x Register zu setzen, dann würde ich mich freuen.
vielen dank
@linuxdep Kann ich nicht bestätigen. Bei meinem Victron MP2 funktioniert das einwandrei. Ich greife die Leistung vom Smartmeter ab.
So, richtige Einstellungen gemacht und es geht auch ruhiger mit dem Deye... dank den daten vom easyMeter sehe ich jetzt was wirklich noch verbraucht wird aus dem Netz, das ist jetzt vernachlässigbar. Muss mal noch schauen, bei welcher Einstellung er sich so nervös verhält, scheint mit dem microInverter Konfiguration am GEN Port zu tun zu haben.
scheint mit dem microInverter Konfiguration am GEN Port zu tun zu haben.
Da brauchst nicht schauen... ist ja nix Neues und ja: daran liegts
Ich hab das aber nur morgens, wenn der MI anfängt zu arbeiten. Stell ich in dieser Zeit einen hohen SOC in time of use ein (also er kann nur laden, nicht entladen) ist es den kompletten Tag absolut ruhig.
danke euch für das Feedback. Die Idee mit dem time-based charging ist Gut.
wenn jemand ein solis register kennt, was den power,charge oder discharge beeinflusst ohne ins eprom geschrieben zu werden - das wäre klasse.
bin immer noch am überlegen selber einen Control-Loop zu schreiben. Heute mal wieder 20min von einspeisen zum Verbrauch hin und her oscilliert..
gruesse
Hallo,
wende mich bitte wegen eine Frage an die Fachkundigen unter uns.
Der Solis funktioniert OK bei Nacht (Nulleinspeisung) bei leichtem Pendel +-20Watt um die Nullage.
Das Laden der Batterie klappt ebenfalls wunderbar wenn ich ca. 1kw Überschuss habe.
Aber nun zu meinem Problem:
Mein Solis RAI-3K-48ES-5G pendelt heftig um die Nullage, wenn ich nur leichten Ueberschuss (<1kw) von der Solar Anlage habe.
...
Freue mich über jede Anregung.
danke
christian
Hallo Christian,
ich wollte Fragen, ob du deine Problem in den Griff bekommen hast. Da ich mich auch gerade über den Solis RAI-3K-48ES-5G interessiere wollte ich Fragen wie du sonst zufrieden bist? Was läuft gut und was eher nicht? Wie hoch ist der Standby-Verbrauch?
Ist eigentlich die Installation des SmartMeters und des PV-Meters(?) zwingend notwendig?
Ich habe schon einen Lesekopf am Digitalen-Stromzähler sitzen. Dieser ist verbunden mit einem RaspBerry. Darauf läuft VZLogger und ein NodeRed, wo mir die momentanen Werte meines Stromzählers und meines PV-Wechselrichters zur Verfügung stehen. Könnte ich diese auch zum SOLIS schicken und somit mir das SmartMeter "sparen"?
Gruß Eric
Hallo,
ich hänge mich hier mal an.
Welche Einstellungen/Parmameter hast du beim Solis verwendet? Funktioniert mittlerweile alles?
Danke für die Hilfe.