-leer-
ist dir bewusst das der 10k bei akkubetrieb 150w pro stunde aus diesem saugt?
im winter wird das ein problem wenn du nicht 20kwp und aufwärts hast
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
-leer-
Die 150 Watt sind der Standbyverbrauch, die Verluste beim Wandeln kommen noch dazu (Wirkungsgrad). Hier kannst du von 5-10% der zu Wandelnden Leistung ausgehen. Beim Laden und beim Entladen.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
3. Kann ich den WR ohne Relais/Schütze an das Netz hängen? Im Handbuch sind da so komische Schaltpläne...? Notstromversorgung benötige ich nicht.
Ja, das geht. Die Notstromversorgung geht über einen separaten Ausgang (1-phsig meine ich). Wenn du kein Notstrom benötigst, schließt du da nichts an
4.Ich möchte erstmal das PV nur die Grundlast deckt und würde das passende Smartmeter in die Hauptleitung nach dem Hauszähler zu den Verbrauchern ein schleifen.
Jetzt die Frage: kann ich jetzt eine Null Einspeisung erwirken/realisieren?
Ja, das müsste der können.
5.Später mit Akku soll primär auch die Grundlast abgedeckt werden und der Akku geladen werden.
Tagsüber PV zur Grundlastabdeckung und nur Akku mit Überschuss laden. Abends Wenn kein PV, nur Akku plus Netzbetrieb. Und alles ohne ins Netz zurück zu speisen?
Ja, Technisch ist das die selbe Funktion wie unter 4.
6.Kann der WR also Zeitabhängig verschiedene Konfigurationen fahren?
7.Wenn der WR eine Null-Einspeisung kann, ist diese flexibel, sodass man ihm sagen könnte : speise immer xW mehr ein als die Verbraucher benötigen? (Zähler mit Rücklauf Sperre vorausgesetzt, und das man es ohne Anmeldung nicht darf)
Wie meinst du das? Du willst also lieber etwas mehr produzieren, damit der Zähler auf jeden Fall nichts zählt? Das weiß ich nicht, halte ich aber auch nicht für notwendig. Die Messgeräte haben immer ein kurzes Delay. Theoretisch kann es immer vorkommen, das bei Anlaufströme der Zähler etwas misst.
Ein Hinweis noch von mit. Wenn es dir nur darum geht die Grundlast zu decken und kein Notstrombetrieb aufbauen möchtest, dann muss es kein 3-phasiger WR sein. Die Zähler zählen saldierend, das bedeutet, das wenn du auf der einen Phase einspeist und auf den anderen Phasen gleichzeitig Strom aus dem Netz entnimmst, dann zählt der Zähler die Summe aller Ströme zusammen. Es bleibt also stehen. Wichtig ist allerdings, das auf der Phase keine "Schieflast" entsteht. Wenn du also über 4,6KW Einspeisung kommst "könntest" du Probleme bekommen. Übrigens reduziert sich der Eigenverbrauch bei einphasigen WRs (pro Phase 50W), aber die MPPs verbrauchen mehr als einige Alternativen.
PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK
-leer-
Das ist der Standbyverbrauch, die 150Watt braucht er immer, auch wenn er nichts macht. Die Wandlungsverluste kommen noch dazu.
Bei Victron nennt sich das Null-Lastleistung.
Kannst du hier nachsehen https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-DE.pdf
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Vielleicht kommen zu den geplanten 5kWp
ja später noch 5 dazu, deswegen solls 3-Phasig werden.
Dann könntest du auch nur einen weiteren WR installieren. Du benötigst keine 3 Phasen, das ist nur notwendig, wenn du ein Notstrombetrieb 3-phasig zur Verfügung stellen musst... und auch darüber kann man diskutieren.
Habe ich das richtig verstanden, das der WR also nur mit dem Smartmeter am Haus zählerausang zur Load und der Datenverbindung zum WR zur Null Einspeisung bewegt werden kann?
Nein, der WR misst per Zähler den Bezug und steuert über das normale Netz "Main Family Load" so viel Strom ein, das der Bezug = Einspeisung ist und der Zähler stehen bleibt (und das geht bei 1-phasigen halt genau so, weil der Zähler saldiert). Den Urgend Load ist nur für Notstrom..
Wenn gar nichts ins Netz zurück gespeist wird, solls mir auch recht sein.
Ich fände es jetzt sehr spannend zu erfahren, was passiert denn wenn die Anlage in Betrieb ist Nachts 00.00 die Akkus voll und keine Last. Dann läuft kein MppTracker/Wandler kein DC/AC Wandler.... Was zieht der WR jetzt an Energie und von wo?
Zweiter Fall PV voll Sonne Mittags 12.00 Akku voll und keine Last.Meine Frage zielt darauf ab, ob es wirklich diesen "Standby Verbrauch" gibt, wenn die Wandler gar nichts wandeln müssen.
Und wenn Sie denn wandeln müssen , bleibt es dann bei 150W plus Wandler Verluste.
Und betrifft es nur den DC/AC Wandler oder auch den DC/DC Wandler.
Pro Wechselrichter sind es etwa 50Watt, bei dem 10K also 150Watt, ein einem MPI 5K sind es 50W. Es gibt zwar auch eine Idle Funktion, dann geht der auf 20Watt runter, allerdings nur, wenn du wirklich kein Strom verbrauchst. Das passiert aber nicht, da du immer eine Grundlast im Haus hast.
Der MPPT von meinem PIP zieht 15W, wenn der Wechselrichter aus ist.
Wer hat das Ding und hat schon einmal gemessen?
Grüße MO
Einfach googeln. Gibt es einige Videos zu. Aus eigener Erfahrung: 50W idle pro Phase
PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK
Mit 3 Stück Victron 48/5000 bist du bei 3 mal 18Watt Standby und hättest echte 12 KW Wechselrichter Leistung.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Mit 3 Stück Victron 48/5000 bist du bei 3 mal 18Watt Standby und hättest echte 12 KW Wechselrichter Leistung.
Bitte beim Thema bleiben. Keine Sau interessiert hier der Standby Verbrauch, eigener Thread dafür.
Ich hab auch langsam die Nase voll, das andauernd zu wiederholen.
Viele Grüße
Andreas
-leer-
Guten Morgen,
ich fasse also nochmal zusammen.
1. Ich hänge den WR parallel ans Netz.
2. Das Smartmeter sitzt direkt vor dem Hauptzähler und wird datentechnisch mit dem WR verbunden.
3. Das Smartmeter misst den Bezug aus dem Netzt und wenn PV reicht dann kann ich...
A. entweder die Grundlast abdecken und mit dem Überschuss den Akku ladenOder B. Den Akku laden und mit dem Überschuss die Grundlast senken/abdecken
Im Manual steht genau drin, welche Möglichkeiten du hast. Ab Seite 25
There are three operation modes: Grid-tie with backup, Grid-Tie and Off-Grid.
Grid-tie with backup: PV power can feed-in back to grid, provide power to the
load and charge battery. There are four options available in this mode: Gridtie with backup I, II, III and IV. In this mode, users can configure PV power
supply priority, charging source priority and load supply source priority.
However, when Grid-tie with backup IV option is selected in PV energy supply
priority, the inverter is only operated between two working logics based on
defined peak time and off-peak time of electricity. Only peak time and off-peak
time of electricity are able to set up for optimized electricity usage.
Grid-Tie: PV power only can feed-in back to grid.
Off-Grid: PV power only provides power to the load and charge battery. No
feed-in back to grid is allowed.
https://www.mppsolar.com/manual/MPI%2010K%20HYBRID%203-PHASE/MPI%20HYBRID10KW-manual-20180301.pdf#page=25
B = Grid-tie with backup (I)
A = Grid-tie with backup (II)
Damit ich nicht ins Versorgungs-Netzt einspeise, wird der WR immer nur so viel in Richtung Smartmeter/Netzt/Verbraucher generieren das der Hauptzähler saldierend ~Null zählt???
Wenn kein PV und Akku voll/genug geladen , ...
übernimmt der Akku wenn vorhanden die/den Ausgleich in Richtung Smartmeter/Load/Hauptzähler zu Null??Grüße MO
Ja, so funktioniert das.
Und wenn du noch Notstrom haben möchtest, dann könntest du die "Urgend" Anschlüsse nutzen.
PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK
-leer-
Ich habe keinen MPI, sondern ein PIP, aber ich meine, das deine Vermutung korrekt ist. Es kann sein, das bei leerer Batterie und in der Nacht der Eigenverbrauch sinkt und somit weniger aus dem Netz genommen wird, schließlich muss er dann nIchts wechselrichten. Vielleicht kann hierzu hier ein MPI Besitzer etwas zu sagen?
Unabhängig von der technischen Möglichkeit solltest du aber trotzdem daran denken, das 150W echt viel Eigenverbrauch sind. Und nochmal der Hinweis darauf, das meistens kein 3p WR notwendig ist.
PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK
Ja braucht er, durchgehend. das sind 1314KWh im Jahr nur Eigenverbrauch.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ