Servus Stefan,
danke für die Interessante Infos. In welchem Modus kann der MPP 10k ohne Akku funktionieren ?SPrich akku komplett getrant,dann würde am Tag be ausreichend PV der automatisch angehen ?
Wäre cool wenn der auch im Grid TIe II mit Eigenverbrauch Optimierung gehen würde.
Weisst du ob das geht ?
grüße Daniel
3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung
die Modi ohne Backup sind für den Betrieb ohne Akku ausgelegt.
Ich fahre "Grid tie with Backup II" also mit Akku, und wenn man den Akku trennt dann funktioniert der MPI nach wie vor, aber er zeigt dann eben dauerhaft einen Fehler an. Sonst aber nichts weiter.
Ohne Akku sind die MPI dann ganz normale Einspeisewechselrichter.
Ob der Inselmodus ohne Batterie funktioniert weiß ich gerade nicht, steht aber sicher im Handbuch im entsprechenden Bereich dabei
Hi Stefan
alles klar, dann würde ich mal testen. Danke Dir.
grüße DAniel
3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung
Hallo,
ich habe hier im Forum den Dialog über den 10 KW 3ph China-Umrichter verfolgt der unter unterschiedlichen Namen verkauft wird (EASUN etc.). Das Gerät interessiert mich ebenfalls da die Ausstattung für meinen Bedarf optimal geeignet erscheint. Ich will auch die Möglichkeit nutzen einen Akku an den Umrichter anzuschließen um meine erzeugte Energie auch nach Sonnenuntergang nutzen zu können. Um den Akku nur für die Versorgung des lokalen Netzes (insbesondere Abends) zu entladen und nicht auch ins öffentliche Netz einzuspeisen, muss der Easun ein Signal erhalten das im zeigt wann die aus dem Akku entnommene Energie größer ist als der lokale Stromverbrauch. Hierfür gibt es sogenannte Energymeter die dies erkennen und über Ethernet mit dem Umrichter kommunizieren können.
Leider gibt EASUN nicht an, welches Energiemeter für den Einsatz mit dem EASUN kompatibel ist. Es gibt viele verschiedene Energymeter am Markt. Ich befürchte, dass die Kommunikation zum Wechselrichter bei verschiedenen Energymetern nicht identisch ist... Hat hier jemand konkrete Erfahrungen (10 KW 3ph Umrichter mit Akkubetrieb im Tie-Grid Betrieb) und kann mir einen Tipp geben welches Energymeter (Hersteller, Typ) hierfür kompatibel ist.. ?
Gruß
Harald
Lies mal mein Posting zu Erfahrungen mit EAsun.
Kundenzufriedenheit und Support kennt EAsun nicht.
Schau dir mal den DEYE an. Der ist dem MPP-Solar schon recht ähnlich, preislich top und hat angeblich weniger Eigenverbrauch als die Victrons.
24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN