Solis RAI-3K-48ES-5G PV-Anlage wird nicht in der Solis Cloud angezeigt, Ursache CT-Klemme?

5 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
526 Ansichten
(@helmui)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo an alle Experten,

gestern habe ich endlich meinen Solis RAI mit einem 10kWh-Basengreen-Akku in Betrieb genommen.

Insgesamt funktioniert mein System, wie es soll. Das 3ph-Smartmeter mißt korrekt, die Batterie wird geladen/entladen wie man es erwarten sollte und die Anlage wird über den Datenlogger an die Solis Cloud übertragen und angezeigt.

Was ich aber noch nicht hinbekommen habe, ist die korrekte Anzeige der PV-Erzeugung. Das heißt, bis jetzt wird noch gar nichts angezeigt. In der Anlagenübersicht taucht die PV-Anlage nicht auf und in den Erträgen steht überall (logischerweise) null.

Die CT-Klemme ist an der Phase angebracht, an der auch der Solis einspeist und ich habe, wie empfohlen, das Kabel 3 mal durchgeführt, um meine 3phasige Erzeugung einigermaßen genau anzeigen zu lassen.

In den Einstellungen ist unter Punkt 5.5.5.3 die CT-Installation mit "PV-Inverter" eingegeben.

Habe ich noch irgeneine Einstellung übersehen? Könnte es sein, daß die Klemme defekt ist bzw. kann man die irgendwie überprüfen/messen? Wird die PV-Anlage angezeigt, sobald die CT-Klemme angeschlossen ist oder muß das noch irgendwo eingestellt werden?

 

Vielen dank schon mal im voraus und ich hoffe, mir kann da jemand weiterhelfen.

 

liebe Grüße

Stefan

Dieses Thema wurde geändert Vor 9 Monaten von helmui

   
Zitat
(@nico-b)
Newbie
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 1
 

Moin, ich habe ebenfalls das Problem meine Anlage läuft seit letzten Sommer perfekt. Jedoch zeigt er mir bei der PV Erzeugung nichts an. War schon am überlegen ob ich mir zwei weitere Klemmen hole und an jede Phase eine mache. 

Hat das schon jemand ausprobiert ?

Beste Grüße 

Nico


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @helmui

Die CT-Klemme ist an der Phase angebracht, an der auch der Solis einspeist und ich habe, wie empfohlen, das Kabel 3 mal durchgeführt, um meine 3phasige Erzeugung einigermaßen genau anzeigen zu lassen.

Ist denn die Stromrichtung in der Klemme richtig ? die Anbringung hat 2 Möglichkeiten.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@helmui)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Habe schon länger hier nicht mehr reingeschaut, sorry!

Falls es jemand interessiert: Die Lösung bestand in der Erneuerung der Firmware.

Meine wurde auf Version 170010 aktualisiert und danach wurde alles korrekt angezeigt.

 

Gruß

Stefan


   
AntwortZitat