(@alex_s)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 495
Themenstarter  

Hallo,
mein setup ist das foglende.

  • Kontrolleinheit: Raspi 4 mit 7" Display und Venus OS 2.91 @192.168.178.64/
    installierte Apps:
  • Shelly EM-3 Einbindung von Fabian Lauer

  • Victron setup helper mit shuntdown Monitor Guimods und Display Setup aktiv

  • JK-BMS serielle Anbindung mit "sh /data/etc/dbus-serialbattery/installqml.sh" aktiv
  • Netzzähler: Shelly EM3 mit neuster FW @192.168.178.82/

  • JK-BMS über potentilatrenennden USB-TTL-Seriell-Wandler

  • Victron smart shunt

  • Multiplus 2 5000 mit neuster FW
  • im Victron Os sieht das dann so aus:

    ohne ESS war ein laden oder entladen (über AC_out1) des Akkus möglich.
    dann habe ich mit hilfe der folgenden Anleitung den Shelly3EM installiert

    und er zeigt auch alle Netzinfos an:

    Dann habe ich mit Hilfe der PC-software VE-Config beim MP2 den Gridcode gesetzt und das ESS-Funkionspaket aktiviert und konfguriert:
    so wie in:

    aber der gute MP2 speist nichts aus der Batterie ins Netz zurück:

    habe im ESS die folgenden Einstellungen: (wobei ich hier auch schon wild probiert habe ohne etwas am Problem zu verändern..)

    unter Energiezählerzähler sehe ich nur die die foglenden beiden Einträge (sind das noch Leichcn aus der ersten Bastelzeit?) aber keinen Shelly 3EM:

    hat jemand eien anderen Vorschlag alles das Victron OS noch mal komplett von vorne aufzusetzen?
    habe jetzt schon mehr als 4 Stunden Foren gelesen und alles mögliche ausprobiert. ohne Erfolg

    nano /u-boot/config.txt
    #### RpiDisplaySetup begin
    disable_overscan=1
    lcd_rotate=2
    #### RpiDisplaySetup end

    nano /data/etc/dbus-serialbattery/utils.py


       
    Zitat
    (@alex_s)
    Autarkiekönig
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 495
    Themenstarter  

    Hallo,

    hab jetzt bei einen zweite Raspbery (ein Mod 3 und kein 4) noch mal komplett neu aufgesetzt..
    und es taucht wieder kein EM3 in der Liste der Energiemessgeräte auf.. (wenigsten sind nun kein Leichen mehr in der Liste..)

    das EM3 wird aber in der Geräteliste wieder brav erkannt..

    kann mir jemand bestätigen das bei ihm das EM3 in der Liste der Energiemessgeräte auftaucht?
    Welche Venus OS Version habt ihr? habt ihr ein dBus-JK-BMs Treiber auch drauf?
    Danke


       
    AntwortZitat
    (@jarek)
    Batterielecker
    Beigetreten: Vor 3 Jahren
    Beiträge: 295
     

    Hi,
    bei den Energiemessgeräte ist der Shelly bei mir auch nicht zu sehen. Es funktioniert aber anstandslos. (ist auch schneller als fronius smartmeter)
    Hab auch 2 JKs
    Aktuell hab ich die v2.92. Auf der zweiten RPi (ohne JK) funktionierte 3Em auch mit Venus v3.00~4.
    Wenn sich die Werte bei 3EM ändern - funktioniert das Ding auch korrekt.
    Ich tippe auf die ESS Einstellungen.
    Edit:
    MP2 hast du eh an AC_IN UND an L1 angeschlossen und Schalter auf 1... und eh paar mal über Venus und Schalter aus/ein geschaltet (hab ich auch machen müssen (gemacht wie es nicht so wirklich funktioniert hat)) ?


       
    AntwortZitat
    (@alex_s)
    Autarkiekönig
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 495
    Themenstarter  

    und so war es auch..
    ich hatte noch ein brücke in Aux2 stecken die das Problem verursacht hatte (ESS deaktiviert),
    die war da noch vergessen worden von einem vorherigen 2leitungs BMS experiment..
    Danke für deine Hilfe

    Dieses Miststück hat mich mindestens 12h gekostet.. aber viel gelernt dabei...


       