Danke für den Tipp mit -100 Watt Offset!
Das müsste eigentlich funktionieren!
Mit den 500Watt Stufen vom EGO "verschenke" ich vermutlich genauso viel, wie mit 100Watt Offset.
Und der ATON ist ein bisschen billiger.
Hallo zusammen,
Da Growatt immer noch nicht auf meine Support-Anfragen bezüglich "GroBoost" reagiert habe, habe mich jetzt für einen anderen Heizstab entschieden:
Photovoltaik Vario-Heizer 0,5 - 3,5 kW von Killus (dummer Heizstab mit 3 Leistungsstufen 500W 1000W 2000W an 1Phase 230V und elektrischer Übertemperatur-Abschaltung)
Angesteuert werden soll das ganze von einem Shelly pro 4PM (3-Relais, die per Ethernet-Leitung MQTT gesteuert werden können).
Zusammen hat mich der Spaß knapp 330€ gekostet.
Gesteuert werden soll das ganze von der Smart Home Steuerung "Home Assistant" - ich verspreche mir hier zukünftig Flexibilität, sollte irgendwann mal ein E-Auto mit Ladesäule kommen.
Geordert habe ich:
Wechselrichter: Growatt SPH 4600 (Monitoring über Solar-Assistant.io per RPi)
Module: 12 * Trina Solar Vertex 400W
Akku: Pylontech US5000c
Und den oben genannte Heizstab + Shelly
Die Einzelteile für meine PV-Anlage treffen langsam ein, ich kann berichten wie das System läuft wenn Interesse besteht.
Oder man lässt den ATON erst ab -100Watt starten, dann kommen sich die beiden Regler nicht in die quere, der WR regelt auf 0, der ATON auf -100Watt.
Wundert mich das der Support nicht auf solche Ideen kommt. Aber evtl. Stelle ich mir das auch nur zu einfach vor.
Hallo,
ich habe genau das Problem. Die beiden Regelungen der PV (SolarEdge + BYD-Batterie) schwingen sich gegeneinander auf. So wie es die Technische Alternative hier schreibt: https://www.ta.co.at/news/aton-antworten-auf-haeufige-fragen/
Was meint ihr mit starten ab -100 Watt? Im CAN EZ3 ist bei Startwert -0,3KW eingestellt. Also mehr als 100 Watt. Trotzdem passiert das. Der Akku wird mir leergesaugt. Oder meint ihr mit dem "Offset" von dem Ihr schreibt die "Einschaltdifferenz" der Funktion "Leistungsregelung" im Programm vom CAN EZ3?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe den Heizstab eingebaut um Gas zu sparen wenn in den Übergangsmonaten die Solarthermie nichts mehr bringt. Wenn wir der Akku leergesaut wird ist das aber nicht so "cool".
vg, Bernd
Hi gibsonrocker,
lies dir die Doku von dem EZ3 genauer durch, da sollte doch erklärt sein was die Begriffe "Einschaltdifferenz" usw. bedeuten.
Wenn es mit -0,3kw nicht klappt, versuche doch mal kleinere / größere Werte.
Eigentlich müsste das schon klappen.
Evtl. kannst Du in dem EZ3 auch noch die Regelgeschwindigkeiten / PID Parameter anpassen.
Ich kann dir leider nicht konkret weiterhelfen, da ich meinen Heizstab ja über "Home Assistant" steuere.