Aufgrund ungünstiger Verschattung möchte ich 8 Panels an Mikrowechselrichtern betreiben. Die Panels sollen aufs Dach, damit sind die WR schlecht erreichbar.
Was ist die günstigste Strategie für Ausfallsicherheit? 2x 4er? Oder 4x 2er?
Spontan wäre ich auf weniger Geräte gegangen, wenn ich davon ausgehe, dass jedes Gerät das gleiche Ausfallrisaiko hat. Dann hätte ich bei doppelter Gerätezahl das doppelte Ausfallrisiko. Andereseits würde es weniger wegtun, nur 1/4 der Produktion zu verlieren statt 1/2...
(gerne auch Vorschläge, welche Geräte... brauche einen MPPT/Eingang, damit wäre der HM1500 draussen; Hoymiles hätte ich sonst gerne genommen)
Das hängt von der Art der Verschattung ab, wieviele Panels gleichzeit betroffen sind. Mehre WR bedeuten mehr Redundanz. Vorzugsweise alle vom gleichen Typ und Baujahr. Wenn einer ausfällt kann sich ein Fachmann mal darum kümmern.
Mehrere WR kannst Du auch prima auf verschiedene Phasen legen.
10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000
Beispiel:
Ein HMS-1600 hat 4 MPP Tracker, einen pro Eingang.
Du bräuchtest also 2 Stück davon (2x ca. 230EUR plus Kabel).
Ich würde jeden HMS-1600 an eine eigene Phase hängen und die beiden über eine openDTU (die die HMS Geräte unterstützt) überwachen/einstellen.
Aufgrund der Wärmeentwicklung bei Montage unter den Modulen: Begrenzung der max. AC Leistung auf z.B. 70%.
PS: vor der Montage unbedingt die Seriennummer der WR notieren oder abfotografieren - die Nummer braucht man für die Einrichtung der DTU.
3 Guerilla PV-Anlagen mit gesamt 3,8kWp an je einem Mikrowechselrichter.