Solarkabel

10 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
1,849 Ansichten
raedy07
(@raedy07)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 105
Themenstarter  

hallo,

was genau sind die unterschiede zwischen 'solarkabel' und 'kabel fuer aussenbereich'? nehme an beide sind UV-sicher, wasserfest; kann das solarkabel mehr?
habt ihr 1 formel, den querschnitt zu bestimmen, in bezug auf Laenge und Ampere?

1. anlage: li-on DIY-powerwall 18kWh, 6 x 445W + 3 x 445W PV, 1 ATERSA MAX 7200W WR
2. anlage: LiFePo 17S - 15kWh, 6 x 540W + 6 x 540W + 5 x 445W PV, 3 ATERSA MAX 7200W WR in 3 phasen


   
Zitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1148
 

dafür gibt es onlinerechner: https://elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/

..,-


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
 

Ich habe in der Nachbarschaft viele der "Billigvarianten" gesehen und mit verbaut. Viele sind an den Stellen wo es Scheuermöglichkeiten (Winddruck + Metallkabelbinder) gibt schon angegriffen, und das nach wenigen Monaten. Ich würde fast meinen, dass wird wohl ein Flickwerk werden.
Am besten habe ich das H1Z2Z2-K gefunden, gefühlt könne man da auch ein gesamtes Dach draufstellen ohne Probleme mit Quetschungen zu bekommen. Wenn man das Kabel in 6 Quadrat nimmt (Achtung pauschale Aussage, absolut unüblich für mich) ist man da wohl SAFE.

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   
AntwortZitat
raedy07
(@raedy07)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 105
Themenstarter  

danke fur die infos; also das solarkabel hat einfach eine bestaendigere huelle, nicht nur gegen UV sondern auch gegen mechanische belastung.
im 'onlinerechner' -sehr praktisch- hat es einen link zu "Strombelastbarkeit von Kabeln".
.... und diese tabelle (spalte 5):

Wie wird der Kabelquerschnitt berechnet?

Strombelastbarkeit: Tabellen

(Auszug aus VDE 0298 T4 06/13 Tabellen: 11, 17, 18, 21, 26 und 27)

Belastbarkeit, Leitungen mit Nennspannungen bis 1000 V und von wärmebeständigen Leitungen VDE 0298-4 06/13 Tabelle 11, Spalte 2 und 5
Spalte 2 Spalte 5
Verlegeart frei in Luft auf oder an Flächen
Einadrige Leitungen

- gummi isoliert
- PVC isoliert
- wärmebeständig Mehradrige Leitungen
(außer für Haus oder
Handgeräte)
- gummi isoliert
- PVC isoliert
- wärmebeständig
Anzahl der belasteten Adern 1 Ader 2 oder 3 Adern
Leitungs-Querschnitt in mm² Strom in Ampere - Belastbarkeit Kabel
0,75 mm2 15 A 12 A
1,00 mm2 19 A 15 A
1,50 mm2 24 A 18 A
2,50 mm2 32 A 26 A
4,00 mm2 42 A 34 A
6,00 mm2 54 A 44 A
10,00 mm2 73 A 61 A
16,00 mm2 98 A 82 A
25,00 mm2 129 A 108 A
35,00 mm2 158 A 135 A
50,00 mm2 198 A 168 A
70,00 mm2 245 A 207 A
95,00 mm2 292 A

heisst das also, das unabhaengig von der laenge bei 207A strom mindestens ein 50mm2 kabel erforderlich ist?? und dann, gemaess onlinerechner, ab einer gewissen laenge der querschnitt anwachsen muss?
das scheint mir realistischer; der onlinerechner gibt mir bei 50V/200A und 1m entfernung batterie-WR sonst nur 3.73mm2 an, 'a bissl mickrick' 😀

1. anlage: li-on DIY-powerwall 18kWh, 6 x 445W + 3 x 445W PV, 1 ATERSA MAX 7200W WR
2. anlage: LiFePo 17S - 15kWh, 6 x 540W + 6 x 540W + 5 x 445W PV, 3 ATERSA MAX 7200W WR in 3 phasen


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Solarkabel gibt es ja mit 4mm2 und 6mm2.
Die PV Module die ich kenne haben Anschlussleitungen mit einem Querschnitt von 4mm2.

Wenn du die Anschlüsse verlängern möchtest (also um z.B. 1m um den Abstand zwischen zwei Modulen zu überbrücken) würde ich 4mm2 nehmen.
Für den Weg von den Modulen zum Wechselrichter 6mm2, da kommen ja schon ein paar Meter zusammen.

Der Strom sollte in den PV Modulen eigentlich nicht so hoch sein. Wie kommst du auf 200A?
Eigentlich hat man da ja eher höhere Spannungen.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8245
 

hallo,

was genau sind die unterschiede zwischen 'solarkabel' und 'kabel fuer aussenbereich'? nehme an beide sind UV-sicher, wasserfest; kann das solarkabel mehr?
habt ihr 1 formel, den querschnitt zu bestimmen, in bezug auf Laenge und Ampere?

Ja. Es ist viel höher spannungsfest bei Gleichspannung als Installationskabel. Notwendig für grosse Anlagen, bei denen mit langen Strings der Eingangsspannungsbereich von leistungsfähigen Invertern ausgenutzt wird.

Und für alle, die es noch nicht wissen: So hohe Gleichspannungen sind nicht nur für Menschen gefährlicher als gleiche Spannung in AC, sie haben im Falle von Isolationsfehlern ein viel größeres Gefahrenpotential bezüglich Lichtbogenproblematik.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
raedy07
(@raedy07)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 105
Themenstarter  

Solarkabel gibt es ja mit 4mm2 und 6mm2.
Die PV Module die ich kenne haben Anschlussleitungen mit einem Querschnitt von 4mm2.

Wenn du die Anschlüsse verlängern möchtest (also um z.B. 1m um den Abstand zwischen zwei Modulen zu überbrücken) würde ich 4mm2 nehmen.
Für den Weg von den Modulen zum Wechselrichter 6mm2, da kommen ja schon ein paar Meter zusammen.

Der Strom sollte in den PV Modulen eigentlich nicht so hoch sein. Wie kommst du auf 200A?
Eigentlich hat man da ja eher höhere Spannungen.

ich hatte jetzt die kabel zwischen batterie & wechselrichter (WR) im sinn. ist die distanz 2m, also 4m kabellaenge, kriegst du als resultat im onlinerechner eben 3.73mm2. bei 200A, entspricht bei 50V 10kW. gut, hat nicht jeder, bei 100A aber immer noch 'kleines' kabel mit 8.6mm2!

1. anlage: li-on DIY-powerwall 18kWh, 6 x 445W + 3 x 445W PV, 1 ATERSA MAX 7200W WR
2. anlage: LiFePo 17S - 15kWh, 6 x 540W + 6 x 540W + 5 x 445W PV, 3 ATERSA MAX 7200W WR in 3 phasen


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Ah Ok,

Dafür nimmt man kein Solarkabel.
Schau mal hier
Bei 200A solltest du mindestens 70mm2 haben bei Verlegung auf der Wand.
Als Kabel kannst du Litze/Aderleitung verwenden H07V-K und die in Rohr oder Kabelkanal verlegen.

Solarkabel ist für den Einsatz im Außenbereich zugelassen mit weitem Temperaturbereich (ich glaube von -50°C bis 120°C) und hohen Spannungen bis 1000V.
H07V-K ist bis 750V (5°C bis 70C) zugelassen. Darf aber ohne weiteren Schutz nicht direkt auf der Wand verlegt werden.
Wird meist zur Verdrahtung in Zählerschränken verwendet.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
raedy07
(@raedy07)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 105
Themenstarter  

Ah Ok,

Dafür nimmt man kein Solarkabel.

danke - ja das ist schon klar, es sind eigentlich 2 unabhaengige fragen:
1) mehrleistung eines solarkabels
2) wird in dieser tabelle die kabel MINDESTGROESSE angegeben, unabhaengig von der laenge. ich verstehe es jetzt so; ja, mindestgroesse bei 150A =50mm2, auch wenn es nur 1m lang sein sollte. auch wenn der 'onlinerechner' 3.21mm2 errechnet.

Bei 200A solltest du mindestens 70mm2 haben bei Verlegung auf der Wand.
Als Kabel kannst du Litze/Aderleitung verwenden H07V-K und die in Rohr oder Kabelkanal verlegen.

aus welchem grund nicht direkt auf die wand verlegen?

1. anlage: li-on DIY-powerwall 18kWh, 6 x 445W + 3 x 445W PV, 1 ATERSA MAX 7200W WR
2. anlage: LiFePo 17S - 15kWh, 6 x 540W + 6 x 540W + 5 x 445W PV, 3 ATERSA MAX 7200W WR in 3 phasen


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Direkte Verlegung auf Wänden ist bei Aderleitung nicht zulässig. Schau dir mal ein Datenblatt dazu an.
Die sind nur einfach Isoliert bzw. haben keinen Mantel wie z.B. NYM.

Kein Ahnung was der Online Rechner macht. Die VDE Tabelle gibt den Mindestquerschnitt bezogen auf die Verlegeart an.
Also ab 1cm musst du diesen Querschnitt nehmen.

Es gibt da auch Grenzen für die Länge, die weiß ich aber im Moment nicht auswendig, wenn die Überschritten werden muss ein größerer Querschnitt gewählt werden.

Leitungsauslegung funktioniert eigentlich so:
- Überlegen welche Verbraucher daran sollen -> Stromstärke
- Passenden Leitungsschutzschalter / Sicherung wählen
- Entsprechend dem LS/Sicherung Leitungsquerschnitt bestimmen.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
Teilen: