Benachrichtigungen
Alles löschen

Maximalstrom EcoFlow Delta Pro

16 Beiträge
4 Benutzer
4 Reactions
179 Ansichten
(@underdunk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 8
Themenstarter  

Hallo Community,

ich habe eine EcoFlow Delta Pro und habe dort 4 Panels je 400 Wp in Reihe angeschlossen. Die Panels erreichen genau die Spezifikation in puncto Spannung und Strom.

Wenn morgens die Maximale Leistung noch nicht erreicht wird, schließe ich 4 weitere Panels parallel dazu. Spannung bleibt also gleich, Strom verdoppelt sich. Wenn die maximalen 1600 Watt Ladestrom erreicht werden, trenne ich die zusätzlichen Panels derzeit wieder.

Nach meinem technischen Verständnis ist der Maximalstrom doch nur, was der Regler maximal zulässt und nicht was die Panels maximal liefern dürfen. Oder anders gesagt, wenn ich den Akku über die Steckdose lade, nimmt er ja auch keinen Schaden, obwohl das Kraftwerk etliche Megawatt Leistung bringt.

Liege ich mit meiner Einschätzung da richtig? Kann ich beliebig viele Panels anschließen, solange die zulässige Spannung nicht überschritten wird?

Danke und Grüße
underdunk


   
Zitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 900
 

Hallo

welche Module bzw mit welchen Spezifikationen hast du? Gerade bei niedrigen Temperaturen steigt die Spannung und bei vielen Modulen überschreitet man bei vier in Reihe somit die maximale Spannung recht schnell (vorallem die Voc) und eine zu hohe Spannung führt schnell zu einem Schaden.

Bei der Stromstärke sieht es ein wenig anders aus. Hier ist eine Überbelegung okey, da hier der MPPT regelt. Man sollte aber bedenken das es im Fehlerfall zum Isc kommen kann und der nicht viel über den maximalen Kurzschlussstrom liegen sollte. Führt aber wie gesagt nicht direkt zum Schaden.

Bisher habe ich bei Bekannten max 6 Panele angeschlossen. Max drei in Reihe (60 Zellen mit höherer Spannung und kleinerem Strom) und dann zwei Strings parallel. Das hält diese sehr gut aus.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@underdunk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 8
Themenstarter  

Danke für Deine Antwort.

Die Spannung wird nicht überschritten, wie schon geschrieben, liege ich mit den 4 Panels in Reihe genau in der Spezifikation.

Was meinst du mit "Man sollte aber bedenken das es im Fehlerfall zum Isc kommen kann und der nicht viel über den maximalen Kurzschlussstrom liegen sollte"?

Isc ist der Kurzschlussstrom, richtig? Heißt das, dass wenn es im Laderegler zum Kurzschluss kommt, dass dann eben ein zu großer Strom fließen kann? Könnte ich für den Fall eine Sicherung einbauen?


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 900
 

@underdunk Wie gesagt liefere mal die Module bzw. dessen Spezifikationen, bevor es weiter geht.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@underdunk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 8
Themenstarter  

Hier die Spezifikation.

LONGi
LR5-54HIB-405M

Pmax 405W
Vmp 31,18V
Imp 12,99A
Voc 37,15V
Isc 13,78A

Genügt das?


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 900
 

Spannend wäre noch die Temperaturkoeffizienten, hab die eben mal rausgesucht.

Um es einfach nachzuvollziehen, kannst du so Daten in den MPPT Rechner von Victron eingeben:

https://mppt.victronenergy.com#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

Dies ergibt bei -10 Grad eine PV max Spannung von 162,4 V und damit über den Spezifikationen.

Jetzt kann man sagen nur knapp drüber (keine 10%) aber dir muss bewusst sein, dass es außerhalb der Spezifikation ist und Schäden nicht unter Garantie fallen.

 

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@underdunk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 8
Themenstarter  

Danke. Okay, mit dem Risiko kann ich leben.

Meine Frage ist aber, kann ich mehrere solcher 4er Ketten parallel anschließen? Oder kann davon etwas kaputt gehen. Wie gesagt, ich mache es jetzt schon, aber ich trenne vorsichtshalber wenn zu viel Leistung anfällt.


   
AntwortZitat
(@drescher-2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 33
 

Veröffentlicht von: @underdunk

Hier die Spezifikation.

LONGi
LR5-54HIB-405M

Pmax 405W
Vmp 31,18V
Imp 12,99A
Voc 37,15V
Isc 13,78A

Genügt das?

Veröffentlicht von: @underdunk

Die Spannung wird nicht überschritten, wie schon geschrieben, liege ich mit den 4 Panels in Reihe genau in der Spezifikation.

Wir reden bei minus 20 grad  also von 4 mal 37,15 mal 1,3 . etwa 193 Volt.

Hält das dein Eingang aus ?

 


   
AntwortZitat
(@underdunk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 8
Themenstarter  

Meine Frage ist eine Andere.


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 900
 

@underdunk Deine Frage ist klar. Die Frage ist eher wie hoch darf der Kurzschlussstrom maximal sein, denn dies ist bei der Ecoflow Delta Pro im Datenblatt nicht angegeben.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@underdunk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 8
Themenstarter  

Es steht dort:
"Solarladeeingang
Max. 1.600 W, 11–150 V, 15 A"

Ich frage mich, ob man mehr Leistung anschließen kann und dann nur nicht mehr als 15A gezogen wird, oder ob da etwas kaputt geht.


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 900
 

@underdunk Grundsätzlich nimmt er sich nicht mehr. Aber hier fehlt die Angabe des maximalen Kurzschlussstroms.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
(@blindwiderstand)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 153
 

Veröffentlicht von: @mhltheone

Aber hier fehlt die Angabe des maximalen Kurzschlussstroms.

Genau, ohne diese Angabe kann man die Eingangsfrage nicht beantworten. Der Hersteller, des Wechselrichters, sollte doch dazu Daten haben oder zumindest Auskunft geben können.

Der maximale Isc und der maximale Uoc sollte stets (also auch im gesamten Temperaturbereicht) berücksichtigt werden, und das ist bei jedem Wechselrichter anders zu bewerten. Pauschal zu sagen das macht nichts, ist definitiv falsch.


   
MhlTheOne reacted
AntwortZitat
(@underdunk)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 8
Themenstarter  

Okay, mal angenommen, die genannten 15A wären der maximale Isc, was wüde passieren, wenn die Solarpanels mehr liefern können? Sagen wir mal 30A.

So wie ich Euch jetzt verstanden habe, nimmt sich der Laderegler dann lediglich die 15A und sonst passiert nichts. Zu bedenken wäre jedoch, dass im Fehlerfall dann 30A fließen. Wenn man also eine 15A Sicherung einbauen würde könnte man beliebig viele weitere 4-Panel-Ketten anhängen?


   
AntwortZitat
(@mhltheone)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 900
 

Grundsätzlich nimmt er nur soviel er kann und regelt die Leistung runter über ändern der Spannung (bei Voc ist A = 0).

Problematisch wird das ganze in Fehlerfall oder wenn man bei Vollsonne es ansteckt oder bei stark wechselnen Wetter, da kurzfristig immer wieder zu viel wäre.
Dies führt zu schnellerer Alterung von Komponenten und kann langfristig zum Schaden führen.

Wenn man jedoch mit der Spannung zu hoch geht, führt dies relativ schnell zu einem Schaden, wenn nicht gerade ein Überspannungsschutz verbaut ist, da die Elkos in der Regel nicht dafür ausgelegt sind und kaputt gehen.

Aktuell eher im Bereich BKW aktiv. Einrichtung mehrere BKW (Hoymiles / EcoFlow / Nulleinspeisung).
Selbst ein BKW mit 4kWp und 5kW/h Akku im Betrieb und Tibber Kunde.


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: