@autoschrauberix ok da haben wir uns falsch verstanden, bei ac out bin ich mit einem 4mm2 kabel auf die unterverteilung gegangen also direkt auf die klemme.
ich habe bei meinem einphasigen hausanschluss eine zugelassene stärke von 5,75kw und der LS unterm zähler hat 25A
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Manu_83
12. Juli 2023 9:43
@manu_83 Da sind dann hoffentlich auch FI und LS in der Leitung. Wenn Du den Wechselrichter zwischen Zähler und Haus machst, muss der Querschnitt beibehalten werden, in Deutschland sind das dann mind. 10mm² .