Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Moin. Ich habe einen Multiplus II 48/5000 und wollte den gerade über die DC Seite in betrieb nehmen. Ich habe ein 48V 5A Netzteil (2Min. auch 10A) angeschlossen und wollte über einen 100W Widerstand erstmal mit 10 A die Kondensatoren laden. Die Schalterstellung beim Multiplus ist aus und er zieht ~10Ampere - nur zieht er die dauerhaft. Die Kondensatoren müsste ja irgendwann mal geladen sein. Ich musste aufhören, da der Widerstand zu heiss wurde und frage mich nun, was ich übersehe…? Die Geräte sind ja eigentlich getestet. Und das Gerät ist neu.
Danke für jeden Tip.
Das Gerät ist wenn im Leerlauf 10A DC fliessen fehlerhaft.
Der Einschaltstrom liegt bei ~1200A (Inrush) für wenige ns
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A