[Gelöst] PV String - Berechnung DC Sicherung+Blitzschutz

33 Beiträge
8 Benutzer
9 Reactions
7,359 Ansichten
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Mir wurde mitgeteilt, daß MS-Excel das zuvor genutzte Format nicht lesen könne. Darum die gleiche Tabelle noch einmal im Office Open XML-Format:

Daniel


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Veröffentlicht von: @darcman

Am Ende also 108V bei rund 30A.

Was genau soll denn die Sicherung absichern? 

Möchtest du die Leitung zum Wechselrichter absichern oder die parallelen Strings?

Die Leitung zum Wechselrichter ab zu sichern macht keinen Sinn. Da wird nie mehr Strom fließen als deine PV Module liefern können und die Sicherung muss ja von der Dimensionierung einen höheren Auslösestrom haben wie die Summe deiner parallelen Module. Ansonsten haut es im Regelbetrieb die Sicherung raus.

Also, wo ist da das Szenario das ein hoher Strom fließen kann. 

 

Beim Überspannungsschutz musst du schauen das der für deine Maximale Leerlaufspannung ausgelegt ist. Bei dir als 110V für 2s, der Strom ist egal.

Dann sollte der natürlich für DC / PV Anlagen ausgelegt sein.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Mich beschäftigt noch folgendes:

Man kann die PV-Module einpolig oder auch zweipolig absichern. Auf Schaltplänen sind sie jedoch immer zweipolig abgesichert. Aber warum eigentlich? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Es reichte doch eigentlich, baute man die Sicherung nur z.B. in die Plusleitung ein zumindest in meiner Phantasie. 🤔

Daniel


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1837
 

@profantus FMEA gemacht -> Bei einem Schluss zwischen dem Bündel Stingleitungen die bei mir in den Keller gehen. (8 Paare)

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

@arc dann hast du unterschiedliche Stringspannungen? Was ist denn für ein Strom geflossen?

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1837
 

@profantus ich habe strings mit 10A andere mit 20 A

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

DC-Sicherungen ./. PV-DC-Sicherungen:

Ich habe hier mal die Datenblätter von ESKA gewälzt und dabei fiel mir folgendes auf: Die "zivilen" DC-Sicherungen schalten bis 120 kA ab, die speziellen PV-DC-Sicherungen nur 30 kA. Die zivile Variante geht zwar nur bis 400 V (was mir aber dicke reicht), die PV-Version je nach Modell bis 700 V oder höher. Allerdings ist die PV-Version nach IEC 60269-6 zertifiziert, die zivile Version dagegen nicht. 🙁

Aber das Elend geht noch weiter: Nehmen wir mal an, ich würde als braver Bürger die PV-Variante ESKA 1038.532 (25 A) nehmen und so, wie das in den meisten Schaltplänen abgebildet ist, immer doppelt (+ und -) absichern. Dann wären das 2 * 3 Stränge mit 4 W Verlustleistung pro Sicherungseinsatz 24 W im GAK - das wäre umgerechnet schon ein kleiner Lötkolben, der den GAK aufheizt und dessen Leistung am MPPT freilich fehlt. Das sorgt nicht gerade für Begeisterung meinerseits. 😬

Zu kriegen ist der Sicherungseinsatz sowieso nicht, aber das war ja ohnehin schon klar. Die 900 V-Version ist zu bekommen und kostet 13,24 € das Stück. Und wieder wird der PV-Bastler jäh enttäuscht, wenn er für den Preis 24 Karat-Gold erwartet und das Ding laut Datenblatt trotz des stolzen Preises aber wieder nur billiges Messing ist. 🤬

Also nochmal die Frage: Muß ich wirklich diese zertifizierte PV-Version nehmen oder tut's auch die zivile DC-Variante zum akzeptablen Preis, die zudem nur 2,6 W (15,6 W im GAK) Verlustleistung hat?

Daniel


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

@docemmettbrown Wenn du mit der Spannung hin kommst kannst du die zivilen DC Sicherungen nehmen. Wüsste nichts was dagegen spricht. Bei längeren Strings ist man ja schnell über 400V da muss dann die DC Spannung bei der Sicherung passen.

Für mich haben die Sicherungen im GAK zwei Funktionen:

1. Absicherung der DC Leitung wobei da halt zu klären ist wo der Strom herkommen soll der dort Probleme bereitet. Arc hat dazu ja ein Szenario gezeigt.

2. Freischalten der Stringleitungen zum  Wechselrichter.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Veröffentlicht von: @profantus
wobei da halt zu klären ist wo der Strom herkommen soll
Da gebe ich Dir sogar absolut recht, aber 1. habe ich in meinem Fall das mit den Sicherungen ausgerechnet und 2. stimmt der von mir errechnete Wert auch noch mit den Anforderungen auf dem Datenblatt des Modulherstellers überein. Sollte da also irgendwann mal was kokeln, kriege ich da vielleicht einen kleinen Rabatt bei der Haft. 😉

A bissel bleed an der Sache ist nur, daß die Kontakte zwischen Sicherungshalter und Sicherungen speziell im feuchten Außeneinsatz korrodieren und Übergangswiderstände erzeugen können, was ebenfalls zu einem Brandrisiko führen kann, den die Sicherungen ja eigentlich gerade vermeiden sollen. Mit anderen Worten, man treibt den Deivel mit Beelzebub aus.

Zitat:

Als Überstromschutzeinrichtungen können spezielle PV-Sicherung[en] mit einer Kennzeichnung gPV nach IEC 60269-6 (2010), aber auch DC-geeignete Leistungsschaltrennschalter nach DIN EN 60947-2, DC-geeignete Sicherungs-Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 oder DC-geeignete Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-2, zum Einsatz kommen.

Und die zivile ESKA 1038.632 ist laut Datenblatt von ESKA leider nicht nach IEC 60269-6 zertifiziert. Jetzt müßte man wissen, was genau in der IEC 60269-6 drinsteht, aber die Auskunft dazu kostet dann ja gleich 68,70 €. 😬 Wenn da jetzt beispielsweise drinstünde, daß die Sicherung eine Mindestspannung von, was weiß ich, 700 V oder mehr vertragen muß, dann pfeife ich drauf, weil in meinem Fall zwei Module in Reihe bestenfalls im Winterfrost mit Ach und Krach auf 100 V kämen und es letztendlich egal wäre. Nur dummerweise weiß ich es halt nicht. 🙁

Daniel

 


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

@docemmettbrown Daniel, mach dir nicht so viele Gedanke 😉 . Ich finde es gut wie gründlich du dich einarbeitest und versuchst die Dinge im Detail zu verstehen.

Hier kannst du glaub ich pragmatisch sein.

Wenn die Sicherung von der Spec her zu deinen Anforderung passt würde ich die nehmen.

Du bist der komplette Gegenpol zu den Leuten die ein Youtube Video gesehen haben und dann ein Hochvolt-Akkusystem baue ohne irgendetwas verstanden zu haben 😊 .

Alles rund um Normen und VDE ist, finde ich, sehr ernüchternd. Selbst wenn man sich Informieren möchte geht es nicht ohne hunderte von Euro auszugeben und dann wird verlangt das alles konform zu VDE, ... aufgebaut sein muss. Passt halt nicht zusammen. Ist als wollte man ein Spiel spielen ohne die Regeln zu kennen.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Veröffentlicht von: @profantus
Wenn die Sicherung von der Spec her zu deinen Anforderung passt würde ich die nehmen.
Das ist genau das, was ich nicht weiß: Ob das Ding nun paßt oder nicht. Ich werde nachher mal schauen, ob ich da die Kennlinien der Sicherungen vergleichen kann und ob das ein Hinweis sein könnte, warum die gPV-Typen so fürchterlich teuer sind.

Einen Hinweis habe ich wohl vermutlich (!) jetzt schon gefunden: Die gPV-Typen sind allesamt, was ich bisher erkennen konnte, superflink. Die billige "zivile" ESKA, die ich rausgesucht hatte, war dagegen nur flink. Und die superflinken sind richtig teuer, das weiß ich schon länger, da kostet ein Exemplar mit Löschmittel schnell mal einen Zwanziger. 😮

Wenn man dann pro Strang zwei Stück nehmen muß... puh! (Von der Verlustleistung mal ganz zu schweigen.)

Daniel

 


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Bliebe noch die Frage, ob man einen Strang nur einfach oder doppelt (also Plus und Minus) absichern muß. Wenn es um Überspannung geht (naher Blitz, aber kein Volltreffer), müßte man eigentlich Plus und Minus absichern, mit natürlich doppelter Wärmeverlustleistung. Wollte man dagegen nur den Rückstrom absichern, müßte eine einzige Sicherung pro Strang reichen. (Man korrigiere mich, falls ich mich da irre.) Ich habe irgendwo gelesen, daß die DIN-VDE die Doppelabsicherung vorschreiben soll. Dagegen wird hier davon abgeraten:

Da steh' ich nun, ich armer Tor...

Daniel


   
AntwortZitat
(@pv_anfaenger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 55
 

@docemmettbrown & @all

Hi wie hast du dich jetzt entschieden. Eigentlich gibt es meines Wissen noch gar keine Vorschrift das ein GAK überhaupt eingebaut werden muss, trotzdem bin ich auch dafür um auch einfach im Servicefall die Strings vom Wechselrichter zu trennen.

Ich habe versucht die Sicherungs.xls nach besten wissen und gewissen auszufüllen. 

@docemmettbrown wäre es dir möglich mal drüber zu schauen ob ich das richtig gemacht habe. Ich würde laut der Tabelle auf einen 25A Einsatz kommen, ist das richtig?

 Eigentlich dachte ich an folgende Sicherungseinsätze!?

https://www.amazon.de/Hochspannung-Sicherungsrohr-Feinsicherung-Photovoltaik-photovoltaik/dp/B0BKPSYRDR/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XHOCAZEOL47P&keywords=DIHOOL+PV+sicherung&qid=1688717696&s=industrial&sprefix=dihool+pv+sicherung%2Cindustrial%2C71&sr=1-5

 

Danke 

Gruß PV Anfänger

 

Gruß
PV_Anfänger


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Veröffentlicht von: @pv_anfaenger
@docemmettbrown & @all

Hi wie hast du dich jetzt entschieden.

Also ich habe gPV-Sicherungen sowohl in der Plus- als auch in der Minusleitung, so wie das wahrscheinlich in der DIN VDE 0100-712 vorgeschrieben ist. ("Wahrscheinlich" deswegen, weil ich den Originaltext nicht zur Verfügung habe, der kostet nämlich G€LD.) Ich habe zwei getrennte Sicherungshalter für je + und - und diese beiden im GAK räumlich getrennt. Das heißt, zwischen beiden Haltern habe ich die Reihenklemmen montiert, von denen aus es zum DEHN-Überspannungsschutz und zum DC-Lasttrennschalter geht. Dadurch heizen sich beide Sicherungen nicht (so sehr) gegenseitig auf, was zu einem höheren Widerstand und damit größeren Verlusten führte, sondern können die Abwärme besser an die Luft im GAK abgeben und wenn's nur 1-2 °C Unterschied am Ende sind.

Veröffentlicht von: @pv_anfaenger
Ich habe versucht die Sicherungs.xls nach besten wissen und gewissen auszufüllen. [...] Ich würde laut der Tabelle auf einen 25A Einsatz kommen, ist das richtig?
Das ist richtig, denn in Deinem Fall ist IN MIN 15,661 A und damit wären die 25 A auch genau richtig. Genau diese 25 A stehen bei Dir auch im PDF-Datenblatt auf Seite 2 unter Max Series Fuse Rating.

Veröffentlicht von: @pv_anfaenger
Eigentlich dachte ich an folgende Sicherungseinsätze!?

https://www.amazon.de/dp/B0BKPSYRDR/

Ui, sind die billig! Ja, das sind gPV-Einsätze mit Zertifikat und zu einem attraktiven Preis. Die sind goldrichtig.

Daniel


   
AntwortZitat
(@pv_anfaenger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 55
 

Ok, danke, dann werde ich mich mal ans bestellen machen! 

Ich werde allerdings nicht die Dehn bestellen die sind mir zu teuer. Ich nehme folgende

Heschen Überspannungsschutzgerät für PV, LYD1-PV1000, 2P 1000VDC 20KA, 35mm DIN-Schienenmontage : Amazon.de: Baumarkt

Im Datenblatt von den Modulen steht ja leider folgender Satz (Do not connect Fuse in Combiner Box with two or more strings in parallel connection) was wahrscheinlich auch auf der Hitzeentwicklung beruht, aber eigentlich wollte ich den ganzen GAK in einem 3 Reihigen Aufputz Verteiler  aufbauen. Meine 3 Strings vom 12k Deye sollen da alle 3stk. rein und MPPT 1.1 & 1.2 sind ja paralell geschaltet, wird schon schief gehen, oder? Vielleicht sollte ich einfach noch seitlich 1-2 löcher reinbohren, das die Luft bzw. die Wärme etwas entweichen kann. 😮🙈.

Hat noch jemand die MySun Module hier und hat zufällig auch einen gemeinsamen GAK für drei 3 Strings in eine Kasten zusammen gebastelt, gibt es ja von Phoenix und anderen schließlich auch so zu bestellen, leider zu teuer meiner Ansicht nach.

 

Gruß

PV-Anfänger

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von PV_Anfänger

Gruß
PV_Anfänger


   
AntwortZitat