Hallo zusammen,
hier haben ja einige MPP Solar PIPs oder vergleichbare Wechselrichter. Hat jemand von euch ein Notstromaggregat dran?
Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir so ein Teil mal anschaffen soll. Es gibt ja eine kurze Anforderungsliste, was der Generator liefern muss. Was ich noch nicht verstanden habe, wie erkennt der PIP, wie viel Leistung der Generator liefern kann damit der nicht überlastet wird?
https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-HS_MS%20genset%20requirement.pdf
PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK
in meinem china WR gibts ne einstellung mit wieviel A der AC eingang betrieben werden kann ist beim pip wohl auch nicht anders bei meinem sunny island muss man das auch so einstellen
einfach den max möglichen strom im WR auswählen den der generator dauerhaft packt und gut evtl 10-20% unter dem dauerstrom bleiben um den nicht arg zu verschleißen