Hallo in die Runde! Ich bin total neu und habe vor einiger Zeit eine Ecoflow Delta 2 bestellt zusammen mit einem 400W Panel!
Nun bin ich, was die Solartechnik betrifft, noch ein kompletter Noob! So wie ich das verstehe kann ein MPPT den Ladestrom und evtl. auch Spannung auf bestimmte Maximalwerte voreinstellen. Folgender Gedankengang fällt mir grad ein, bitte korrigiert meine falschen Annahmen.
Eine Powerstation kann mit mit max 60V/15A jedoch 500W geladen werden. Mit einem 400W Panel könnten real max. 350W geladen werden, wenn die Witterungsbedingungen stimmen. Falls nicht ist es nur ein winziger Bruchteil davon. Was würde passieren, wenn man über eine Art Laderegler zwei oder 3 Panele mit 350W anschließt. Die Sinnhaftigkeit mal dahingestellt. Bei guten Bedingungen würde also die Ladeleistung auf das mögliche Maximum von 500W beschränkt. Bei schlechteren Bedingungen könnte der Laderegler dafür sorgen, dass die 3 Panele dann mit mehr Leistung die Powerstation laden könnten, als nur die eine mit 400W.
Ist so ein Anschluss wirklich machbar oder denke ich da viiiiiel zu einfach?
In der powerbank wird schon ein laderegler drin sein.
Also einfach 3 Panels parallel anschliessen, dann sollten die 9a fließen
Aber nehmen wir an, ich würde bei optimalen Bedingungen mit drei Panelen einspeisen, dann würde ich mir die powerstation doch zerschießen, da viel mehr als die max 500W eingespeist werden. Gibts es da die Möglichkeit, dies von vorne rein zu begrenzen?
Ich frage mich auch ob es nicht eine Möglichkeit gibt.
Ich habe keine Ahnung was passiert, wenn zu viel, vom Panel am Delta Pro ankommt.
Das Problem mit den Dingern ist, dass die 1600W max. welche im Winter scheinbar nicht reichen um den 3500er Akku voll zukriegen. geschweige den Zusatzakku.
Wenn die Sonne im Winter halb so viel liefert, müsste man theoretisch die Panels "verdoppeln".
Gib es keine Möglichkeit den Strom zu Begrenzen oder durch einen gekühlten Widerstand fliessen lassen oder sowas so dass das nichts überlastet wird ?
Die Überlegung, immer die maximal zulässige Power am Eingang und den Rest irgendwie verbraten.
vielleicht kann man die Panels mit zwei verschiedenen Verkabelungen, und einem Schalter von Winter auf Sommerbetrieb umschalten ?
Oder war es die Voltzahl ?
Kann sein das es total daneben ist. war so ne Idee.
Hallo in die Runde! Ich bin total neu und habe vor einiger Zeit eine Ecoflow Delta 2 bestellt zusammen mit einem 400W Panel!
Nun bin ich, was die Solartechnik betrifft, noch ein kompletter Noob! So wie ich das verstehe kann ein MPPT den Ladestrom und evtl. auch Spannung auf bestimmte Maximalwerte voreinstellen. Folgender Gedankengang fällt mir grad ein, bitte korrigiert meine falschen Annahmen.Eine Powerstation kann mit mit max 60V/15A jedoch 500W geladen werden. Mit einem 400W Panel könnten real max. 350W geladen werden, wenn die Witterungsbedingungen stimmen. Falls nicht ist es nur ein winziger Bruchteil davon. Was würde passieren, wenn man über eine Art Laderegler zwei oder 3 Panele mit 350W anschließt. Die Sinnhaftigkeit mal dahingestellt. Bei guten Bedingungen würde also die Ladeleistung auf das mögliche Maximum von 500W beschränkt. Bei schlechteren Bedingungen könnte der Laderegler dafür sorgen, dass die 3 Panele dann mit mehr Leistung die Powerstation laden könnten, als nur die eine mit 400W.
Ist so ein Anschluss wirklich machbar oder denke ich da viiiiiel zu einfach?
Mit wieviel maximal geladen werden kann, ist eigentlich egal wenn es um die Ampere geht. Die Voltzahl sollte nicht überschritten werden, bei den Ampere nimmt sich die Station so viel sie braucht bzw. aufnehmen kann.
Ich kenne mich bei diesen Powerstationen nicht aus, aber gibt es da nicht auch sowas wie einen Kurzschlussstrom? Der Kurzschlussstrom sollte von den PV-Modulen den von der Powerstation nicht überschreiten. Sollte es bei der Powerstation sowas in der Art geben.
Hallo in die Runde! Ich bin total neu und habe vor einiger Zeit eine Ecoflow Delta 2 bestellt zusammen mit einem 400W Panel!
Nun bin ich, was die Solartechnik betrifft, noch ein kompletter Noob! So wie ich das verstehe kann ein MPPT den Ladestrom und evtl. auch Spannung auf bestimmte Maximalwerte voreinstellen. Folgender Gedankengang fällt mir grad ein, bitte korrigiert meine falschen Annahmen.Eine Powerstation kann mit mit max 60V/15A jedoch 500W geladen werden. Mit einem 400W Panel könnten real max. 350W geladen werden, wenn die Witterungsbedingungen stimmen. Falls nicht ist es nur ein winziger Bruchteil davon. Was würde passieren, wenn man über eine Art Laderegler zwei oder 3 Panele mit 350W anschließt. Die Sinnhaftigkeit mal dahingestellt. Bei guten Bedingungen würde also die Ladeleistung auf das mögliche Maximum von 500W beschränkt. Bei schlechteren Bedingungen könnte der Laderegler dafür sorgen, dass die 3 Panele dann mit mehr Leistung die Powerstation laden könnten, als nur die eine mit 400W.
Ist so ein Anschluss wirklich machbar oder denke ich da viiiiiel zu einfach?
Mit wieviel maximal geladen werden kann, ist eigentlich egal wenn es um die Ampere geht. Die Voltzahl sollte nicht überschritten werden, bei den Ampere nimmt sich die Station so viel sie braucht bzw. aufnehmen kann.
Ich kenne mich bei diesen Powerstationen nicht aus, aber gibt es da nicht auch sowas wie einen Kurzschlussstrom? Der Kurzschlussstrom sollte von den PV-Modulen den von der Powerstation nicht überschreiten. Sollte es bei der Powerstation sowas in der Art geben.
Ok, mehr Sonne = mehr Volt aus dem Panel und die 1600 sind das Maximum.
Dann wärs so rum, mit zu vielen Panels im Winter die maximum Voltzahl hinkriegen und was drüber geht begrenzen,
dass man nichts abschiesst.
Die Delta Pro kann 1600V 15A.
Das wäre dann ein Voltage Regulator. der müsste wenn die Voltzahl ansteigt Runter regeln / ab klemmen / oder die Verkabelung auf die Hälfte umschalten.
Ich glaube Regeln geht nicht, das wäre ja extrem viel Hitze. sowas gibts wahrscheinlich nicht mal.
Eine genug schnelle Ab oder Umschalt Vorrichtung vielleicht am ehesten noch.
Ich habe noch keinen gekauft, weil ich an zwei online Programmen den Standort, Sonnen Stunden Aufstellung Ertrag simuliert habe.
Dort wo ich die Aufstellen wollte, geht mit Glück und Winter Aufstellung, so knapp 70-90%,
aber für den Zusatz Akku zu füllen, reichts nicht.
Eigentlich wollte ich mindesten 4x3500. Speicher weil es komplett Autark, ohne Einspeisung sein soll.
Was anderes zu bekommen, scheint in der Zwischenzeit unmöglich zu sein.
Ich versteh nicht ganz wo in diesem Forum sowas gepostet werden soll.
Bitte um Entschuldigung wenn ich diesen Draht entführt habe.
Ich kann es dann dort posten und hier löschen wenns nervt :angel: .
Hallo in die Runde! Ich bin total neu und habe vor einiger Zeit eine Ecoflow Delta 2 bestellt zusammen mit einem 400W Panel!
Nun bin ich, was die Solartechnik betrifft, noch ein kompletter Noob! So wie ich das verstehe kann ein MPPT den Ladestrom und evtl. auch Spannung auf bestimmte Maximalwerte voreinstellen. Folgender Gedankengang fällt mir grad ein, bitte korrigiert meine falschen Annahmen.Eine Powerstation kann mit mit max 60V/15A jedoch 500W geladen werden. Mit einem 400W Panel könnten real max. 350W geladen werden, wenn die Witterungsbedingungen stimmen. Falls nicht ist es nur ein winziger Bruchteil davon. Was würde passieren, wenn man über eine Art Laderegler zwei oder 3 Panele mit 350W anschließt. Die Sinnhaftigkeit mal dahingestellt. Bei guten Bedingungen würde also die Ladeleistung auf das mögliche Maximum von 500W beschränkt. Bei schlechteren Bedingungen könnte der Laderegler dafür sorgen, dass die 3 Panele dann mit mehr Leistung die Powerstation laden könnten, als nur die eine mit 400W.
Ist so ein Anschluss wirklich machbar oder denke ich da viiiiiel zu einfach?
Mit wieviel maximal geladen werden kann, ist eigentlich egal wenn es um die Ampere geht. Die Voltzahl sollte nicht überschritten werden, bei den Ampere nimmt sich die Station so viel sie braucht bzw. aufnehmen kann.
Ich kenne mich bei diesen Powerstationen nicht aus, aber gibt es da nicht auch sowas wie einen Kurzschlussstrom? Der Kurzschlussstrom sollte von den PV-Modulen den von der Powerstation nicht überschreiten. Sollte es bei der Powerstation sowas in der Art geben.Ok, mehr Sonne = mehr Volt aus dem Panel und die 1600 sind das Maximum.
Dann wärs so rum, mit zu vielen Panels im Winter die maximum Voltzahl hinkriegen und was drüber geht begrenzen,
dass man nichts abschiesst.Die Delta Pro kann 1600V 15A.
Das wäre dann ein Voltage Regulator. der müsste wenn die Voltzahl ansteigt Runter regeln / ab klemmen / oder die Verkabelung auf die Hälfte umschalten.
Ich glaube Regeln geht nicht, das wäre ja extrem viel Hitze. sowas gibts wahrscheinlich nicht mal.
Eine genug schnelle Ab oder Umschalt Vorrichtung vielleicht am ehesten noch.Ich habe noch keinen gekauft, weil ich an zwei online Programmen den Standort, Sonnen Stunden Aufstellung Ertrag simuliert habe.
Dort wo ich die Aufstellen wollte, geht mit Glück und Winter Aufstellung, so knapp 70-90%,
aber für den Zusatz Akku zu füllen, reichts nicht.Eigentlich wollte ich mindesten 4x3500. Speicher weil es komplett Autark, ohne Einspeisung sein soll.
Was anderes zu bekommen, scheint in der Zwischenzeit unmöglich zu sein.Ich versteh nicht ganz wo in diesem Forum sowas gepostet werden soll.
Bitte um Entschuldigung wenn ich diesen Draht entführt habe.
Ich kann es dann dort posten und hier löschen wenns nervt :angel: .
Nein: Mehr Sonne = Mehr Strom aus dem Panel. Die Wattzahl orientiert sich wieviel Strom aus dem Panel kommt, die Spannung (Volt) ist so ziemlich gleich, nur leichte Schwankungen.
Ich habe es hier schwarz auf weiß:
Von meinem Panel das 380 Wp hat, kommen gerade ca. 34.7 V. Maximum Power Voltage VmP ist bei dem Panel 34,77V angegeben.
Trotzdem produziert es gerade nur 25.1 W weil nur 0.72 A vom Panel kommen.
Der Spannungsbereich ist wichtig, der muss passen, weil die Spannung eben so ziemlich gleich ist. Aber der Strom schwankt je nach Wattzahl. Sollte mehr Strom kommen als aufgenommen werden kann, dann wird die Aufnahme des Stroms begrenzt. Bei zu viel Spannung geht dein Gerät kaputt, bei zu viel Strom nicht.
Aber die Module haben einen Kurzschlussstrom. Der darf nicht höher sein als der von deinem Gerät das du da anschließt.
Danke deine Antwort das hat mich hoffentlich auf die richtige Fährte gebracht, um das richtige Zeug zu lesen.
Die Spannung und der Kurzschlussstrom sind die Technischen Gegebenheiten eines Panels.
Damit kann man das "richtige" Panel aussuchen.
Der Kurzschluss Strom.
Nicht sicher, ob ich den Kurzschluss Strom richtig begriffen habe.
Wenn die Sonne aufs Panel brennt, und "zu viel" Strom erzeugt, aber der Strom nicht verbraucht wird oder den Speicher lädt,
weil der Eingang an der Power Station Widerstand bietet, brennt bei zu vielen Ampere, der Anschluss.
Ecoflow Delta Pro geht max. 15A.
Wenn der Strom zu hoch wird, heizt es von den Zellen bis und mit dem Eingang der Power Station.
Es ist quasi die "Heizleistung"
Geht das ungefähr in die richtige Richtung ?
Die Sonnen situation ist so:
https://globalsolaratlas.info/detail?s=46.00145,8.650511&m=site&c=46.001255,8.651733,11&pv=small,173,68,1.6
Ich frage mich ob die Sonne reicht um im November bis Januar Winter so ne 3500er Eco mit einem 1600w Panel einigermassen zu füllen.
Es sollte eigentlich gerade so reichen.
Verglichen mit der Gegend um Bremen, zeigt es in etwa die Hälfte
https://globalsolaratlas.info/detail?s=50.970974,11.023021&m=site&c=50.971184,11.023407,11&pv=small,180,68,1.6
Danke =)
Um nur nur mit Panels zu Laden, wäre ein Ecoflow Power Hub mit Zusatz Akkus die günstigste Option.
Der Power Hub hat 3 Eingänge für Panels und 3 Akku Anschlüsse, allerdings nicht zum Rumschleppen gedacht.
Es sieht so aus wie wenn die Deltapro Zusatz Akkus den Selben Stecker haben, uns sind etwa 1200 günstiger, habe aber keine integrierte Heizung.
Es könnte auch sein das es Software mässig oder auch sonst nicht geht.
Allerdings verkaufen die ja auch den Delta Pro Generator dazu.
War nur so ne Idee am Morgen =)
AC/DC