Hallo zusammen,
dies ist mein erster Post. Vielleicht ist meine Frage blöd oder schon hundertmal gestellt worden…
möchte mir ein ESS mit 3 MP2 5000 aufbauen und mit einem Fronius Symo am AC-Out des MP2 koppeln.
Kann ich gefahrlos die 12,5 kw Variante vom Symo nehmen, oder bin ich durch die Faktor 1:1 Regel gezwungen, bei 10kw zu bleiben?
So wie ich das verstanden habe, besteht ja die Gefahr, dass die MPs in Error gehen, wenn die Akkus voll sind und das Netz ausfällt, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit der überschüssigen Energie des Fronius.
Hier handelt es sich wohl um 100 Watt Differenz: MP2 —> 12,4 kW
Fronius Symo —> 12,5 kW
Gibt es noch einen anderen Grund, lieber auf die 10 KW Variante zu gehen?
ich denke da an Ladeverluste…
zusätzliche Module könnte man ja mit MPPTs auf DC-Seite direkt an den Akku schließen.
Danke schon mal an alle Fachleute und bitte um Nachsicht🙏
Harry
The Factor 1.0 rule
The max PV power must be equal or less than the VA rating of the inverter/charger
Du kannst also einen 15KW WR dran hängen.