Hallo,
ich plane gerade meine PV Anlage mit Akku.
Mein Dach(rote Ziegeln) ist nach Süden ausgerichtet, kein Schatten 45°Neigung.
Von der Fläche her werden 32 Module (170x110) drauf passen. Jahresverbrauch ca. 5000kwh.
So sieht der Plan bisher aus:
- https://www.solarfy.de/Wattpower-WP-405BB-G8-108H-405W-Full-Black , 1 Palette schon bestellt
- Wechselrichter HUAWEI SUN2000-10KTL-M1
- Akku dachte ich an 5-10kw, gerne auch mehr für den passenden Preis
Bei den Wechselrichtern ist es aktuell ja wirklich schlimm mit dem Lieferdatum.
Nun zu meinen Fragen.
1. Der HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 kann anscheinend bis zu 15kwp, das würde ja dann mit meinen 13kwp soweit passen?
2. Da die maximale Nennleistung 10kw sind, verschenke ich dann im Hochsommer permanent 3kw, oder kann der die trotz dessen einspeisen?
3. Ich habe häufig gelesen dass die MPPSolar Wechselrichter empfohlen wurden. Haben diese gegenüber des Huawei mehr Vorteile?
Beim Akku würden die Luna2000 entsprechend passen, allerdings würde ich mir auch zutrauen für das gleiche Geld einen 20kw selbst zu bauen.
4. Ist der Huawei Wechselrichter mit anderen Akku Systemen kompatibel?
5.Habt ihr allgemeine Tipps, nützliche Webseiten z.B. für Unterkonstruktion und Zubehör?
Sorry falsch manche Fragen offensichtlich simpel sind, bin noch neu in der Materie.
Vielen Dank im voraus.
Einen Eigenbau-Akku wirst kaum an den Huawei bekommen
Hast Du mal über Micro-WR wie Hoymiles HM-Serie oder HMS-Serie nachgedacht?
ALs Speicher dann Selbstbau-Akku und z.B. Victron Multiplus 2
Oder die Akkus gleich über DC laden - dann bräuchtest aber 3 Multiplus
Der Multiplus hat den Vorteil einer Notstromversorgung
mein Speicher: BMW G05 45e
Der Wechselrichter ist für Hochvoltakkus. Das ist nix für DIY.
Möchtest du einspeisen?
Unterkonstruktion habe ich mir bei profiness geholt.
Oder die Akkus gleich über DC laden - dann bräuchtest aber 3 Multiplus
Warum braucht man denn 3 MP II?
Warum braucht man denn 3 MP II?
weil der/die Multiplus dann die Einspeisung ins Netz übernimmt
10 kW kannst nicht 1phasig einspeisen, außerdem kann ein einzelner MP keine 10 kW
mein Speicher: BMW G05 45e
Der Wechselrichter ist für Hochvoltakkus. Das ist nix für DIY.
Möchtest du einspeisen?Unterkonstruktion habe ich mir bei profiness geholt.
Naja im Endeffekt möchte ich die Anlage so schnell wie möglich amortisieren. Dementsprechend ja.
Dann brauchst du einen Solarwechselrichter, einem Multiblus2, ein EM24, Cerbo GX