Hallo,
heute habe ich die Anlage in Betrieb genommen. Mir ist aufgefallen, dass der Akku nur mit zB. 18 A geladen wird
aber 3000W laut SDM630 eingespeist werden. Sollte nicht der Akku erst mit maximaler Leistung geladen werden?
Auch habe ich gesehen das die Nullregelung recht träge ist.
Nach dem ausschalten des Backofens zb. Zieht er laut Bms noch 20 sec. Strom mit fallender tendenz.
Eingestellt hab ich in der Software Grid-tie with backup (II)
Und der Telefonhörer im SDM leuchtet auch.
MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen
Ja der Akku sollte eigentlich zuerst geladen werden korrekt (zumindest wenn du das in den Einstellungen richtig hinterlegt hast.) Dann kann man die max. Ladeleistung einstellen. Ich kann mir aber gut vorstellen
das wenn der Akku fast voll ist die Ladeleistung natürlich runtergeht. Müsste ich auch mal mittags drauf achten wie sich das verhält.
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
Moin, ja das scheint zu stimmen , der Akku war wohl fast voll. Gerade lädt er mit 36A nach und speist nicht ein bzw. gleicht nur auf 0 aus.
Was ich aber noch nicht verstehe ist, dass er nach zu und abschalten größerer Lasten bis zu 15 sec braucht um hoch und runter zu regeln.
Wenn meine Brunnenpumpe zb. 15 sec läuft um den Spülkasten zu füllen wird dies zu spät erkannt danach speist er mir noch eine Zeit lang ins Netz ein weil er noch nachschwingt.
MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen