Benachrichtigungen
Alles löschen

Panel zwischenraum dicht bekommen

47 Beiträge
13 Benutzer
12 Reactions
809 Ansichten
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1107
Themenstarter  

 

Hallo,

man kann die Panel als Dach nutzen für ein schuppen oder als Terassendach. Stellt sich die Frage, wie man das dicht bekommt. Es geht um ein Schuppendach, es gibt nur eine Reihe solarpanel, die müssen also nur senkrecht abgedichtet werden. ich hab bei den chinesen eine Dichtung bestellt, die ist aber teuer ( 2m kosten 40 Euro) hat jemand ne Idee, wie ich das günstiger dicht bekomme ? siehe Bild

Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?


   
Zitat
(@alexx)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 738
 

Darüber hatte ich auch schon mal nachgedacht. Wie ist es bei Dir um die spätere Zugänglichkeit bestellt? Wäre es problematisch, wenn man alle 5-10 Jahre nacharbeiten müsste?

Meine Überlegung wäre, ein schlagregendichtes Außen-Kompriband, wie man es zur Montage von Fenstern verwendet, an den Rand des einen Moduls zu kleben, dann die Module zusammenzufügen und anschließend den Spalt oben mit einem UV-beständigen und höllisch stark klebenden Klebeband abzukleben, wie man sie sonst zur Verklebung von Dachunterspannbahnen verwendet. Hier mal zwei Produktbeispiele:

Kompriband

Unterspannbahn-Klebeband

Das oben verlinkte Isover Vario Silverfast ist weiß, was optisch nicht so toll wäre, aber man findet solche Klebebebänder auch in Schwarz.

Dicht wäre das in der Kombination ganz bestimmt, fragt sich nur, wie viele Jahre das hält. Meine empririschen Werte mit dem Vario Silverfast reichen bislang nur 4 Jahre zurück, aber das ist bislang dicht, trotz voller UV-Exposition.


   
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1107
Themenstarter  

@alexx 

Ersteres von dir könnte ich nehmen. Vielleicht auch pe rundschnur dichtband. Gerade kam mit die idee, meine teure 2m gummidichtung nur für die klemmsteine zu verwenden, die 2m dichtung also in sehr kurze stücke zu schneiden. Und über jeden klemmstein ein stück machen. Wo kein klemmstein, ergo die teure gummidichtung ist, mit pe rundschnur dichtband oder kompriband abdichten. Ich komme leider nur noch von der unterseite (traufe) dran, die Solarpanel werden mit der 1,7 m Seite zu first-traufe montiert. Es gibt aber nur eine dachseite, so ähnlich wie ein  Flachdach.  An die first seite ist schlacht, die holzhalle steht auf der grenze. Weils ja ein holzschuppen ist, könnte ich eventuell auch ein 50er pe abflussrohr nehmen, das brutal hälftig durch schneiden, so dass es 2 Halbschalen ähnlich wie dachkannel gibt. Die dann unter dem spalt montieren, dann sollte das wasser in den meisten situationen auch gut ablaufen.  Wenn ein Solarpanel etwas schief ist, könnte da auch bischen mehr wasser rein laufen. Das hätte auf jeden fall den vorteil, dass man von unten dran kommt. Dichtband und kompriband kann man eventuell auch von unten montieren/ausbessern. Aber die stelle wo die klemmsteine sitzen, das ist das problem. 

Veröffentlicht von: @alexx

Meine empririschen Werte mit dem Vario Silverfast reichen bislang nur 4 Jahre zurück, aber das ist bislang dicht, trotz voller UV-Exposition.

Wie hast du das mit den klemmsteinen gelöst, kann man das einfach über alles kleben ? Wenn das 7 oder 8 jehre halten würde, wäre das ok für mich. 

Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7425
 

Veröffentlicht von: @alter-hase

die müssen also nur senkrecht abgedichtet werden.

Was meinst du mit senkrecht abgedichtet?

Dein Bild ist auch etwas irreführend, das ist ja eine Befestigungsklammer, aber du meinst vermutlich die Dichtung direkt zwischen Den Panelen ohne Befestiungsklammer, oder?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@tigger)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 234

   
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1107
Themenstarter  

@win 

Ich hatte das so in der Art montiert. Wenn man die panel so montiert, dass es an den seiten, wo die panel zusammen sind, keine klammern gibt, dann geht es einfacher abzudichten. Dann werden aber mehr aluprofile benötigt. 

@tigger

Schon solche gummiprofile, das was ich gekauft habe ist aber viel grösser, wegen der klammern. Wenn ich das so montiere, wie win das denkt, dann reichen deine gummiprofile. Die sind erheblich günstiger.

 

Die panel so zu befestigen, dass keine klammern zwischen den panel sind, ist ne überlegung wert. Ich rechne das durch.

 

Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 829

   
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1107
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @e-t0m

T-Profil zum Abdichten zwischen Modulen

Seametal 160cm Auto Armaturen brett Dichtung streifen Innen Anti-Leck Gummist reifen Auto Armaturen brett Schutz Geräusch dämmung Zubehör

habe ich gefunden. wie gesagt, das ist bezahlbar.die kanten sind da aber in die falsche Richtung.

das geht aber mit den klammern auch nicht, da ist der spalt zu breit. muss ich alles überlegen, wie ganau ich das mache

 

Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?


   
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 854
 

Hatte mir das auch schon mal überlegt. Man könnte auch mit Silikondichtmasse/Si-Kleber entweder flache Aluprofile auf die Lücken kleben oder statt Alu auch UV-beständige Kunststoffleisten. Oder man sucht ein UV-beständiges, robustes Klebeband - weiß nicht, ob es sowas gibt. Bei mir muß es eigentlich nicht 100%ig dicht sein, da darunter ohnehin alte Bitumenbahnen verlegt sind, die aber inzwischen rissig und porös geworden sind. Wenn da hin und wieder mal ein paar Tropfen durchkommen, ist das nicht so wild, aber richtig dicht wäre natürlich besser.

Gibt es nicht so Alu-kaschiertes Klebeband, das sollte doch weitgehend UV-beständig sein? Der Kleber muß allerdings auch Temperaturschwankungen von - 10 - +60Grad aushalten, ggf. auch mehr.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7425
 

Ich würde mal diverse Stegplattenprofile anschauen, ob das was nicht passt. Da kann man ja auch Löcher reinbohren, um zu verschrauben.

https://www.stegplattenshop.com/Profilleisten/

Die Klammern würde ich auf jeden Fall rauswerfen, die stören nur für eine sinnvolle Abdichtung.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
ta.innok reacted
AntwortZitat
(@paddy72)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 854

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7425
 

Veröffentlicht von: @paddy72

Hier wäre evtl. geeignetes Klebeband (UV-beständig, wetterfest, wasserfest):

Alle verlinkten Bänder kannst du vergessen, die sind meist auf Basis von PE. Die halten maximal 2-3 Jahre. Es gibt nur wenige Basis-Materialien, die länger halten. EPDM, Alu oder Alubutyl sind Materialien, die längerfristig funktionieren.

Das Homik Band könnte evtl. funktionieren, aber bei dem China-Kram hatte ich auch schon zahlreiche Versprechungen, die oft nicht gehalten werden. Da bekommt man auch keine vernünftigen Datenblätter, wo man mal nachlesen könnte, auf welcher Basis die aufbauen.

Bei Sika als Qualitätshersteller könnte man mal schauen, Stichwort Sikaband.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
paddy72 reacted
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1107
Themenstarter  

 

Vielen dank für die beiträge.

Bei mir ist es im augenblick so, dass ich auf dem holzschuppen 4 panel quer habe. Die habe ich im optimalen winkel installiert, die ausbeute ist so maximal. Aber es gibt ne hohe windlast, die 4 panel sind wie segel aufgestellt. Das dach des holzschuppens ist sehr flach. Ich könnte statt den 4 panel quer bestimmt 10 Panel längs machen, als dichtes dach. Ohne windlast. Dann muss das aber dicht sein. Das umbauen lohnt nur, wenn ich das günstig machen kann. Weil ich ja nur in der übergangszeit und im winter was von dem bichen zusätzlichen strom haben würde. Amotisieren ist da nicht. Wegen der windlast wäre es gut, wenn die panel flach und bündig liegen , dann gibts nie wind probleme. Wenn ich das mache, dann kommt das ziegeldach runter, das ist mit ziegeldach  zu grosser aufwand.  Wenn das dicht wird, kann ich die panel direkt auf geeignete kanthölzer schrauben. Ich komm schlecht an den zwischenraum der panel. Vielleicht doch die günstige gummidichtung, wie sie @e-t0m empfohlen hat.  

Meine bisherige sicht, wie die panel befestigt werden, war nicht gut. Wenn ich die panel direkt auf kantholz von unten befestigen kann, ist nichts zwischen den panel und ich kann den Abstand auch so machen, dass die dichtung optimal passt. 

Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?


   
AntwortZitat
E-t0m
(@e-t0m)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 829
 

Bei mir sind die Module auf einem alten Metallrahmen aus Vierkantrohren verschraubt.

Seit Februar sind die Gummis nicht erkennbar gealtert: Empfehlung besteht weiter

klick: meine flexible high-end cheap-tech Nulleinspeisung mit teuer-Strompreis-Eigenverbrauch klick: Tasmota Timer mit Tibber stellen


   
AntwortZitat
(@higgy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 223
 

Ich habe oben drüber (von 3M) schwarzes Band drübergeklebt am selbstgebautem VA- Carport
bisher hälts absolut regendicht, und bei schwarzem Rahmen sieht man es auch kaum.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten 2 mal von Higgy

2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB


   
AntwortZitat
Seite 1 / 4
Teilen: