Benachrichtigungen
Alles löschen

Multi Plus 2 Fragen und welcher mppt Regler?

10 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
1,165 Ansichten
(@piotrney)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Guten Abend an alle!

Nach vielen Wochen Recherche und unzähligen Stunden auf YouTube bin ich endlich soweit mir eine Anlage zusammen zu stellen.
Geplant fürs erste ist eine Solaranlage auf dem Garagendach, 14-16 Module, 410W, sehr flach
und
ein kleiner string auf der Fassade
3-4 Module, 410 W
Fast senkrecht, Richtung Süden
Jahresstromverbrauch :ca. 4500 kWh
Geplanter Aufbau :
Cerbo GX
Ein MP2, 3000
Mppt Garage : SmartSolar MPPT RS 450/100/200-Tr
Mppt Fassade : BlueSolar MPPT 150/45
Batterie :16x eve 280k, 48V

Meine Garage ist nicht direkt an das Haus gebaut worden, sondern 4-5 m vom Haus entfernt an der Grundstücksgrenze.
Im Tagesverlauf wird das Dach etwas vom Dach des Hauses verschattet. Deswegen möchte ich zwei strings mit 7-8 Modulen parallel zum Haus, so dass der weiter entfernte string besser arbeiten kann.
Auf der Hausfassade werden Module die ziemlich weit oben angebracht. Kaum Schatten.

Fragen :
-Braucht der MP2 AC in um zu sehen wie viel Strom bezogen wird oder bekommt er die Informationen vom Energy Meter/Cerbo GX über den Bus?
-Kann man AC in und AC out an die gleiche Leitung klemmen?
Wollte nämlich die Batterien nicht im Haus stehen haben, sondern in der Garage. Da der MP2 an die Batterie angeschlossen sein muss, wollte ich die DC - Leitung so kurz wie möglich halten und ebenfalls in der Garage anbringen.
-wäre mit diesem Aufbau Notstrom realisierbar
-ist so ein Aufbau sinnvoll?

In 1-2 Jahren plane ich den Ausbau auf dem Hausdach mit ca. 14 KW,
Installation Luft /Wasser Wärmepumpe als Unterstützung für die Gastherme
Batterie Erweiterung


   
Zitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

ACin und ACout kannst du nich brücken.
ACin ist für den Bezug von Strom aus dem Netz oder einem Generator gedacht, ACout versorgt die Verbraucher über ACin oder den Akku.

Verbrauch und Bezug werden über ein Energymeter z.B. EM24 gemessen. Der MP2 bekommt nur gesagt was er auf ACin ausspeisen soll.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@piotrney)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Vielen Dank für die schnelle Antwort :thumbup:
muss ACin angeschlossen werden oder reicht es bei meinem Vorhaben, wenn ich nur ACout anschließe?


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1198
 

Vielen Dank für die schnelle Antwort :thumbup:
muss ACin angeschlossen werden oder reicht es bei meinem Vorhaben, wenn ich nur ACout anschließe?

ACout langt wenn der Akku Saft hat 😉

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
 

Vielen Dank für die schnelle Antwort :thumbup:
muss ACin angeschlossen werden oder reicht es bei meinem Vorhaben, wenn ich nur ACout anschließe?

ACout langt wenn der Akku Saft hat 😉

Das ist zwar richtig aber eine ziemlich blöde Antwort auf die Frage des Fragestellers.
Bei seinen 4500kWh Jahresverbrauch kann er doch mit der geplanten Konfiguration und kW_peak doch keine Insel bauen :crazy:

Also : Bei deiner Konfiguration macht nur ein netzparalleler Betrieb Sinn.
Das heisst, du bleibst wie bislang auch 3phasig am Netz und dein Multiplus wird an eine dieser Phasen angeschlossen.
Mindestens an eine, oder halt 3 Multiplus, jeder an eine Phase (AC_in 1,2,3 angeschlossen an L1,L2,L3).
Bei dir reicht aber ein Multiplus an einer Phase (AC_in geht auf das vorhandene L1 )
Das geht weil : Google mal nach "saldierender Stromzähler" ....

AC_out am Multiplus brauchst du nur für Notstrombetrieb.
Also wenn das Netz weg ist, trennt sich der Multiplus komplett vom Netz und bedient nur noch AC_out aus dem Akku.
Hier ist noch zu beachten, dass du weder L1_AC_in <=> L1_AC_out noch N_AC_in <=> N_AC_out verbinden darfst.
Für den Notstrombetrieb brauchst du eine völlig separate Verkabelung L1_notstrom und N_L1_notstrom.
Oder einen vierpoligen Umschalter im Schaltschrank, ist auch irgendwo im Forum hier beschrieben.....


   
AntwortZitat
(@piotrney)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Wenn ich also Notstrombetrieb haben möchte, dann muss der MP2 nach Möglichkeit nah bei dem Zähler montiert sein. L1 auf ACin anklemmen, L1 wird dann über den ACout weiter in den Verteilerschrank gelegt.
So könnte man nur max. Leistung des MP2 abrufen?
- In meinem Fall müsste ich auf Notstrom verzichten, wenn die Batterien in der Garage zusammen mit dem MP2 installiert werden?
Alternative :
- MP2 im Haus beim Zähler installierten und Lange DC Leitung zur Garage legen, ca 15 m Länge
-Zwei MP2 kaufen. Einer beim Zähler und der andere in der Garage an der Batterie?
- Umschalter zwischen ACin und ACout
- anderer WR, Hybrid?

Was würdet ihr mir empfehlen?


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
 

Wenn ich also Notstrombetrieb haben möchte, dann muss der MP2 nach Möglichkeit nah bei dem Zähler montiert sein.

Bei mir ist der MP2 30m weit weg vom Zählerschrank in der Garage. Ich habe 5x6mm2 verlegt.

L1 auf ACin anklemmen, L1 wird dann über den ACout weiter in den Verteilerschrank gelegt.
So könnte man nur max. Leistung des MP2 abrufen?

Genau. Du hast das Problem erkannt. Deswgen netzparallel.

- In meinem Fall müsste ich auf Notstrom verzichten, wenn die Batterien in der Garage zusammen mit dem MP2 installiert werden?

Nein, wieso ?

Alternative :
- MP2 im Haus beim Zähler installierten und Lange DC Leitung zur Garage legen, ca 15 m Länge
-Zwei MP2 kaufen. Einer beim Zähler und der andere in der Garage an der Batterie?
- Umschalter zwischen ACin und ACout
- anderer WR, Hybrid?
Was würdet ihr mir empfehlen?

Alles nicht. Bei mir sind es wie gesagt 30m von Garage (mit MP2/Batterien) bis zum Zählerschrank im Keller
Ich habe 5x6mm2 verlegt.
eine Leitung ist unbenutzt
zwei Leitungen AC_in (L_in und (PE)N_in)
zwei Leitungen AC_out (L_out und (PE)N_out)

Bei mir ist im Zähler im Keller noch TNC, dh. keine Trennung von PE und N.
TNC-S, also Trennung von PE und N und FI Schalter ist bei mir erst in den einzelnen Unterverteilern

Im Keller/Zählerschrank ist ein 4 poliger Notstromumschalter, der alle Phasen L1-L2-L3 und (PE)N zwischen Netz und Notstom vom Multiplus2 umschaltet. Da ich nur einen Multiplus2 habe (einphasig also) habe ich L1-L2-L3 im Notstrombetrieb gebrückt.

Somit kann ich volle Leistung 63A*230V *3 = 43kW ziehen wenn Netzstrom da ist und halt
nur ca. 4kW wenn Netz weg und der Multiplus im Notstrom arbeitet.

Notstromumschalter geht bei mir per Hand, das könnte man aber auch ggf. irgendwie mit Schützen automatisieren.

Siehe Plan anbei. Wie gesagt, TNC Netz. Wenn du TNC-S hast musst du nur den N über den Notstromumschalter führen und darfst PE nicht trennen.


   
AntwortZitat
(@piotrney)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Vor lauter Bäume sind man den Wald nicht mehr Roll ich hab sogar schon eine Leitung mit 5x2,5 Richtung Garage gelegt. Wird momentan nicht benutzt. Aus reiner Vorsorge nur in die Erde Richtung Garage gelegt.
Mit 2,5mm2 kann ich bis zu 25A last geben, für unsere Anforderungen vollkommen ausreichend, selbst mit Wärmepumpe.
In deiner Skizze hast du auch eine Wärmepumpe eingezeichnet. Wie regest du es im Notstrombetrieb mit dem Drehstrom?
lt. Deiner Skizze ist die Wärmepumpe 3 Phasig und du nur auf eine Phase einspeist, somit beim Stromausfall hast du keine Phasenverschiebung. Oder habe ich da was übersehen?


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
 

Vor lauter Bäume sind man den Wald nicht mehr Roll ich hab sogar schon eine Leitung mit 5x2,5 Richtung Garage gelegt. Wird momentan nicht benutzt. Aus reiner Vorsorge nur in die Erde Richtung Garage gelegt.
Mit 2,5mm2 kann ich bis zu 25A last geben, für unsere Anforderungen vollkommen ausreichend, selbst mit Wärmepumpe.

2,5mm2 geht vielleicht gerade so so => https://www.zaehlerschrank24.de/strombelastbarkeitstabelle/
Würde ich nicht nehmen.

Leg 5x4mm2 vom Zähler zur Garage, da kann man später auch mal eine Wallbox für ein zukünftiges E-Auto anschliessen.

In deiner Skizze hast du auch eine Wärmepumpe eingezeichnet. Wie regest du es im Notstrombetrieb mit dem Drehstrom?

Gar nicht. Zum einen ist die Wärmepumpe nur vorbereitet (noch nicht verbaut - heize bei mir zu Hause noch mit Öl und diesen Winter erstmalig mit Splitklima)
Zum anderen habe ich die Phasenbrücke noch gar nicht drin und bediene nur das nötigste damit.

Die Leistung des Notstroms also AC_out vom Multiplus würde auch selbst mit Solar nicht ausreichen, um die Wärmepumpe in den 2-3 kältesten Monaten im Jahr zu bedienen.
Das würde mir binnen Stunden meinen Akku (23kHW) leersaugen.
Ich bin im Winter auch ohne Wärmepumpe auf ein wenig Netzbezug angewiesen.

lt. Deiner Skizze ist die Wärmepumpe 3 Phasig und du nur auf eine Phase einspeist, somit beim Stromausfall hast du keine Phasenverschiebung. Oder habe ich da was übersehen?

Das ist richtig. Das mit dem Phasenbrücken geht natürlich nicht, wenn du Drehstromverbraucher hast.

Um es mal so zu sagen: Meine Anlage ist nicht für kompletten Inselbetrieb ausgelegt. Ich könnte aber (wenn die Sonne ein wenig scheint)
zumindest die Ölheizung, Licht, Computer, TV, Kühlschrank und andere Nicht-Großstromverbrauche bei einem Stromausfall betreiben.
Das reicht mir (derzeit noch).


   
AntwortZitat
(@piotrney)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Ich hab mir jetzt eine kleine Anlage zusammengestellt und das meiste schon bestellt
-Akku kommt erst in zwei monaten 😩
-Paneele kommen in 3-4 Wochen
- Victron Geräte möchte ich über einen Mitglied aus dem forum bestellen.
Sobald ich etwas Zeit und rechter zur Hand habe, werde ich versuchen eine Aufbauskizze zu zeichnen


   
AntwortZitat
Teilen: