Neuer MPP 12k WP / InfiniSolar WP 10k

77 Beiträge
30 Benutzer
0 Reactions
14.8 K Ansichten
(@ikonengolf)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 111
 

@ All ,

Wie lange hat man noch Zeit für seine Entscheidung sich an einer eventuellen Sammelbestellung zu beteiligen ?
Meine 64 Solarmodule: Trina Vertex S 405 Wp
und 32 x EVE 280K sind bereits bestellt..
Ich müsste mich halt noch etwas mit dem MPP 12k WP beschäftigen.
Würde evtl. 2 Stück nehmen. . .

Gruß in die Runde ... :thumbup:


   
AntwortZitat
(@gonzo_86)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

@riogrande75
Vielen Dank für deine Antwort! Interessantes Vorhaben! Wie ich jetzt auch rausgefunden habe, ist es auch nicht essentiell eine Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batterie zu haben. Das BMS regelt und schaltet im Grenzfall ja ab. Die Ladespannung wird im WR eingestellt.

Dem Threadverlauf nach, denke ich auch nicht, dass eine Sammelbestellung zustande kommt. Hatte zunächst auch überlegt 2Stk. MPI12K zu bestellen, da der Versand aber immer nach Gewicht geht, spart man sich rein nichts und der Besteller hat das logistische und finanzielle Problem. Ich bestelle auch einzeln direkt aus Taiwan.


   
AntwortZitat
(@weber1200)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 109
 

Angebot für den 12 KW von heute: 3900$ DDP.

PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Shock so ganz ohne garantie. respekt

welchen eigenverbrauch hat der, 200W?

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@weber1200)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 109
 

Hab ich angefragt. Warte mal die Antwort ab, ist ne spannende Sache 😅

PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s


   
AntwortZitat
 nebu
(@nebu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 15
 

Hier 150-160W, wenn der inverter aktiv ist. 40W, wenn der inverter inaktiv ist, also wenn das Gerät nichts außer Lärm macht. Wenn Nachts der Akku leer läuft, geht er automatisch in den 40W Standby (edit: natürlich nur, wenn man nicht den backup-port nutzt..)

Hatte ich erwähnt, dass der >sehr< laut ist? Smile Ansonsten macht er eigentlich was er soll.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

wo gehen denn die 40w hin wenn das teil nichts macht? sind da heizwiderstände drin LoL

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
 nebu
(@nebu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 15
 

Also mindestens 15W gehen schon mal für die 4 Strahltriebwerke drauf


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

sehr effezient das muss man schon sagen 😉
das geld haben se wohl für den temperatursensor gespart

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@fine2dream)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 23
 

Hallo ihr alle,
kann man die Lüfter nicht regelbar machen? Oder gegen geregelte austauschen? Oder leisere einbauen?
Einen "Eigenverbrauch" gibt es ja bei jedem WR, die laufen ja nicht mit "Freier Energie"...
Der MPI 10k wäre auch meine Wahl. bin kurz vorm Bestellen.

Ich hatte dann noch die Frage an MPI, ob im Hybridbetrieb ohne Netzeisnspeisung der WR einen Lastschalter steuert, der den Saft vom Netz auf den WR umschaltet - und den WR dann auch sicher vom Netz weghält, wenn dieses (zB bei Netzausfall, Wartung und so) spannungsfrei wird. Da kam vom MPI Verkauf aber keinerlei vernünftige Antwort. Gibt es hier Erfahrungen?
Viele Grüße
Michael


   
AntwortZitat
(@fine2dream)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 23
 

Und gleichn noch ne Frage nach Erfahrungen:

Wenn der Support von MPI genauso unterirdisch ist wie von fast allen Festlands-CN-Firmen, was passiert dann bei Ausfällen? Hatte das hier schon mal einer?

Ich würde ungern 3 Scheine für ne potenzielle Leiche ausgeben...

VG Michael


   
AntwortZitat
 nebu
(@nebu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 15
 

Ich denke auch, dass man bei den Lüftern etwas hacken könnte. Bei anderen Lüftern dann evtl. das Tachosignal austricksen. Die Kühlkörper sind alle aus dem Gehäuse rausgeführt und in einem Kanal zwischen Gerät und Wand (Beim neuen WP-Modell). Sie befinden sich in einer einfach zu demontierenden Blende (siehe meine Bilder weiter oben).

Deine zweite Frage verstehe ich glaube ich nicht komplett.
Der WR speist nur auf dem Grid-Anschluss ein, wenn er ein intaktes Netz sensiert, ansonsten trennt er sich. Bezgl Wartung hast du ja sowieso deine Sicherung davor, bzw ziehst am WR den Stecker ab.

Geh lieber davon aus, dass das Geld weg ist.
Bei Rückfragen an mppsolar habe ich allerdings immer sofort eine Antwort erhalten.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Wenn der Support von MPI genauso unterirdisch ist wie von fast allen Festlands-CN-Firmen, was passiert dann bei Ausfällen? Hatte das hier schon mal einer?

jo stefanseiner hat erfahrugen gemacht schau mal in seinem thread zum 10k
garantie gibts nur widerwillig und zwar in form von teilen die man selbst ein und ausbauen muss und evtl auch lötkentnisse vorhanden sein müssen
die horenden versandgebühren muss man selbst tragen
die ausfallzeit ist auch enorm

potenzielle leiche trifft es da schon ziemlich gut
wenn du zu viel geld hast kannst das machen
victron sma fronius oder andere bekannte marken zu kaufen kommt langfristig immer günstiger

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@fine2dream)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 23
 

Liebe Leute,
danke für eure Tipps!
Habe nun die Leidensgeschichte von Stefan stefanseiner durchgeackert. Leider steht da noch die abschließende (hoffentlich Erfolgs-) Meldung aus. Ein Ausfall ist ärgerlich, aber so ein WR ist eben nur ein großes Halbleitergrab. Und da ich mein Leben mit "professioneller" Elektronik verbracht habe, kenn ich diese Sachen. Ich wundere mich eher darüber, wie selten Consumerelektronik Massenware kaputt geht.

Das Argument "wer billig kauft kauft zweimal" teile ich. Aber nur nach dem Preis zu urteilen ist falsch. Wir wissen überhaupt nicht, wer die Platinen von z.B. SMA, Victron, Fronius usw. macht. Und wo die Bauteile herkommen. Und als wirklich alter Kaufmann weiß ich, daß der Abgabepreis weder was mit den Herstellungskosten noch mit der Qualität des Produkts zu tun hat. Sondern ausschließlich mit der Nachfrage.

Mein Entscheidungsargument für MPP MPI 10k war, daß die Kiste angeblich genau das macht was ich brauche. Und das bekomme ich so bei den sog. "Markenherstellern" eben nicht. Deren Preis schreckt mich auch nicht, sondern dann noch die Lieferzeiten.

Zum Eigenverbrauch ist zu sagen, daß es überhaupt keine Elektronik gibt, die verlustfrei läuft. Nirgends. So ein komplexes Teil will gesteuert werden, das ist Arbeit, die muss eben bezahlt werden. Da ewig gegen anzureden ist unsinnig, weil eben ALLE Anlagen einen Eigenverbrauch haben. Um die Endstufen für 3 x 3kW Peak in Bereitschaft zu halten, finde ich 100 W nicht viel. Denn von den 150 W (gemessen, ich glaub stand hier in diesem Fred) werden ja 50 W für die akustische Betriebsanzeige und den Grundbetrieb gebraucht.
Sollte jemand einen 3Ph 10k WR mit sehr geringem Eigenverbrauch wissen, wäre ich für Tipps sehr dankbar.

Es wäre allerdings wirklich mal interessant, da Vergleichsdaten verschiedener Hersteller zu haben. Möglichst unabhängig gemessen. Weiß da einer, ob es sowas irgendwo gibt?

Bis jetzt schreckt mich noch nicht so viel von MPP ab. Wohl auch weil ich in meinem Berufsleben lange Jahre und sehr viel mit China, deren Produkten und Gebaren zu tun hatte. Aber, Taiwan ist schon etwas anders (besser) als PR China.

Vorläufig versuche ich noch Wissen mit Lesen der Foren einzutrichtern. Ehrlich gesagt, den Umstieg auf Erneuerbare Energie hatte ich mir einfacher vorgestellt. Ich wollte ja kein neues Hobby, sondern einfach nur ne PV Anlage bauen...

VG Michael


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Wir wissen überhaupt nicht, wer die Platinen von z.B. SMA, Victron, Fronius usw. macht. Und wo die Bauteile herkommen.

das ist auch egal deswegen hat man zb bei sma 10 jahre garantie

bei victron 5

in china 0

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat