Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Notstromaggregat für den PIP

2 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
1,296 Ansichten
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1696
Themenstarter  

Hallo zusammen,

hier haben ja einige MPP Solar PIPs oder vergleichbare Wechselrichter. Hat jemand von euch ein Notstromaggregat dran?

Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir so ein Teil mal anschaffen soll. Es gibt ja eine kurze Anforderungsliste, was der Generator liefern muss. Was ich noch nicht verstanden habe, wie erkennt der PIP, wie viel Leistung der Generator liefern kann damit der nicht überlastet wird?

https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-HS_MS%20genset%20requirement.pdf

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

in meinem china WR gibts ne einstellung mit wieviel A der AC eingang betrieben werden kann ist beim pip wohl auch nicht anders bei meinem sunny island muss man das auch so einstellen
einfach den max möglichen strom im WR auswählen den der generator dauerhaft packt und gut evtl 10-20% unter dem dauerstrom bleiben um den nicht arg zu verschleißen

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Teilen: