Liste schwarzstartfähiger Wechselrichter?

46 Beiträge
8 Benutzer
0 Reactions
13.5 K Ansichten
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Ich muss das Induktionskochfeld bei Stromausfall nicht voll hoch drehen.

Aber du hast recht, entweder oder.

Hab meine drei mp2 5k grade die Tage aufgehängt. 😀

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

ja, sowas ist gross und teuer, aber wenn dann richtig, oder midestens sowas dann als ziel und es stückweise aufbauen.

viel weniger ist spielkram, in meinen augen.

Es kommt halt immer drauf an was man vorhat

Will man Autarkie, hat Prepper-Angst und kann im Katastrophenfall nicht auf manche Annehmlichkeiten verzichten braucht man eine Anlage wie Du sie beschreibst

Geht es um Geld sparen - schnellen ROI ist genau so eine Anlage in meinen Augen Spielkram und Hobby

Der meiste Strom wird wohl durch den Herd verbraucht - da würde ich mir zugegeben lieber einen Campingkocher nebst Gasflasche in den Keller legen....

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
(@derlang)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 304
 

Hallo,

das hier sind meine größten Stromverbraucher:

- Herd
- Backofen
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Waschmaschine

Im Grunde kann man es auf "Geräte die Wärme erzeugen" reduzieren...

Selten das man einen Drehstrom-Motor über längere Zeit benutzt (bei mir Gegenstromanlage im Pool). Die zieht auch ordentlich, aber halt nur selten und ist im Sommer im Betrieb, da kommt genug vom Dach 😉

How to - Akku China Shopping


   
AntwortZitat
(@grab_389)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Hallo Leute,
habe mir jetzt mal, das Zeug von Victron bestellt und stehe nun vor folgenden Aufbau:
2 Strings mit je 3x8 Module die parallel geschalten werden sollen, also 3 Reihen mit 8 in Serie geschaltenen Modulen, die 3 Reihen sollen parallel geschalten werden.
Benötige ich eine Freilaufdiode? Wenn ja wie kalkulier ich die?

Danke!
beste Grüße!


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Hallo Leute,
habe mir jetzt mal, das Zeug von Victron bestellt und stehe nun vor folgenden Aufbau:
2 Strings mit je 3x8 Module die parallel geschalten werden sollen, also 3 Reihen mit 8 in Serie geschaltenen Modulen, die 3 Reihen sollen parallel geschalten werden.
Benötige ich eine Freilaufdiode? Wenn ja wie kalkulier ich die?

Danke!
beste Grüße!

Bei drei parallelen Strings sollte man eine Sperrdiode verwenden. Diese sollte jeweils den Strom der beiden anderen Strings ab können.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@grab_389)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Hallo Leute,
habe mir jetzt mal, das Zeug von Victron bestellt und stehe nun vor folgenden Aufbau:
2 Strings mit je 3x8 Module die parallel geschalten werden sollen, also 3 Reihen mit 8 in Serie geschaltenen Modulen, die 3 Reihen sollen parallel geschalten werden.
Benötige ich eine Freilaufdiode? Wenn ja wie kalkulier ich die?

Danke!
beste Grüße!

Bei drei parallelen Strings sollte man eine Sperrdiode verwenden. Diese sollte jeweils den Strom der beiden anderen Strings ab können.

Danke für die Antwort,
ja daran habe ich gedacht als Spannung muss ich natütlich die Leerlaufspannung nehmen, würdest du die bis -10°C kalkulieren?


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Hallo Leute,
habe mir jetzt mal, das Zeug von Victron bestellt und stehe nun vor folgenden Aufbau:
2 Strings mit je 3x8 Module die parallel geschalten werden sollen, also 3 Reihen mit 8 in Serie geschaltenen Modulen, die 3 Reihen sollen parallel geschalten werden.
Benötige ich eine Freilaufdiode? Wenn ja wie kalkulier ich die?

Danke!
beste Grüße!

Bei drei parallelen Strings sollte man eine Sperrdiode verwenden. Diese sollte jeweils den Strom der beiden anderen Strings ab können.

Danke für die Antwort,
ja daran habe ich gedacht als Spannung muss ich natütlich die Leerlaufspannung nehmen, würdest du die bis -10°C kalkulieren?

Klar, muss der maximal mögliche Strom für die Auslegung herangezogen werden. Angenommen deine Module machen bei -10°C 15A. Dann müssen die 3 Sperrdioden jeweils 30A haben.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@grab_389)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Bei drei parallelen Strings sollte man eine Sperrdiode verwenden. Diese sollte jeweils den Strom der beiden anderen Strings ab können.

Danke für die Antwort,
ja daran habe ich gedacht als Spannung muss ich natütlich die Leerlaufspannung nehmen, würdest du die bis -10°C kalkulieren?

Klar, muss der maximal mögliche Strom für die Auslegung herangezogen werden. Angenommen deine Module machen bei -10°C 15A. Dann müssen die 3 Sperrdioden jeweils 30A haben.

Also gut, bei 8 Modulen mit Uoc bei -10°C komme ich auf eine Spannung von 120,88V der maximale Strom pro Strang liegt bei 10,95A, diese Diode sollte passen oder?

https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000160616DS01/datenblatt-160616-ixys-schottky-diode-gleichrichter-dsa70c150hb-to-247ad-150-v-array-1-paar-gemeinsame-kathode.pdf


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Danke für die Antwort,
ja daran habe ich gedacht als Spannung muss ich natütlich die Leerlaufspannung nehmen, würdest du die bis -10°C kalkulieren?

Klar, muss der maximal mögliche Strom für die Auslegung herangezogen werden. Angenommen deine Module machen bei -10°C 15A. Dann müssen die 3 Sperrdioden jeweils 30A haben.

Also gut, bei 8 Modulen mit Uoc bei -10°C komme ich auf eine Spannung von 120,88V der maximale Strom pro Strang liegt bei 10,95A, diese Diode sollte passen oder?

https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000160616DS01/datenblatt-160616-ixys-schottky-diode-gleichrichter-dsa70c150hb-to-247ad-150-v-array-1-paar-gemeinsame-kathode.pdf

Die drei beinigen sind eher nicht dafür geeignet. Es gibt fertige MC4 Module mit der passenden Strombelastbarkeit.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Also gut, bei 8 Modulen mit Uoc bei -10°C komme ich auf eine Spannung von 120,88V der maximale Strom pro Strang liegt bei 10,95A, diese Diode sollte passen oder?

was sind das für Module die gerade mal 15V bringen?

Eine Sperrdiode halte ich generell nicht für notwendig, es gibt ja z.B. auch innerhalb eines Panels keine

Soerrdioden kommen noch aus der Zeit wo man Panels direkt an Batterien angeschlossen hat

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
(@grab_389)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Also gut, bei 8 Modulen mit Uoc bei -10°C komme ich auf eine Spannung von 120,88V der maximale Strom pro Strang liegt bei 10,95A, diese Diode sollte passen oder?

was sind das für Module die gerade mal 15V bringen?

Eine Sperrdiode halte ich generell nicht für notwendig, es gibt ja z.B. auch innerhalb eines Panels keine

Soerrdioden kommen noch aus der Zeit wo man Panels direkt an Batterien angeschlossen hat

Indach von Bramac, wie im ersten Post erwähnt nicht die Leistunsstärksten aber die schönsten Module...


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Also gut, bei 8 Modulen mit Uoc bei -10°C komme ich auf eine Spannung von 120,88V der maximale Strom pro Strang liegt bei 10,95A, diese Diode sollte passen oder?

was sind das für Module die gerade mal 15V bringen?

Eine Sperrdiode halte ich generell nicht für notwendig, es gibt ja z.B. auch innerhalb eines Panels keine

Soerrdioden kommen noch aus der Zeit wo man Panels direkt an Batterien angeschlossen hat

Wenn in jedem Panel eine Sperrdiode wäre, hätte man auch unnötig viele. Eine pro String reicht bei Parallelschaltung.
Hatten in einem anderen Thread darüber schon diskutiert, ob eine Sperrdiode Sinn macht. Ergebnis bei zwei parallel nicht, darüber schon, da die Panele nicht unbedingt der doppelten oder einem vielfachen der Strombelastbarkeit standhalten.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@grab_389)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Also gut, bei 8 Modulen mit Uoc bei -10°C komme ich auf eine Spannung von 120,88V der maximale Strom pro Strang liegt bei 10,95A, diese Diode sollte passen oder?

was sind das für Module die gerade mal 15V bringen?

Eine Sperrdiode halte ich generell nicht für notwendig, es gibt ja z.B. auch innerhalb eines Panels keine

Soerrdioden kommen noch aus der Zeit wo man Panels direkt an Batterien angeschlossen hat

Wenn in jedem Panel eine Sperrdiode wäre, hätte man auch unnötig viele. Eine pro String reicht bei Parallelschaltung.
Hatten in einem anderen Thread darüber schon diskutiert, ob eine Sperrdiode Sinn macht. Ergebnis bei zwei parallel nicht, darüber schon, da die Panele nicht unbedingt der doppelten oder einem vielfachen der Strombelastbarkeit standhalten.

ich denke das sollte man dem Datenblatt entnehmen, bei meinen Panelen zum Beispiel wird eine Rückstrombelastbarkeit von 15A angegeben, in meinem Fall wären das pro seriellen String 10,95A, zwei Strings parallel überschreiten das also, deshalb brauch ich eine Diode. in jedem der Strings.

Im Anhang die Panele, damit ihr versteht warum ich das Zeug gekauft habe...


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

was sind das für Module die gerade mal 15V bringen?

Eine Sperrdiode halte ich generell nicht für notwendig, es gibt ja z.B. auch innerhalb eines Panels keine

Soerrdioden kommen noch aus der Zeit wo man Panels direkt an Batterien angeschlossen hat

Wenn in jedem Panel eine Sperrdiode wäre, hätte man auch unnötig viele. Eine pro String reicht bei Parallelschaltung.
Hatten in einem anderen Thread darüber schon diskutiert, ob eine Sperrdiode Sinn macht. Ergebnis bei zwei parallel nicht, darüber schon, da die Panele nicht unbedingt der doppelten oder einem vielfachen der Strombelastbarkeit standhalten.

ich denke das sollte man dem Datenblatt entnehmen, bei meinen Panelen zum Beispiel wird eine Rückstrombelastbarkeit von 15A angegeben, in meinem Fall wären das pro seriellen String 10,95A, zwei Strings parallel überschreiten das also, deshalb brauch ich eine Diode. in jedem der Strings.

Im Anhang die Panele, damit ihr versteht warum ich das Zeug gekauft habe...

Bei zwei Strings wird der Strom nicht überschritten, es kann ja nur der Strom des zweiten Strings in den Anderen fließen, also die 10,95A. Bei drei Strings wäre das aber zwei mal der Strom der in den dritten String fließen kann, also 21,9A. Das würden die Panels nicht ab können.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@grab_389)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
Themenstarter  

Wenn in jedem Panel eine Sperrdiode wäre, hätte man auch unnötig viele. Eine pro String reicht bei Parallelschaltung.
Hatten in einem anderen Thread darüber schon diskutiert, ob eine Sperrdiode Sinn macht. Ergebnis bei zwei parallel nicht, darüber schon, da die Panele nicht unbedingt der doppelten oder einem vielfachen der Strombelastbarkeit standhalten.

ich denke das sollte man dem Datenblatt entnehmen, bei meinen Panelen zum Beispiel wird eine Rückstrombelastbarkeit von 15A angegeben, in meinem Fall wären das pro seriellen String 10,95A, zwei Strings parallel überschreiten das also, deshalb brauch ich eine Diode. in jedem der Strings.

Im Anhang die Panele, damit ihr versteht warum ich das Zeug gekauft habe...

Bei zwei Strings wird der Strom nicht überschritten, es kann ja nur der Strom des zweiten Strings in den Anderen fließen, also die 10,95A. Bei drei Strings wäre das aber zwei mal der Strom der in den dritten String fließen kann, also 21,9A. Das würden die Panels nicht ab können.

Genau, ich habe das auch so gemeint, gesamt habe ich pro Dachseite 3 Srings parallel geschaltet.


   
AntwortZitat