(@morphiii)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
Themenstarter  

mmhhh, wenn ich mir den smartsolar von Victron 75/15 oder den 100/20 ansehe und von maximal 115% overpanneling ausgehe, dann bin ich bei unter 300 Euro für 2 Stück... nicht weit weg von 240...

Ich betreibe JaSolar 810 Wp an einem 100/20 und weitere 810 Wp an einem zweiten 100/20, beide sind "eigentlich zu klein" - aber die Platten liegen mit 20% Elevation Richtung 270 Grad und 90 Grad (Ost/West).
Da muss nur die Spannung passen (Voc), den Strom von 20A je Regler erreichen die Platten nicht. Und wenn schon, der nimmt sich nur, was ihn nicht überfordert (Voc beachten!)

Woher kommt der Ansatz 60A erzeugen zu wollen mit vier 400 W Modulen? Sollen die der Sonne nachgeführt werden?

Versuch mal:

https://www.victronenergy.de/mppt-calculator

mit den Daten deiner Platten

sonnige Grüße
mobilsolar

Ich möchte doch nicht 60A erzeugen, das ist doch nur eine Tabellenübersicht der verschieden Größen des Mppt die verkauft werden


   
AntwortZitat
(@morphiii)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
Themenstarter  

mmhhh, wenn ich mir den smartsolar von Victron 75/15 oder den 100/20 ansehe und von maximal 115% overpanneling ausgehe, dann bin ich bei unter 300 Euro für 2 Stück... nicht weit weg von 240...

Ich betreibe JaSolar 810 Wp an einem 100/20 und weitere 810 Wp an einem zweiten 100/20, beide sind "eigentlich zu klein" - aber die Platten liegen mit 20% Elevation Richtung 270 Grad und 90 Grad (Ost/West).
Da muss nur die Spannung passen (Voc), den Strom von 20A je Regler erreichen die Platten nicht. Und wenn schon, der nimmt sich nur, was ihn nicht überfordert (Voc beachten!)

Woher kommt der Ansatz 60A erzeugen zu wollen mit vier 400 W Modulen? Sollen die der Sonne nachgeführt werden?

Versuch mal:

https://www.victronenergy.de/mppt-calculator

mit den Daten deiner Platten

sonnige Grüße
mobilsolar

den habe ich genommen, und er zeigt mir bei:
4 Modulen den 150/35 ca 340€
8 Modulen den 250/60 mit ca 700€ an


   
AntwortZitat
(@mobilsolar)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 315
 

verstehe. Du gehst jeweils von einem einzigen String aus, also alle Module an einer Leitung. Stimmt auch, jeder Solarregler hat nur einen Plus- und einen Minus - Eingang für die PV Seite. Also einen String kann man anschliessen.

Überleg mal, zwei oder mehr Strings zu planen, dann kommst du mit zwei oder mehreren kleinen Reglern aus. Hat große Vorteile, insbesondere bei Ost/West oder Nord/Süd oder Verschattungslagen.

Da alle dann auf eine Batterie geschaltet werden (nehme ich an), kannst du sie mit einem kleinen Teil von Victron (smart battery sense) synchronisieren.

Die kleinen Regler haben einen Lastausgang, die großen nicht. Den an ein Relais geschaltet - und du kannst deinen Mikrowechselrichter ein- und ausschalten. Per Bluetooth oder Regelwerk ("Strassenbeleuchtung"). Da sind viele Möglichkeiten...

Viel Erfolg
mobilsolar

Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.


   
AntwortZitat
(@morphiii)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
Themenstarter  

Diese Anlage wird reine Südausritung, das Flachdach hat eine Neigung von ca 15Grad


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Ich will diese Diskussion eigentlich nicht kommentieren, nur so viel, ich habe aktuell nicht vor mehr als das Balkonkraftwerk anzumelden....
Können wir aber bitte wieder zu meinem Thema kommen?
Welchen Laderegler könnte man mir empfehlen für die 8x 400w?
Grüße

wie willst Du einen chinesischen 1000W Inverter als Balkonkraftwerk anmelden?

Als Inverter würde ich DIr was von Hoymiles empfehlen - die AKkugeschichte dann komplett getrennt

So kannst wenigstens die PV-Anlage offiziell anmelden, den Akku heimlich im Keller betreiben

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8466
 

Ich will diese Diskussion eigentlich nicht kommentieren, nur so viel, ich habe aktuell nicht vor mehr als das Balkonkraftwerk anzumelden....
Können wir aber bitte wieder zu meinem Thema kommen?
Welchen Laderegler könnte man mir empfehlen für die 8x 400w?
Grüße

wie willst Du einen chinesischen 1000W Inverter als Balkonkraftwerk anmelden?

Er will doch garnicht anmelden.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

na da steht:

ich habe aktuell nicht vor mehr als das Balkonkraftwerk anzumelden....

Aber Du hast Recht, das kann man auch anders rum deuten....

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3218
 

Wie ist das eigentlich Gesetzlich geregelt mit Nulleinspeisung? Anmelden MStDR ja, aber VNB nicht notwendig?
Bei 8x400W sind das gerade mal 110€ pro Jahr Überschuss, da kommen nicht mal die Kosten für den Elektriker zusammen für die Anmeldung. Bin ja nicht gegen eine Anmeldung, aber dazu müsste die Anlage dann noch größer werden. Dann besser im Sommer eine Klimaanlage in Betrieb nehmen... dann ist es sicher Null.

Zu dem MPPT, ich habe mir den SRNE 250/85 zugelegt, 4S2P die Module auf den Akku, MP2 48/5000 als Notstromversorgung...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Es gibt rechtlich kein Nulleinspeisungs-Gesetz - außer Du wohnst auf einem Acker ohne Stromanbindung, versorgst Dich komplett selbst
Bei WR-Leistung bis 600W - Betrieb anzeigen
Bei WR-Leistung über 600W - Anlage genehmigen lassen und anmelden

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3218
 

Na ja, dieses neue Projekt bei Kickstarter haben doch auch gesagt, ohne Elektriker mehr als 600W... Rechtssicher... hier besteht immer noch viel Unsicherheit. Irgend was muss ja dran sein... ohne Einspeisung, ist ein WR auch nur ein Verbraucher.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

ohne Elektrker darfst eigentlich nicht mal eine Steckdose anschließen....

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
DermitdemStromtanzt
(@dermitdemstromtanzt)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 256
 

Noch nicht einmal eine Lampe... Shock

Legal,illegal,scheissegal. :thumbup:

Mfg

""Windkraft ist nutzlos"" James Lovelock
Der Dreizack des Teufels,Gaia ist erbost.
Ich mag gigantische Windkraft nicht!
Es gibt nicht zuviel CO2,es gibt zu wenig Wald...
Ich gesunde...


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3218
 

Na ja, Elektriker ist da nicht genannt, es heißt "Elektrofachkraft"

Auszug aus dem Wiki:
Die Grundlage für die Qualifikation einer Elektrofachkraft ist in der Regel mit dem Abschluss einer der nachstehend genannten fachlichen Ausbildungen des jeweiligen Arbeitsgebietes der Elektrotechnik vorhanden:

  • Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf zum Gesellen/zur Gesellin oder zum Facharbeiter/zur Facharbeiterin;

  • Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker/zur staatlich geprüften Technikerin;

  • Ausbildung zum Industriemeister/zur Industriemeisterin;

  • Ausbildung zum Handwerksmeister/zur Handwerksmeisterin;

  • Ausbildung zum Diplomingenieur/zur Diplomingenieurin, Bachelor oder Master.
  • Aber das meiste kommt aus der Feder des VDE...
    Egal, wenn man die Verantwortung für sein handeln übernimmt.