Multiplus 2 und der Stromerzeuger ist das möglich

54 Beiträge
17 Benutzer
4 Reactions
7,446 Ansichten
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1430
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Deshalb baut man das viel einfacher DC.

So isses, ist aber je nach gewünschter Leistung im kW-Bereich auch nicht ganz preiswert.

Daher ist es letztendlich eine Abwägungssache. Für nur in äußersten Notfällen erforderlichen Ersatzstrombedarf, der einen realistisch betrachtet vielleicht einmal im Leben trifft, würde ich den Multiplus dann umkonfigurieren. Da kommt voher erst mal PV-MPPT auf der DC-Seite, ein externer Inverter an AC-out, usw., damit PV auch bei Stromausfall weiterlädt.

 

Wer den Generator monatlich braucht, sollte eh einen Quattro kaufen. Für alles dazwischen vielleicht ein zusätzliches DC-Ladegerät.

 

Oliver


   
AntwortZitat
(@oek_de)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

ich sage mal so,

- man hat ein Gerät gekauft, dass es selber kann,

- man möchte nicht ein Zusatzgerät kaufen, dass für einen Fall da ist, der vielleicht nicht eintritt,

- man würde sich dumm und dämlich ärgern wenn der Fall eintritt, alle Geräte sind da, man weiß nicht wie es umstellen geht.

- wenn der Fall eintritt, hat man viel Zeit. Mehr als alles andere.

Ich bin auf dem Stand, dass ich das einmalig Punkt für Punkt durchexerziere und aufschreibe, meinetwegen mit Gridcode Passwort und schlagmichtot, dann in die Schublade lege und ....evtl. nie mehr raushole 😉

Selbst wenn das 1 Stunde dauert wäre es egal.

Wenn ich das vorher gewußt hätte, wärs vermutlich ein Quattro geworden, war mir so nicht klar.

Gruß VL


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1430
 

Veröffentlicht von: @oek_de

Wenn ich das vorher gewußt hätte, wärs vermutlich ein Quattro geworden, war mir so nicht klar.

Für dessen Aufpreis gegenüber dem Multiplus bekommst du aber locker einen China-Lader.

 

Oliver


   
oek_de reacted
AntwortZitat
techthor
(@techthor)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Was ist denn ein China Lader?

Veröffentlicht von: @oliverso

Für dessen Aufpreis gegenüber dem Multiplus bekommst du aber locker einen China-Lader.

 


   
AntwortZitat
(@oek_de)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Gut, das Teil kostet nicht viel mehr als der  mk3 usb Adapter( den ich auch bräuchte)

https://de.aliexpress.com/item/10000365269748.html

Ich weiss es noch nicht. 
Gruss!


   
AntwortZitat
(@oek_de)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Das von mir hier verlinkte Netzteil ist ein Schaltnetzteil bis 50V.  Eignet sich nicht zum Laden von 16 lifepo Zellen. 
hier gibts die Lösung zum Generator Laden mit MP2 und ESS:

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/104521/

gruss Volker


   
AntwortZitat
(@samueeel)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1
 

Veröffentlicht von: @oliverso

Veröffentlicht von: @oek_de

Hallo, hat denn schon mal jemand eine Lösung hierfür gefunden? Welche Schritte wären denn notwendig um bei einem ESS System mit einem Generator 2KW über den MP2 5000 Saft in den Akku zu bekommen?

 

Ohne den ganzen Thread gelesen zu haben, steht die Antwort vermutlich doch schon drin. Wenn der Multiplus im ESS-Modus und mit passendem Deutschland-Ländercode konfiguriert ist, kann und darf an AC-In kein Generator angeschlossen werden. Extra dafür gibts bei Victron die Quattros, die haben dann 2 getrennt konfigurierbare AC-In-Eingänge.

 

Der Multiplus muß für Generator an AC-In auf "ohne Ländercode" umkonfiguriert werden (Passwort erforderlich). Dazu dann die maximalen Ströme, DVCC, und was da noch so für Parameter drin sind, überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Das alles geht mit dem MK3-USB-Adapter.

 

Oliver

Hey @oliverso 
Bist du dir da mit dem Ländercode „ohne Ländercode“ bzw. Auf Englisch „None“ für Akku laden über AC-IN sicher? Werde die Tage 3 Multiplus 2 48/5000/70-50 konfigurieren und hab ein bisschen Angst den falschen Gridcode zu wählen, und nachher tut die ganze Anlage nicht wie geplant. Und du bist meine letzte Hoffnung, ansonsten hab ich nämlich im gesamten Internet immer nur gefunden das der deutsche Gridcode nicht funktioniert, der „richtige“ Code wurde nie genannt….
Vielen Dank für deine Antwort schon einmal im Voraus 😉

LG Samuel

 


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1430
 

Veröffentlicht von: @samueeel

ansonsten hab ich nämlich im gesamten Internet immer nur gefunden das der deutsche Gridcode nicht funktioniert, der „richtige“ Code wurde nie genannt….

Nun ja, das Thema scheint vielschichtig zu sein.

Zunächst mal: Ohne Gridcode speist der MP2 grundsätzlich nicht ein. Da ist ein Generator an AC-in völlig problemlos möglich, und sogar extra dafür vorgesehen. Damit der MP2 einspeist, muß ein Gridcode eingestellt werden. In D sollte das der für D vorgesehene sein, damit der MP2 auch offiziell einspeisen darf. Nur für den ist das hier erforderliche Zertifikat ausgestellt. Damit funktioniert ESS selbstverständlich problemlos. 

Ist bei eingestelltem Gridcode an AC-in jetzt nicht das Grid angeschlossen, sondern ein Generator, könnte das natürlich gehörig schief gehen, wenn der MP 2 einspeisen will. Ebenso ist unklar, was die Griderkennung mit einem Generator am Eingang tut.

Allerdings gibts hier im Forum (mindestens) eine Aussage, daß man AC-in nur von „Grid“ auf „Generator“ umstellen müsste, damit das auch mit Generator trotz eingestelltem Gridcode klappt.

Oliver

 


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1430
 

Veröffentlicht von: @samueeel

ansonsten hab ich nämlich im gesamten Internet immer nur gefunden das der deutsche Gridcode nicht funktioniert, der „richtige“ Code wurde nie genannt….

Nun ja, das Thema scheint vielschichtig zu sein.

Zunächst mal: Ohne Gridcode speist der MP2 grundsätzlich nicht ein. Da ist ein Generator an AC-in völlig problemlos möglich, und sogar extra dafür vorgesehen. Damit der MP2 einspeist, muß ein Gridcode eingestellt werden. In D sollte das der für D vorgesehene sein, damit der MP2 auch offiziell einspeisen darf. Nur für den ist das hier erforderliche Zertifikat ausgestellt. Damit funktioniert ESS selbstverständlich problemlos. 

Ist bei eingestelltem Gridcode an AC-in jetzt nicht das Grid angeschlossen, sondern ein Generator, könnte das natürlich gehörig schief gehen, wenn der MP 2 einspeisen will. Ebenso ist unklar, was die Griderkennung mit einem Generator am Eingang tut.

Allerdings gibts hier im Forum (mindestens) eine Aussage, daß man AC-in nur von „Grid“ auf „Generator“ umstellen müsste, damit das auch mit Generator trotz eingestelltem Gridcode klappt.

Oliver

 


   
AntwortZitat