Neue PV Anlage und Akku

7 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
1,013 Ansichten
(@solarbert)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo,

ich plane gerade meine PV Anlage mit Akku.
Mein Dach(rote Ziegeln) ist nach Süden ausgerichtet, kein Schatten 45°Neigung.
Von der Fläche her werden 32 Module (170x110) drauf passen. Jahresverbrauch ca. 5000kwh.

So sieht der Plan bisher aus:

- https://www.solarfy.de/Wattpower-WP-405BB-G8-108H-405W-Full-Black , 1 Palette schon bestellt
- Wechselrichter HUAWEI SUN2000-10KTL-M1
- Akku dachte ich an 5-10kw, gerne auch mehr für den passenden Preis

Bei den Wechselrichtern ist es aktuell ja wirklich schlimm mit dem Lieferdatum.
Nun zu meinen Fragen.
1. Der HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 kann anscheinend bis zu 15kwp, das würde ja dann mit meinen 13kwp soweit passen?
2. Da die maximale Nennleistung 10kw sind, verschenke ich dann im Hochsommer permanent 3kw, oder kann der die trotz dessen einspeisen?
3. Ich habe häufig gelesen dass die MPPSolar Wechselrichter empfohlen wurden. Haben diese gegenüber des Huawei mehr Vorteile?
Beim Akku würden die Luna2000 entsprechend passen, allerdings würde ich mir auch zutrauen für das gleiche Geld einen 20kw selbst zu bauen.
4. Ist der Huawei Wechselrichter mit anderen Akku Systemen kompatibel?
5.Habt ihr allgemeine Tipps, nützliche Webseiten z.B. für Unterkonstruktion und Zubehör?

Sorry falsch manche Fragen offensichtlich simpel sind, bin noch neu in der Materie.
Vielen Dank im voraus.


   
Zitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Einen Eigenbau-Akku wirst kaum an den Huawei bekommen

Hast Du mal über Micro-WR wie Hoymiles HM-Serie oder HMS-Serie nachgedacht?

ALs Speicher dann Selbstbau-Akku und z.B. Victron Multiplus 2

Oder die Akkus gleich über DC laden - dann bräuchtest aber 3 Multiplus

Der Multiplus hat den Vorteil einer Notstromversorgung

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Der Wechselrichter ist für Hochvoltakkus. Das ist nix für DIY.
Möchtest du einspeisen?

Unterkonstruktion habe ich mir bei profiness geholt.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Oder die Akkus gleich über DC laden - dann bräuchtest aber 3 Multiplus

Warum braucht man denn 3 MP II?

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Warum braucht man denn 3 MP II?

weil der/die Multiplus dann die Einspeisung ins Netz übernimmt
10 kW kannst nicht 1phasig einspeisen, außerdem kann ein einzelner MP keine 10 kW

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
(@solarbert)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
Themenstarter  

Der Wechselrichter ist für Hochvoltakkus. Das ist nix für DIY.
Möchtest du einspeisen?

Unterkonstruktion habe ich mir bei profiness geholt.

Naja im Endeffekt möchte ich die Anlage so schnell wie möglich amortisieren. Dementsprechend ja.


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Dann brauchst du einen Solarwechselrichter, einem Multiblus2, ein EM24, Cerbo GX

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat