Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Die Software CD trägt die Version 1.16SP3 - Hier werden keine Energiedaten angezeigt. Dazu kommt, die Auswahl bei Gerät ist leer.
Bei der Software 1.16SP6 steht in der Auswahl zum Gerät die Seriennummer - aber die Energiedaten zeigen Null (als wenn nicht aufgezeichnet wird).
Ist der Haken Einspeisen erlauben gesetzt, speist der WR ein was geht. Wird der Haken entfernt ändert sich laut Software der Betriebsmodus.
Er speist dann nicht mehr ein und fährt zurück auf ca. 500W. Schalte ich einen 2KW Verbraucher zu Ändert sich nichts.
Varianten habe ich von Kabel fliegend neu angeschlossen bist alle möglichen varianten incl. mit Neustart des WR , Zähler wechsel usw.
Ist schon spannend...
@joerg-t: Hast du auch einen mit der neuen FW von 2022?
U1: 28.08.2022 - 19:30
U2: 19.04.2022 - 19:30
Wenn ja, dann glaub ich schön langsam an einige massive Probleme in der FW.
Oder hat jemand die Nullausregelung und/oder Ertragsanzeige mit dieser FW am laufen?
24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN
@riogrande75 bei mir ist die folgende FW
U1: 28.04.2022 - 19:30
U2: 19.04.2022 - 19:30
In der momentanen Situation fällt mir auch nichts weiter ein außer ich schließe das ganze Haus an AC Out an.
Also AC Grid ans öffentliche Netz, AC Out ans Haus.
Jetz ist nur die Frage hat der WR einen Bypass von Grid -> Out wenn es im Winter länger Dunkel bleibt?
Auf jeden Fall hatte ich schon getestet, das öffentliche Netz abgeschaltet und siehe da der AC Out regelt die Last je nach Verbrauch aus dem Accu.
Hierfür hatte ich einen Umschalter verbaut.
Was wird passieren wenn auf dem AC Grid gleichzeitig das öffentliche Netz liegt?
Es kann sein, es liegt an der Firmware oder einer mangelnden Doku in der neue Funktionen und Zusammenhänge nicht beschrieben wurden.
Scheint die gleiche FW zu sein, denke das mit dem 28.8.2022 war ein Typo vom Vorposter.
So schnell würde ich nicht aufgeben.
Hast schon mal einen Factory Reset gemacht und die Kiste komplett mit dem mitgelieferten SolarPower1.16SP3 sauber neu konfiguriert?
Setup genau so:
Wenn danach im Display EC-ON1 angezeigt wird (=Modbus-Kommunikation mit dem SDM630 steht) und der WR trotz voller Batterie die Leistung Abends nicht auf 0 ausregelt, dann würde ich mit dem Lieferanten/Hersteller kontakt aufnehmen.
Muss dann an der neuen FW liegen.
24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN
@riogrande75 was meinst du mit "Factory Reset"? In der Software "Wiederherstellen der Standartwerte" ?
Oder gibt es am WR eine Tastenkombination?
Mit dem Support von MPP habe ich Kontakt. Ich berichte sobald es erhellendes gibt.
Zur Zeit scheine ich noch im Level 1 zu sein wo das übliche abgespult wird. Das wurde ja hier bereits behandelt.
Ja, "Wiederherstellen der Standartwerte" sollte einen Factory Reset am nächsten kommen.
Danach sollte er neu starten und du mit den Settings neu anfangen.
Ansonsten mal manuell Strom Aus/Ein, kommt schon mal vor, dass der WR sich "verläuft".
Bin schon gespannt, das von MPP da zurückkommt. Hatte schon mehrfach mit denen Kontakt, dauert leider ein wenig, aber der Support ist recht ok.
24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN
Ja, natürlich.
24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN
Hi,
@joerg-t: Das ist ja exakt das gleiche Problem, da glaube ich dann nicht an einen Konfigurations- oder Installationsfehler.
Nehme an, dass das mit der FW zu tun hat, hoffe MPP kann da nachbessern.
Habe Montag an MPP geschrieben noch keine Rückmeldung.
Bei mir auf der CD ist sogar V1.17SP3 mit der kommt man mit der besagten FW nicht mal an die Settings 2...
Ich hatte schon ein "Reset" gemacht hat auch nicht geholfen.
Da hilft dann nur warten?!
Sobald ich eine Antwort erhalte melde ich mich.
Gruß Profi
Ja, läuft m.M.n. auf ein FW Problem raus. :think:
Mich wundert, dass diese Funktion offenbar in der Fabrik nicht getestet wurde, bevor die mit einer FW in Produktion gehen.
Wäre ja ein Riesenaufwand für den Support, in mehrere hundert Geräte ein Update reinzubringen.
24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN
@riogrande75 könntest du mal deine Betriebsart beschreiben?
meine ist...
- MPI10K mit Modbus und E-Meter
- MPI10K EC-ON 1 aktiv -> Tel. Symbol E-Meter
- Grid an das Hausnetz angeschlossen (rechts Drehfeld)
- Modus Grid-tie with backup -> Grid-tie with backup (II)
- Allow to feed-in to the Grid "on"
die gesammte Leistung wird eingespeist (keine Last Regelung)
- Allow to feed-in to the Grid "off" es werden so 300-400 W angezeigt (keine Last Regelung)
- Software v1.16SP3, v1.16SP6, v1.17SP3 (keine Änderung bis auf Setting 2 teilweise nicht verfügbar)
- EC-ON 1 macht Sinn, wenn ein 1P WR angeschlossen ist
- bei einem 3P WR macht es doch Sinn die Phasen auszugleichen (DIP 1 on EC-ON 1 oder off Anzeige im MPI10K - keine)
Mein Ziel - WR ist am Grid angeschlossen. Ein Verbrauch wird angezeigt der WR gleicht das +- aus. Eine Einspeisung ins öffentliche Netz soll nicht erfolgen - kann aber wenn die gesetzlichen Bedingungen sich ändern.
Welche Firmware nutzt du?
Ahh, du willst das auch so machen mit "gar nix einspeisen"...
Naja, läuft bei der momentanen Wetterlage hier und meinem Stromverbrauch seit ein paar Tagen eigentlich genau so bei mir zu Hause 🙁
Aber Spass beiseite, ich betreibe die WR im "normalen" zero-consumption-mode, mit der FW vom 02.04.2020.
Ich darf einspeisen und bekomm dafür sogar Geld , daher habe ich mit mit dieser speziellen Konstellation nie beschäftigt.
Müsste mit etwas tüfteln und kleinen Anpassungen an meinem Script powerctrl aber sicher hinzubekommen sein.
Ob der WR das auch ohne spezielle Hacks genau so kann, wie du/ihr das braucht, müsste man mit vielen Tests (Modus Grid-tie with backup /II/III,...) ausprobieren.
Evtl. könntet ihr ja auch mal bei eurem Lieferanten nachfragen, wie man das einstellen muss - würde mich, rein technisch, auch interessieren.
24kWP an 2x FSP 10kW,Solax X3-G2 und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN
Sorry Leute ich kann gerade nicht antworten. Bin in der Wildnis unterwegs und habe gerade mal so etwas ähnliches wie WLan - total langsam. Wenn ich zurück bin kann ich gerne mal meine Einstellungen schicken. Dauert aber noch - vielleicht habt ihr's bis dahin geschafft. Mein Favorit ist übrigens auch die "zero-consumption-mode" Einstellung. Dafür hab ich die Anlage installiert, daran hängen noch 17KW Pylontech Akkus und die werden auch alle "leer gezogen" (nicht wirklich über Nacht aber so 1/3 geht im Moment) schon raus. Am Tag wird dann wieder alles aufgeladen. Im Moment sieht's gut aus. Die Stromrechnung dürfte sinken...
Sorry noch einmal das ich keine Bilder schicken kann im Moment.
Grüße Max
meine Messung hat ergeben:
ModbusKarte Dip 1 = on
EC-ON 1 (am LCD WR) - auf 2 Phasen wird eingespeist auf der 3. wird bezogen.
ModbusKarte Dip 1 = off (3P Wechselrichter)
auf 3 Phasen wird eingespeist.
nun habe ich das Haus an AC Out angeschlossen und den EVU an Grid.
Alles was ich wollt geht jetzt und regelt perfekt nach.
@riogrande75 mit dem - ich darf einspeisen - ist das so einfach nicht.
Ich möchte nicht - da ich keine Firma wegen einigen KWh gründen möchte und die Prozedur mit Finanzamt und Steuerberater seinen Lauf nimmt. Das habe ich nach 30 Jahren Selbstänigkeit hinter mir gelassen (denke und hoffe ich)