Benachrichtigungen
Alles löschen

MPI 10K speist nicht ins Haus und Netz ein

21 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
477 Ansichten
(@deltacobol)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Hallo,
ich betreue bei meinem Bruder die Solaranlage, die im Mai 23 in Betrieb ging aber nicht richtig läuft.
Anlage: 5.520 KWp nach Ost und 5.520KWp nach West
Akku 16 x 280Ah mit JK-BMS
SDM 630 V2 (Telefonhörer wird angezeigt und am Wechselrichter EC-ON1)
Modbus-Karte
MPP-Solar MPI 10K, die installierte Firmware ist: U1: 21-07-09 und U2: 21-07-09
Einstellung: Grid-Tie with Backup II
Laden nur PV
Allow to feed in to the Grid
Die Anlage soll: 1. den Hausverbrauch abgleichen (bei nicht ausreichender PV aus dem Akku)
2. den Akku laden
3. den restlichen Überschuss einspeisen

Beim Erste einschalten der Anlage wurde direkt ordenlich Ampere von PV in den Akku geschoben. Auch wurde der Load-Ausgang verwendet um Licht beim Umbau des Zählerschrank zu haben. Der Load-Ausgang ist aber nicht mehr in gebrauch. Später wurde festgestellt, dass der Stromverbrauch im Haus nicht ausgeglichen wird. Ob ins Netz eingespeist wurde, war noch nicht zu sehen, da nur Ein-Richtungzähler montiert war. Anfragen (Ticket) bei MPP-Solar brachte auch keine Erkenntnis. In eine Mail wurde gesagt, dass ich "Allow to feed in to the Grid" deaktiviern müsse, was mir noch nicht einleuchtet.
Nach dem nun eine 2-Richtungszähler montiert war (Okt.23), war zu erkennen, das eine geringe Menge ins Netz gespeist wurde. Der Wechselrichter befindet sich ständig im Standby-Modus trotz vorhandener PV und Akku. Laut andern Foren Einträgen soll dies passieren, wenn keine Informationen vom SDM kommen. Nun habe ich den Wechselrichter letzte Woche einmal auf Grid-Tie gestellt und der Wechselrichter hat ausgegliche und eingespeist. Der Akku war abgeschaltet und der SDM noch angeschlossen. Die nächsten Tage befand sich der Wechselrichte wieder nur noch im Standby-Modus. Heute habe ich die Modbus-Karte noch aus dem Wechselrichter ausgebaut, was keine Änderung brachte. Der Wechselrichter müste doch bei Grid-Tie ohne Modbus-Karte ins Netz speisen.
Hat jemand eine Idee, was noch versucht werden kann, dass die Anlage nur PV einfach in Netz schiebt.


   
Zitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 342
 

Poste mal die Settings von SolarPower.

24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@deltacobol)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Hier einmal die Einstellungen. Ich habe auch mal die Übersicht dabei, wo zu sehen ist, das sich das System im Standby-Modus befindet. Bei uns schein zur Zeit die Sonne und es müsste ordenlich Strom bringen. Bei meiner Anlage zur Zeit 4,6 KW.


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 342
 

Stell mal folgendes ein:

Batteriespannungen an deine Batt anpassen.

Wenn er dann noch immer tagsüber im Standby ist, dann mach mal ein Debug-Log mit SolarPower für ein paar Minuten.

24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@deltacobol)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Zur Zeit ist kein Modbus-Karte eingebaut. Ich versuche noch heraus zu finden ob der SDM vernüftige Werte an den Wechselrichter meldet. Die Einstellungen Grid-Tie with Backup II

hatte ich schon einmal eingestellt und es wurde nur Akku geladen und entladen. Im Hausnetz findet kein Ausgleich statt. Der Wechselrichter muss doch ohne Modbus-Karte und ohne Akku auch ins Grid einspeisen können, oder liege ich dort falsch? Ich möchte den Wechselrichter erst einmal in der minimal Konfiguration laufen haben. Wenn dies schon nicht geht, dann hat der Wechselrichter doch einen Schuss.

Hier noch ein Log-File, was aus der Zeit mit der Einstellung Grid-Tie with Backup II sein müsste.


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 342
 

Log schaut mal nicht ganz verkehrt aus.

Die Werte vom SDM630 kann ich nicht genau beurteilen, weil ich die Installation und die Verbraucher nicht kenne - kommen mir aber doch irgendwie komisch vor.
Kannst du mal einen Plan posten, wie das alles bei dir verkabelt/angehängt ist?

Auch die PV-Strings sind im Log am unteren Limit was Spannung angeht (<350V). Am Bild von SolarPower (anderer Tag) sind zwar 560V zu sehn, warum die im geposteten Log aber nur mit 347V angezeigt werden, verstehe ich nicht ganz. War da mitte Jänner das Wetter etwa so schlecht?

Mach mal ein Log heute um die Mittagszeit vom Grid-Tie Modus, wenn genug Leistung da sein sollte aber der WR nicht einspeist.

Auch wenn ich aus sicherer Quelle weiß, dass diese Firmware (2021-07-09) funktioniert, würde ich dir raten, mal die aktuellste Version einzuspielen. Vielleicht löst sich dein Problem dann ganz von selbst.

24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@deltacobol)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Hallo riogrande75

Das mit der niedrigen Spannung kann am Wetter liegen. War die letzte Zeit doch Tageweise sehr trüb.

Ich habe noch das Log von Gestern, da war Sonne. Meine Anlage hat 24kW erzeugt.

In der Excelliste ist die Spannung schöner zu sehen. Es ist auch zu erkennen, dass der Wechselrichter immer geringe Mengen ins Netz schiebt. Das ist wohl bei Prüfen des Grid der Fall.

Bei dem SDM will jetzt mal Versuchen ein Ersatzkabel auszulegen (ca. 60m). Das Orginalkabel liegt im Leerrohr im Boden und wenn das unter Wasser steht, ist die Kommunikation zwischen SDM und Modbus-Karte wie Lotto spielen. Nach Informationen aus einem Forum soll sich der Wechselrichter ohne Daten vom SDM in den Standby-Modus versetzen. In dieser Diskussion warst Du auch stark beteiligt.

Ist eigendlich bekannt, in welchem Modus der Wechselrichter ohne SDM läuft?


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 342
 

Zum Thema Standby gehn gibt's einige Faktoren. Da spielen HW und FW Versionen eine Rolle,etc.
Aber das ist ja jetzt nicht direkt dein Problem meine ich.

Irgendwas ist bei dir in der Tat im "argen":

Der WR beginnt aufzuspeisen, dann ist plötzlich die Netzspannung weg und der WR geht in den Standby...

Mach mal ein Video vom Display wenn er so hin und herflappt, müsste ja heute auch den ganzen Tag über wieder so sein.

Und nochmal: Ein Bild, wie das so alles aufgebaut und verkabelt ist, wäre hilfreich. V.A. was zwischen HAK und dem WR alles hängt.

24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@deltacobol)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Das Bild hatte ich schon wieder vergessen. Das Alter schlägt immer öfter zu 😲. Habe einmal den Plan der Elektroinstallation beigelegt. Der Wechselrichter sitzt in der Garage.

Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut, am 1.2 .24 hat der Wechselrichter ca. 4KW in das Netz geschoben. Da war die Modbuskarte noch drin. Seidem geht der Wechselrichter nicht mehr aus dem Standby-Modus, mit oder ohen Modbus-Karte. Hier mal ein Ausschnitt aus dem Log vom 1.2.24

 Was die Firmware angeht, so habe ich die Aussage von MPP-Solar, dass dies die aktuelle wäre.

 


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 342
 

Auch in diesen Logs ist das gleiche Verhalten zu sehn.
Leistung kommt, geht, kommt, geht...

Parallel dazu passend (darum mein Frage bzgl. Video vom Display) kommen auch schon die Alarme:

[2024-02-01 11:01:30][Serial-SEC-WS]0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,

"Grid voltage low loss" AC input voltage lower than the lowest level of AC feeding voltage
"Grid frequency low loss" AC input voltage lower than the lowest level of AC feeding frequency

"AC input voltage loss" AC input voltage out of acceptable range
"AC input frequency loss" AC input frequency out of acceptable range

"AC input phase dislocation" AC input three phase dislocation

"AC input wave loss" AC input wave terrible

Sobald eine gewisse Leistung auf's Netz geht, fällt das Netz aus bzw. "mag es" der WR nicht meht.

Entweder mit deinem Netzanschluss passt etwas nicht (DRINGEND ÜBERPRÜFEN!) oder es ist eine Art Leistungsregelung vom EVU aktiviert, die dein WR offenbar nicht mag.

Stell mal eine aktuelle Richtlinie für deinen Wohnort ein (z.b. AR-N 4105). Die aktuell bei dir aktivierte VDE0126 ist m.M.n. nicht mehr korrekt.
Weiters kannst du probieren, den "großen AC-Eingangsbereich" (Wide AC input range) zu aktivieren, vielleicht ist das Problem dann schon behoben:

PS: "AC input phase dislocation" weist zwar zwar auf eine falsche Belegung/Drechrichtung von L1/L2/L3 hin, der Fehler kommt meiner Erfahrung nach aber immer sofort, sobald ich die drei Phasen auf den WR lege. Aber dennoch, im Zuge der Überprüfung deines Netzanschlusses am WR prüfen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von riogrande75

24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@deltacobol)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Die Kiste wird mir immer sonderbarer. Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut. In eine Hardkopie vom 14.1.24 ist eindeutig VDE4105 eingetragen. Da sich die Einstellung ohne Factorypassword nicht ändern lässt, habe ich darauf nicht mehr geachtet. Ich bin auch der einzige der an der Kiste rumspielt. Was die Phasendrehung betrifft, so war dies bei der Inbetriebnahme fehlerhaft und war nach dem Umbau des Zählerschrank in Ordnung. Ich Tippe hier auch auf eine falsch Fehlermeldung. Jetzt warte ich auf Sonne und werden dann mal wieder dahin fahren. Will mal sehen ob ich mal das Oszi an die 230V bekomme.


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 342
 

Im letzten Log vom 1. Februar war es auch noch VDE4105:

[2024-02-01 12:03:37][Serial-SEC-DM]058

24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
(@scherheinz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 142
 

Wenn am Drehfeld eim Fehler war und der an einer anderen Stelle korrigiert wurde könnte es zwar am WR stimmen aber evtl hast du noch einen Dreher zwischen WR und SDM. Das würde  ein komisches Verhalten beim Einspeisen erklären, allerdings müsste es dann ohne SDM funktionieren.

Drahtzieher.


   
AntwortZitat
(@deltacobol)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
Themenstarter  

Das Problem mit dem Drehfeld lag vor dem SDM und es ist ja so, dass nichts einspeist wird.

Heute war ich vor Ort um die Daten vom SDM auszulesen. Dazu verwendete ich die Anwendung "Auslesetool_2xSDM630_WIFI.EXE" und einen Waveshare Industrial USB to RS485 Converter with original FT232RL. Ich habe den RS485 Converter mit ca. 40cm Einzeladen mit dem SDM verbunden. Abschlusswiederstände waren keine im Einsatz. Es wurden im Laptop die gemessenen Werte vom SDM angezeigt. Es war auch egal ob GND geschaltet war oder nicht. Anschließend habe ich ca. 50m Telefonkabel dazwischen geschaltet und es ging nicht mehr. Egal ob Abschlusswiederstände eingebaut waren oder nicht. Hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte?


   
AntwortZitat
(@scherheinz)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 142
 

Naja Telefonkabel ist da nicht das Richtige. Netzwerkkabel sind im Querschnitt dicker, verdrillt und abgeschirmt, bei der Länge muss das auch so sein. Meine Leitung ist 36m lang und die Daten kommen zuverlässig im WR und einen Raspberry an, da sollten 50m auch funktionieren.

Falls du ein Netzwerk in der Nähe hast könntest du es auch so machen wie Forumsmitglied Stefan Seiner, er hat den SDM über RS485/LAN Adapter angebunden.

Siehst du hier ab dem Zeitpunkt 12:52:

@Stefanseiner Einige Links deiner Internetseite zum Thema PV funktionieren nicht mehr.

Gruß

Drahtzieher.


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: