Guten Morgen liebe Forenmitglieder,
ich stehe vor der Frage welchen Generatoranschlusskasten ich am besten verbaue und da fällt mir bei den Spezifikation Strings pro MPPT auf.
Ich frage mich nun ob ich an einem Generatoranschlusskasten der bis zu 40A und mit drei Strings pro MPPT angegben ist ich 3 Strings zu je 8 in serie geschaltenen Panelen anschließen kann und damit diese Strings parallel geschlatet sind und auch von einem zum anderen String rückstromsicher sind also Dioden verschaltet sind.

Über eure Hilfe wäre ich dankbar.


   
Zitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 703
 

ich stehe vor der Frage welchen Generatoranschlusskasten ich am besten verbaue

Einzelkomponenten besorgen, 1 und 1 zusammenzählen (wieviele DinEinheiten werden benötigt)
Hornbach fahren, Hagerkasten entsprechend des Zählergebnisses kaufen
Alles einbauen(lassen)
glücklich sein.

zwei Beispiele:
6 Einheiten: 1 String

2 reihig 2x12 Einheiten,für 3 Strings + Sicherung für den STP8

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@grab_389)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

ich stehe vor der Frage welchen Generatoranschlusskasten ich am besten verbaue

Einzelkomponenten besorgen, 1 und 1 zusammenzählen (wieviele DinEinheiten werden benötigt)
Hornbach fahren, Hagerkasten entsprechend des Zählergebnisses kaufen
Alles einbauen(lassen)
glücklich sein.

zwei Beispiele:
6 Einheiten: 1 String
20220513_205816.jpg
2 reihig 2x12 Einheiten,für 3 Strings + Sicherung für den STP8
20221010_225125.jpg

Hallo Helge und danke für die Antwort,
das hab ich mir selbt eh auch schon überlegt, immerhin ist der Anschluss dieser Komponenten kein Hexenwerk.
Ich stehe nur vor der Frage wo ich das Material zu vernünftigen Preisen bekomme.
Ich brauche ja nicht mehr als 2 Überspannugsschutzableiter, 4 Leitungsschutzschalter und eventuell Sicherungen.


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Augen auf bei der Auswahl der SPDs.

Der Up Wert muss schon zur Spitzenspannungsfestigkeit der zu schützenden Komponente passen. Einfach mal so einen mit Un 600V oder 1000V einbauen, damit ist es dann auch nicht getan.
Bei äusseren Blitzschutz auf T1+2 achten.

Sapere aude!


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 703
 

Ich stehe nur vor der Frage wo ich das Material zu vernünftigen Preisen bekomme.

Wo in allen einschlägigen VersandHäusern oder bei OBI 😉

was die Preise angeht, kaufst du DEHN zahlst du DEHN

was wäre denn in deinen vorkonfektionierten Kästen, den du dir ausgeschaut hast für Komponenten herinnen?

Das Chinazeugs kannste dir im Fluss und auch in der Bucht zusammensuchen, die Markenprodukte gibts bei wandelt, elektrotresen, elektromax24 etc.

Google füttern mit: DC Überspannungsableiter

Leitungsschutzschalter/Sicherungsschalter für PV String erachte ich lediglich als "Wartungsluxus", ich hab die eigentlich nur als "Schalter" dazwischen,diese sind keine Vorschrift, und ich bin der Überzeugung das kein String dir die Sicherung schiesst.

dieser Blaue Überspannungsableiter wurde von der Fachfirma, welche meine PV installiert hat, installiert, die beiden Weissen sind 25€ aus der Bucht

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat