Hallo Leute,
Nachdem ich letzte Woche meinen MPI 5.5 K erfolgreich in Betrieb genommen habe, war heute die Anlage von einem Bekannten dran.
Gleicher WR, Gleiche Module( haben alles zusammen bestellt).
Aber wenn ich den DC Schalter unten am Gerät umschalte passiert gar nichts. Normalerweise sollte sich das Gerät einschalten. Über AC geht er an.
Spannung an der DC Sicherung ist ca. 180-200 Volt. Passt also.
Was aufgefallen ist, wenn man den DC Schalter am Gerät umlegt, ist die Spannung am an der DC Sicherung weg bzw fällt von 180-200 Volt auf 0.8 Volt oder so.
kA ob das immer so ist. Müsste ich mal bei mir morgen messen.
Jedenfalls zeigt das Gerät kein PV Input an obwohl Spannung anliegt.
Kennt jemand das Problem?
Liebe Grüße
Alex
Moin, hast du einen oder zwei Strings angeschlossen?
Wenn die Spannung einbricht deutet das auf einen Kurzschluss hin. Hast du plus und minus vertauscht?
Hast du evtl. Die Strings gemischt ?
MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen
Das gleiche ist mir dann gestern Abend auch eingefallen.
Dann hab ich mir ein Bild von seinem Messgerät schicken lassen heut morgen. Dort waren die Stecker vertauscht :crazy:
Wir hatten extra mehrfach gemessen ob die Polung stimmt vor dem einschalten. Da wir nur schwarze Kabel verwendet haben.
Jetzt funktioniert alles. Zum Glück ist nicht passiert.
Oh man wie dumm....