Der von mir oben verlinkte Umschalter von Sontheiner hat vorauseilenden N.
4,5kWp Photovoltaik, Deye Hybrid WR
16s1p 280Ah Batterie, JK BMS
600Watt Balkonkraftwerk
Mitsubishi Electric MXZ-2F53VF + 2 x MSZ-AP35VGK LLWP
Ariston Lydos Hybrid 100 Wifi BWWP
Mitsubishi i-MiEV Elektroauto
Super, und der ist noch dazu erschwinglich. Liegt schon im Einkaufswagen.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Habe den Verdacht, dass du den Umschalter irgendwie VOR den MultiPlus setzen möchtest, kann das sein? Das wird natürlich nix.
Was du vorhast, ist schon klar, ob der Notstromschalter die richtige Lösung ist weiß ich nicht.
Mit der N-Trennung vom Netz nach dem Zähler trennst du auch deine Sternpunkterdung ab, wenn die davor liegt.
..,-
@und-mehr Verstehe, was du meinst. Aber sobald ich auf Notstrom umschalte, bin ich ja nur noch einphasig unterwegs.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Zum Thema Hager ein Zitat aus dem PV-Forum von pv-soko:
Der hat das:
1. ein Lasttrennschalter/Lastumschalter sollte sich nur so nennen dürfen wenn er unter Last trennen/umschalten kann
2. auf dem Aufdruck sollte das zu sehen sein, N Schaltersymbol unterscheidet sich zu 3P-Schaltsymbol
3. die Anschlußbelegung ist vom Hersteller vorgegeben, also N Anschluß ist deutlich gekennzeichnet
4. meisten liegen die N's aussen, also alle Anschlüsse sind gespiegelt
5. die Teile sind teuer
ich würde nur Markenware hier verbauen. Oder aber so wie ich es mache: keine Lastumschalter sondern normale kostengünstige 1-0-2 Umschalter und dann deutlicher Hinweis das man Last-frei schalten muß.
Den hier habe ich, leider zu teuer woanders gekauft und noch nicht verbaut.
Den habe ich mir jetzt auch genauer angeschaut - danke für den Tip.
Das scheint aber per Definition ein Umschalter zu sein, also kein Lastumschalter. Hier sollte man zuvor SLS und LS vom AC Out rausnehmen, dann umschalten, anschließend wieder die entsprechende Seite einsichern und beim zurückschalten das Selbe oder wie macht ihr das?
EDIT/ Im Datenblatt steht Lasttrennschalter beim Sontheimer.. mh..
ich habe mich für einen einfachen Nockenschalter entschieden. Es kommt ja auch darauf an was du überhaupt schaltest. Ich habe am Notstom nur Beleuchtung (LED), Router, den Kühlschrank und eine Klima. Daher ist da gar nicht so viel Leistung die umgeschaltet wird. Die Klima fährt ja auch erst hoch wenn die Stromversorgung kommt. Da kann man also auch durchaus unter Last umschalten
Den vorauseilenden Neutralleiter braucht es doch nur, wenn man unter Last schaltet. Wenn man die Umschalter eh manuell betätigt, kann man die Last ja auch vorher wegschalten, indem man die FI oder die LS ausschaltet. Dann den Lastumschalter umlegen und die FI bzw. LS wieder einschalten.
Grüße vom Ambergauer
ich habe mich für einen einfachen Nockenschalter entschieden. Es kommt ja auch darauf an was du überhaupt schaltest. Ich habe am Notstom nur Beleuchtung (LED), Router, den Kühlschrank und eine Klima. Daher ist da gar nicht so viel Leistung die umgeschaltet wird. Die Klima fährt ja auch erst hoch wenn die Stromversorgung kommt. Da kann man also auch durchaus unter Last umschalten
Kannst du machen, ich würde es aber nicht. Es geht dabei nicht um die Größe der Last sondern um mögliche Schäden durch das Umschalten unter Last. Möchte man Lasten um-/schalten dann muß sichergestellt sein das der Neutralleiter als letztes trennt und als erstes wieder zuschaltet, also nach den Phasen und vor den Phasen. Sollte dies nicht der Fall sein dann kommt es zum Neutralleiterabriß und damit zur Sternpunktverschiebung der drei Phasen und dies führt zu Spannungsverschiebungen. Geräte können dann Spannungen abbekommen die sie zerstören.
Kostengünstiges Lösung: ein normaler 4-poliger 1-0-2 Schalter und danach ein RCD Typ A besser B mit 300mA Auslösestrom. So ist
1.) Selektivität hergestellt
2.) Lastfrei schalten bedeutet diesen RCD auszulösen
3.) ein zusätzlicher Schutz vorhanden
4.) preiswerter
das Erdungsrelais schaltet den Neutralleiter auf PE. Hast du andere Erkenntnisse?
stimmt,
Meine Erkenntnis ist, dass mein Gedächtnis nachlässt.
..,-
RCD ist verbaut. Aber wie gesagt.....außer LED Licht mit max. 18 Watt läuft sowieso nichts beim Umschalten. Maximal der Kühlschrank. Das verkraftet der Nockenschalter problemlos. Der Nockenschalter hat ja eine 0-Stellung mittig. Ich fahre übrigens nur 1-phasig.
Das ist meiner. 2 Pole habe ich frei da ich ursprünglich 3 phasig fahren wollte.
Zum Thema Hager ein Zitat aus dem PV-Forum von pv-soko:
Zum Thema Hager aus dem mikrocontroller-forum:
Leider ist der HI403R ist wie der him406 mit Sprungschaltwerk ohne voreilendem NULL ... habe da mit Hager schon gesprochen.
Danke für die Info - ich habe jetzt selber auch nochmal bei Hager angefragt da ich es nicht glauben kann
Den vorauseilenden Neutralleiter braucht es doch nur, wenn man unter Last schaltet. Wenn man die Umschalter eh manuell betätigt, kann man die Last ja auch vorher wegschalten, indem man die FI oder die LS ausschaltet. Dann den Lastumschalter umlegen und die FI bzw. LS wieder einschalten.
Grüße vom Ambergauer
Ich sehe das nur als Sicherheit falls mal „jemand“ nicht dran denkt.