Hallo zusammen,
mein Multiplus 2 mit Cerbo und 2x Pylontech US2000 und 1,8 KW PV funktioniert nun super. Ich habe im Juli nur 15 KW/h aus dem Netz bezogen.
Bei 3 Sonnenstunden sind die Akkus voll, morgens früh habe ich noch 60%. Ich produziere bei Sonnenschein am Tag 12-14 KW/h. Besser geht´s nicht.
Nun meine Frage:
Alles ist über den ACin an das Hausnetz angeschlossen. Kann ich parallel zum ACin einen MPPT direkt am Pylontech anschließen, um im Falle eines längeren Stromausfalls die Akkus zu laden?
Ziel ist es, das Laden der Akkus unabhängig vom Netz bei längerem Stomausfall sicherzustellen. Die Notstromversorgung soll über ACOut 1 mittels 2 Steckdosen sichergestellt werden. Eine weitere Verkabelung ist nicht vorgesehen. Ich habe hier im Forum gelesen, dass das i.Z.m. dem Cerbo funktioniert, habe aber keine Ahnung. Kann mir jemand erklären, wie das funktioniert?
Gruß Norbert
Ja und nein... Mit MPPT meinst du einen Solarladeregler? Den als 48V Version kannst du direkt an die DC Kontakte der Pylontech anschließen. Aber nur, wenn andere PV den Solarladeregler versorgt. Du kannst nicht dieselben Module gleichzeitig an zwei Solarladeregler anschließen. Abwechselnd jedoch geht das.zB mit manueller Umschaltung.
Ein Solarladeregler liefert DC zur Ladung von Akkus, den kannst du daher nicht parallel an den ACin des MP2 anschließen.
Du kannst auch ein BKW mit MikroWR errichten und irgendwo an 230 AC anschließen- unter der Annahme, dass der MP2 als ESS konfiguriert ist, funktioniert das auch. Nur nicht bei Stromausfall, ausser du nutzt ACout 2 des MP2 und konfigurierst den MP2 entsprechend und hast das BKW auf L1.
Da sind viele Möglichkeiten...
viel Erfolg
mobilsolar
Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.