was willst du immer mit den 2 phasen?
mach ne phasenkopplung auf alle 3(außer den herd) und fertig wenn einen WR dann den 8048 der kann mit mehr leistung den Akku laden und kostet auch nicht wirklich mehr.
11 ja solar an einen anschluss sind zuviel bei -15C° hättest du mehr als 500V
10 sind ok
erstmal einen mppt tracker nutzen sollte kein problem sein
ich würde 2 gleiche strings an einen mppt anschließen dh 10 in reihe und nochmal 10 paralel aber all diese in gleicher ausrichtung und ohne verschattung
meine sunny boy 4kw habe ich auch mit 6,6kwp überbelegt
im sommer erreicht man wegen der hitze meist weniger und im winter steht die sonne zu tief
ob das so geht muss du schauen wenn du genug platz auf dem dach hast würde ich das so machen(evtl mal im pv forum fragen)
zusätzlich zu absicherung noch eine 12A gPV schmelzsicherung an jeden mppt damit der WR nicht mehr als 4kw aufnimmt
dann könntest du 40 module (13,6kwp) gesamt an den WR anschließen vorausgesetzt gleicher winkel und wenig bis keine verschattung
ich kenne jetzt dein dach nicht musst du dann rechnen was da draufgeht
wenn jetzt nur 20 module aufs dach passen dann freilich an die 2 getrennten mppt tracker anschließen
mit 40 modulen sind wir schon in anderen dimensionen dann muss auch die powerwall entsprechend potent sein
gruß
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
@All hier,
beste Dank für Eure Antworten, hatte heute mit meinem Elektriker gesprochen, der meinte, selbst wenn ich einen Inverter, z. b. den 7248 max nehme, und damit Geräte von 2 Phasen betreiben würde ( also Sicherungen die voher auf 2 Phasen aufgeteilt waren, jetzt auf einem Wechselrichter ) wäre das bei meiner Zuleitung vom Zähler zumr Unterverteilung kein Problem, wäre wohl damals alles Überdimensioniert ausgelegt worden, man muss auch mal Glück haben. Jetzt im Nachgang, fiel mir das mit der "Schieflast" ein, mhmm, vergessen da nachzufragen, muss ich nochmals nachhaken.
Wie habt Ihr das gelöst wenn hier jemand einen Großen Wechselrichter betreibt.Noch eine Frage zu den Wechselrichter z.b. beim 8048max, der hat ja zwei MPPT-Eingänge, 2 X 4000 Watt, würde der auch laufen wenn ich erst an einem Eingang z.b. 11 Module (von JaSolar) mit 340Watt(Pmax) = 3740 watt und 41,55V (Uoc) Leerlaufspannung = 457,05 V Leerlaufspannung, sollte doch passen, oder die Spannung zu hoch wenn es mal richtig kalt wird ?
Gehe ich denn recht in der Annahme das bei beiden MPPT die Spannung von 500 V angeschlossen werden kann ?MFG Uwe
Nein, es können je MPPT nur 250V angeschloßen werden. Hab das so von Peggy bestätigt.
wirklich?
das wär ja krass schlecht
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
@Voltmeter ok, Du hast ja recht, warum ich mich auf diese "2-Phasen" versteift habe, kein Plan.
Wie sieht denn so eine Phasenkopplung aus, hast Du dazu etwas, Bild, Skizze ?
Also, wenn ich das jetzt richtig Verstanden habe, gehen pro MPPT 250 V rein, und pro MPPT 18 A, was ja pro Kanal 4500 Watt wären.
Wenn ich jetzt z.b. die Ja-Solar Zellen nehme mit 330 Watt , Leerlaufspannung 41.08V und Strom bei Maximalleistung 9,64 A - wären das bei 5S2P - 330 Watt mit 205,40 Volt und 19,28 Ampere ( Über Angabe von 18 A)
Nach NOCT bringt diese Zelle 38,46 V mit 7,78Ampere wären bei 5S2P = 192,3 Volt bei 15,56 Ampere ca. 3000 Watt.
Muss sagen, das mit den 7248 oder 8048 ist nicht einfach die passenden Module zu finden um das Optimalste raus zu holen.
MFG Uwe
so siet das bei mir aus
X2 wäre bei dir die zentraleinspeisung da kommt die zuleitung vom netz weg und die phasenkopplung dran
den herd schliest du dann separat abgesichert an eine neue klemme an wo die netz zuleitung wieder drankommt und dort wird auch an eine phase der WR angeschlossen damit der den akku nachladen kann (im WR begrenzt auf 20A wegen der schieflast)
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Nein, es können je MPPT nur 250V angeschloßen werden. Hab das so von Peggy bestätigt.
jetz mal butter bei de fische warum sollten da max 250V pro mppt erlaubt sein?
im Datenblat steht nirgends was von 250V kannst du uns mal aufklären?
ob man jetzt 250V und 18A hat oder 500V und 9A hast du da vielleicht was verwechselt?
es ist eine total array power von 8000W angegeben
8kwp sind NICHT 8000W
ich würde das locker auf mindestens 10kwp überbelegen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
In der Anleitung:
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-MAX/PIP-MAX%20manual%2020200908.pdf
steht auf Seite 11 in der PV Beispielconfig das man auch an beiden MPPTs 12 Panels in Serie anschließen kann.
Also ich denke nicht das da bloß pro MPPT 250V gehen sollen.
LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West
PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall
Max. in series: 12pcs, per input
ja in dem beispiel Voc 38V 12stück pro mppt eingang ergibt 456V also unter 500 somit ok
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ok, ok ich hab die Mail von Peggy nochmal rausgekramt. Es gehen also doch pro Eingang 500V. Entschuldigung für die Fake news 😕
Wär ja auch komisch wenn der 5048 500V kann und der große Bruder nur 250V.
so siet das bei mir aus
phasenkopplung.jpg
X2 wäre bei dir die zentraleinspeisung da kommt die zuleitung vom netz weg und die phasenkopplung dran
den herd schliest du dann separat abgesichert an eine neue klemme an wo die netz zuleitung wieder drankommt und dort wird auch an eine phase der WR angeschlossen damit der den akku nachladen kann (im WR begrenzt auf 20A wegen der schieflast)
Hallo Voltmeter,
zu der Phasenkopplung hätte ich noch ein paar Fragen.
X2 ist Klar vom Netz kommend und auf meine Unterverteilung Verteilt, hier wird das Netz abgetrennt
F53 + F54 2 CSicherungen mit 32 A , aber warum wird die vom Wechselrichter kommende Leitung zu L1 (X2) nicht abgesichert ?
Der Stromsensor, ist nur eine Messtelle für Dich, oder ?
F56 ist ein Zweileitungs FI mit 40 Ampere und 0,03A Vergleichsstrom
F57 was ist das , ist doch nicht nur eine Sicherung ?
Jetzt zu der ganzen Schaltung unterhalb von X3, die fällt doch komplett für mich weg.
Hier Speise ich doch mit dem WR in L1 (X3) ein, wo auch der Strom von einer Phase aus dem Netz über den WR kommt, wenn kein Solratrom/Batterie vorh.
Wofür diese "Externe Notstrom Umschaltung" und wie Funktioniert die ????? Ist das Zur Sicherheit wenn der WR einen defekt hat und nicht mehr will ?
Was ist diese Q3 + Q4 diese Schaltung verstehe ich nicht, Sind das Schütze ?
MFG Uwe
aber warum wird die vom Wechselrichter kommende Leitung zu L1 (X2) nicht abgesichert ?
wird sie unterhalb X3 direkt beim BWR
Der Stromsensor, ist nur eine Messtelle für Dich, oder ?
jo
F56 ist ein Zweileitungs FI mit 40 Ampere und 0,03A Vergleichsstrom
ja
F57 was ist das , ist doch nicht nur eine Sicherung ?
eine Schmelzsicherung 14x51 aR für den Kurzschlussschutz
Jetzt zu der ganzen Schaltung unterhalb von X3, die fällt doch komplett für mich weg.
Hier Speise ich doch mit dem WR in L1 (X3) ein, wo auch der Strom von einer Phase aus dem Netz über den WR kommt, wenn kein Solratrom/Batterie vorh.
ja kann weg, nur F61 bleibt zu überlastsicherung des BWR
Wofür diese "Externe Notstrom Umschaltung" und wie Funktioniert die ????? Ist das Zur Sicherheit wenn der WR einen defekt hat und nicht mehr will ?
Was ist diese Q3 + Q4 diese Schaltung verstehe ich nicht, Sind das Schütze ?
Q sind schütze ja
wenn mein BWR defekt sein sollte kann ich direkt über einen Generator ins Haus einspeisen den stecke ich am Notstromanschluss an(spezieler Wieland stecker damit man da nichts verwechselt) und die Schütze schalten automatisch um sobald ich den Generator starte.
Bei dir musst du dann statt dem Generator einphasig das Netz verbinden und auch mit F62 b20 absichern dann gehen da auch mal 6kw zur not)
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
@Voltmeter, besten Dank für Deine erklärung.
Warum ist die F57 eine Schmelzsicherung und kein Automat ?
Dann müsste ich eigentlich was haben, wenn der WR mal defekt sein sollte, das man dort im besten Fall "Automatisch" über eine Schaltung, Schütz ect. der die 230V vom WR trennt und auf die Einphasige Stromeinspeisung vom Netz umschaltet.
Ich hoffe Du verstehst gerade was ich meine ?
Oder ich stelle meine Freundin in den Keller und die muss aufpassen und dann "Händisch" umschalten
Scherz beiseite, gibt es da eine Möglchkeit eine Automatische Umschaltung zu realisieren ? Denke dran, der WR geht wirklich mal kaputt, man ist im Urlaub( falls wir mal wieder dürfen) dann Kühl- Gefrierschrank, Heizung
MFG Uwe
soweit ich weiß gibt es aR sicherungen nur als schmelzvariante(zumindest wens günstig sein soll)
ja kann man auch automatisch machen, du schleifst ein Schütz in den Steuerstromkreis von Q4 ein.
das trennt die Verbindung solange der BWR spannung liefert. Fällt die aus stellt es den Stromkreis von Q4 her und das system schaltet automatisch um, sofern am Notstromanschluss spannung anliegt
nachteil ist das zusätzliche schütz läuft immer mit und verbraucht dann auch so um die 2W pro Stunde
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
@Voltmeter
Danke für Deine Geduld und Mühe, sorry, bin nu mal kein Elektriker, komme aber noch dahinter
So, also 2 W pro Stunde, also 50 Watt am Tag, für die Sicherheit wenn man weg ist und der WR gibt den Löffel abgibt, finde ich OK, klar, im Winter muss man mit jedem Watt rechnen, aber dies wäre mir diese Sicherheit wert.
Jetzt zu Deinem erwähnten Schütz, von X2 runter bis X3 habe ich alles verstanden, das was Q3 + Q4 macht, mhmmmmm , da hört es im moment auf bei mir, was für ein Schütz müsste das sein, wo kommt der Steuerstrom her ?
Also, ich habe das jetzt so verstanden, die Netzspannung die der WR ausgibt ist dann der Steuerstrom (?) fällt dieser Strom weg, (Strom fällt ja nur aus wenn WR defekt ist, oder ein Echter Stromausfall bei leeren Akku) der Schütz fällt ab und schaltet dann vom Öffentlichen Netz (Leitung die auch in den Inverter rein geht) auf zum Beispiel X3 um, hoffe das ch dies so richtig verstanden habe.
Dann müsste das meiner Meinung nach ein Schütz sein, mit 2 X Öffner + 2 X Schließer, mit 230 V Steuerspannung oder ? ( Wie gesagt, das mit dem Q3 + Q4 schnall ich gerade nicht )
MFG Uwe
ja das hast du soweit richtig erkannt
Q4 ist ein spezieller schütz
Eaton z-sch 230/40-22
Q3 brauchst du nicht ich trenne damit meine PV WR ab. Ich habe ja einen AC speicher der wird über 230V geladen und entladen und damit die WR im notstrombetrieb nicht hochfahren trenne ich sie ab.
Ich bin mir nicht sicher wass passiert wenn ich sie nicht abtrenne, die werden ja von meinem BWR gedrosselt wenn die leistung nicht benötigt wird da könnte sonst was abfackeln.
aber bei dir wird ja der speicher direkt über PV geladen somit fällt das weg, jedes system hat seine vor und nachteile.
übrigens die dimensionierung der sicherungen kanst du so für den 8048 übernehmen, ich habe ja auch einen 8kw WR
Der Notstrom anschluss wäre bei dir zb vom Netz kommend L1 + N und der WR für unterstützung L2 + N und deinen Herd machst du eben an L1 L2 L3 + N dran
(oder du machst es so wie ich und verstärkst den N beim 5 adrigen Herdanschluss mit dem PE den man dann blau einschrumpfen muss, da bekommt aber der Elektriker nen herzanfall . Damit würde dein Herd auch über den 8048 Laufen und du köntest noch mehr sparen )
Wie das dann mit der erdung läuft must du deinen elektriker fragen.